Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: ovi-ivo 17.03.2016, 17:14



Název: Jaký reverzní spínač použít na dvourychlostní 3f motor 400V?
Přispěvatel: ovi-ivo 17.03.2016, 17:14


Mám doma třífázový dvourychlostní motor (otáčky 1400 a 2800 zbytek viz. foto štítek) zapojil jsem na 400V do hvězdy (klasika s klemama) motor běžel na 2800 otáček, pak jsem je chtěl zapojit do trojúhelníku ovšem nebyl jsem si jistý jesli nezapojit na 400v s kondenzátorem proto jsem motor vzal k borcovi co převíjí motory, aby poradil, u něj jsem se dozvěděl že se tam nesmí dávat klemy klasicky jako na zapojení do trojůhelníku, ale zapojení je bez klem a zdruhé strany svorkovnice na 400V a ejhle motor jel na 1400 ot. (odpovídající schéma zapojení svorkovnice je taky na fotce).

Vize spínání elektromotoru na nástrojové brusce:
jedním vačkovým přepínačem si navolím otáčky pravé nebo levé a zároveň otáčky motoru (volby spínače: levé 1400 ot, levé 2800 ot, nula, pravé 2800, pravé 1400ot.) s tím, že zatím do motoru nepůjde proud a bude stát a následně druhým vačkovým třífázovým spínačem (hlavním) budu teprve zapínat motor - je to zdůvodu bezpečnosti, kdy na kotouči nesmí docházet k záměně otáček.

Myslím že tomuto požadavku spínání odpovídá vačkový reverzní dvourychlostní spínač.
buď tento:
http://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova-elektroinstalace/vackove-spinace-vsr#tabType=vsr&rootId=510&node=530&content=498

a nebo tento:
http://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova-elektroinstalace/vackove-spinace-vsr#tabType=vsr&rootId=510&node=530&content=499


Název: Re: Jaký reverzní spínač použít na dvourychlostní 3f motor 400V?
Přispěvatel: Martin Červený2 20.03.2016, 22:33
zapojení motoru bude asi toto http://img.photobucket.com/albums/v390/peterh5322/Dahlander_Winding.jpg

takže reverzace L-0-P - 9151 otáčky 9354 ale on mě určitě někdo opraví :-)

on by možná stačil jenom 9154


Název: Re: Jaký reverzní spínač použít na dvourychlostní 3f motor 400V?
Přispěvatel: Martin Kurka 21.03.2016, 00:15
Obzor Zlín VSR10 spínací schema 9154.
Ale jestli je to kotoučová bruska, tak na to zapomeňte, reverzací povolíte matice a vyletí kotouče ven a někoho to zabije. Pravý kotouč má pravý závit a levý levý, aby se při rozběhu matice dotahovaly.
Pro dvouběhové kotoučové  brusky se používá 9552 se štítkem A8.

A i z tohoto důvodu se řadí otáčky 0->nižší->vyšší (0-1400-2800),  aby při rozběhu byl na motor menší proudový náraz ( nižší otáčky mají mnohem lehčí rozběh) a proto aby se při rozběhu a přepnutí směrem k zapnutí matice utahovaly.

Při zapojování si dejte veliký pozor na prohození  byť jediného vývodu od motoru. Jinak motor zrušíte, Dahlander umí poslat proti sobě dvě protisměrná točivá pole a to je mazec, motor se naprázdno  nebo s lehkou zátěží točí, ale už se s vámi loučí a vy si myslíte, že je zapojen OK.


Název: Re: Jaký reverzní spínač použít na dvourychlostní 3f motor 400V?
Přispěvatel: Martin Kurka 21.03.2016, 00:51
Ach, jo, už je zase zkrácen interval pro editaci. Když musím něco souběžně vyřídit v práci, tak se rozepsaný text příspěvku může zahodit. Zase klacky pod nohy

Pokračování
Jak jste vybíral vačky z Obzoru, řazení 9153 je pro naprosto jiný motor než máte.
Řazení 9153 je  pro reverzační rozběh Y-D (hvězda-trojúhelník),  pro motor s jedním vinutím Y 690V / D 400V.

 Ač se vývody na svorkovnici motoru jmenují stejně, jde o naprosto jiné vnitřní zapojení motoru. Dahlander je trojúhelník /dvojitá(nebo též lomená) hvězda.  
Tedy D 400V / YY 400V. Existuje i obdobné PAM zapojení, hvězda/dvojitá hvězda, u něj musí ale být uzly hvězd od sebe izolované.
Dahlander zkrátka není hvězda- trojúhelník (a už vůbec ne trojůhelník)