Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Orichi 26.02.2016, 18:20



Název: Jakou potřebuji tlumivku, pro sodíkovou výbojku s jmenovitým proudem 4,13 A ?
Přispěvatel: Orichi 26.02.2016, 18:20
Mám doma 400W sodíkovou výbojku, která má jmenovitý proud 4,13 A a potřeboval bych poradit zda ji zprovozním pomocí tlumivky, která má v parametrech uvedené toto:
Předřadník magnetický L1.400 400W/MH 230V 3,40/3,25A

Na tomto fóru jsem se dočetl, že není důležité zda je tlumivka pro rtuťové výbojky, sodíkové výbojky, nebo MH výbojky, ale, že je důležitý onen jmenovitý proud výbojky.

Nevím však zda pro výbojku s pracovním proudem 4,13 A mám shánět tlumivku, která má v parametrech větší, menší, nebo stejné množství Ampér jako výbojka.

Tzn. potřebuji na její rozsvícení
Předřadník L1.400 magnetický 400W 230V 4,45A
nebo
Předřadník magnetický L1.400 400W 230V 3,40/3,25A
nebo Předřadník přesně s 4,13 A ?


Název: Re: Jakou potřebuji tlumivku, pro sodíkovou výbojku s jmenovitým proudem 4,13 A ?
Přispěvatel: Václav Třetí 27.02.2016, 09:47
Jmenovitý proud výbojky jste  předpokládám vyčetl z přiložené dokumentace.

Použití předřadníku, který nemá přesně požadované parametry není nejlepší, ale mám zkušenost, že se dost často používá. hlavně v případě starších svítidel a modernějších náhradních výbojek. Pokud bude proud výbojkou nižší než předepsaný výrobcem, bude výkon menší a výbojka může občas zhasínat a znovu startovat. Vyšší proud způsobí vyšší výkon a též rychlejší stárnutí výbojky.

Použití výbojky v jiném svítidle, než je pro ni vyrobeno a schváleno považuji za dost nebezpečné, výbojky mají vysokou povrchovou teplotu a nová provedení potřebují ke startu vysokonapěťový zapalovač, který generuje při startu kolem 5kV s poměrně velkým proudem, což je životu nebezpečné. Výbojky a svítidla tohoto typu jsou určena k osvětlení ulic, dvorů a velkých prostorů výrobních a skladovacích hal a mají též doporučenou výšku montáže nad zemí.


Název: Re: Jakou potřebuji tlumivku, pro sodíkovou výbojku s jmenovitým proudem 4,13 A ?
Přispěvatel: Oliver Mička 28.02.2016, 17:05
No ono to je dôležité práveže pre ten výstupný prúd a aj napatie.
400W tlmivka pre Hg nebude rovnaká ako 400W tlmivka pre Na vybojky.

Príklad:
400W Hg výbojka berie okolo 130V a 3,15A
400W Na výbojka berie okolo 105V a 4,2A

Určite by som použil tu 4,45A tlmivku a hlavne originál pre Na výbojky. Zámena tlmiviek vedie k vypaleniu výbojky alebo poškodenie tlmivky.

Ak by ste náhodou išly niekedy v budúcnosti do MH výbojky tak tiež bacha, niektoré su určené pre tlmivku Hg a iné zase pre tlmivku Na.