Mam robit pripojku nn a chcem osadit http://img.elmit.sk/commodityDetailZoom/images/rozvadzac_re_1.0_fe_p2.jpg tento rozvadzac ako nakomplet. Potrebujem, ale este z toho rozvadzaca spravit staveniskovy(na urcitu dobu).

Mam 2 mozno 3moznosti:
1. Zapojit privod na hl istic B25/3 potom pride elmer a z elemera to ide na radove svorky. Z tychto radovych svoriek potiahnut kabel cca 5 m a zakoncit zasuvkou 400V. Na zasuvku by sa pripojil anton, alebo pod. a ked sa nebude pracovat kabel so zasuvkou sa ulozi do er a uzamkne. Bola by to ako keby predlozovacka. Samozrejme bude tam RCD, ktoru sa po dokonceni da odtial prec.
2. To iste akurat tam dat este nejako zasuvku 230V, poradte akym sposobom by to bolo najvhodnejsie. Ci to rozbocit nejako z ACDUR a pod.
3. Na zadnu stranu ER primontovat bud zasuvky 400V/230V alebo plastovu skrinu z isticmi a s RCD.

Otazka co by bolo najlepsie, najlacnejsie a aby s tym distibutor nemal problem, aby normalne zapojil hodiny a ako tento rozvadzac pripevnit o ER. Nechcem vrtat ani nic, aby som neposkodil IP a veci tomu podobne.


Název: Re: Ako uchytit plastovy rozvadzac (anton) na zadnu stranu ER?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 04.03.2016, 21:16
Když budete vrtat do pilíře, tak žádné IP nepoškodíte. Rozvaděč je jen těch 60cm od vrchu, dále dolů, už je to jen konstrukce, takže do ní bych se nebál čtyřma šroubkama M5(6),  přichytit zásuvkovou skříň, kterou napojíte z odovdních svorek v rozvaděči. Doporučil bych uzemnit PEN můstek v ER, a z ER už dát kabel 5xněco.

Pravděpodobně namítnete, že bude zásuvková skříň moc nízko, ale s tím bych si asi moc hlavu nelámal. Pokud to nebudujete v místě kde očekáváte vysokou hladinu vody, případně souvislé sněhové závěje.

PS: Ale tohle se tu řeší tak jednou do měsíce, zkuste vyhledávat, možná najdete i nějaké fotky..