Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Róbert Šuráni 26.02.2016, 16:59



Název: Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
Přispěvatel: Róbert Šuráni 26.02.2016, 16:59

Popis je v obrazku.
Potrebujem stare TN-C zapojenie napojit na nove TN-S cez prudovy chranic.
Privod je TN-S trojzilovo cez prudovy do kupelne a od tial mi pokracuje dvojzilovo do kuchyne.
Problem je ze svetlo zo zasuvkou a digestor su v kuchyni natiahnute dvojzilovo a obklad nemozem sekat. :(


Název: Re: Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
Přispěvatel: Patrik Dedík 26.02.2016, 18:49
Preco ste to uz vsetko nedal na siet TN-S? V sieti TN-C sa neda zapojit prudovy chranic. Jedina moznost nejako tam dotiahnut modry N vodic. Aj ked mozno viem o jednom moznom zapojeni, ale tu ho pisat nebudem.:)


Název: Re: Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.02.2016, 21:58
...
Privod je TN-S trojzilovo cez prudovy do kupelne a od tial mi pokracuje dvojzilovo do kuchyne.
...
Tohle by snad "elektrikář" nedokázal  (zle)

Setkal jsem se s novějšími digestořemi, které mají dvojitou (nebo zesílenou) izolaci a mají přívod ukončený plochou vidlicí jako spotřebič třídy II. Tam by to šlo, ale nesměl by tam být "zeleno/žlutý" PE, ale "modrý" N a muselo by to být provedeno tak, aby nemohlo dojít k připojení spotřebiče třídy I.
Ale pokud je digestoř ve třídě I, tak zapomeňte na nebezpečné experimenty! Buď řádně provedený přívod nebo "NIC".


Název: Re: Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 26.02.2016, 23:39
To je zrejme vysledok rekonstrukcie na dve etapy, ked najprv sla kuchyna a bud to bolo davno alebo diletant natahal dvojvodic. Neskor sa prerobila kupelna, tam uz siel trojvodic a kedze povodny privod do kuchyne siel z kupelne "nejako sa to prepojilo".

Tak, ako je to nakreslene, to zhodi chranic pri zapnuti digestora alebo svetla alebo niecoho do zasuvky.

Maju tie miestnosti spolocnu stenu ? Co tak prevrtat dieru z kuchyne z krabice pre "svetlo + zasuvka" do kupelne ?


Název: Re: Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
Přispěvatel: František Šohajda 27.02.2016, 08:33
Jediná možnost je jaké-si pseudo síť udělat jen pro zásuvku.
Dát místo zásuvky ,kombi zásuvku s chráničem....A BB a podobně...
Je to trochu větší ochrana pro spotřebiče  v zásuvce jak ta stávající, nemám to rád, nemá to jisté náležitosti,ale na přechodnou dobu do rekonstrukce nad tím "přivřu" oči.
Ale jinak s 2 drátem chránič neuděláte.


Název: Re: Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.02.2016, 11:46
Jediná možnost je jaké-si pseudo síť udělat jen pro zásuvku.
Dát místo zásuvky ,kombi zásuvku s chráničem....A BB a podobně...
...
Mohl byste mi to namalovat?
Já jsem to nějak nepochopil.
- pokud si z koupelny dotáhnu L a PE a z toho PE si udělám pro digestoř PE i N, tak mě bude padat předřazený chránič.
- pokud si z koupelny dotáhnu L a N a pokusím se přidat druhý chránič a N použít jako N i PE, je to úplně špatně, to se nesmí, to je nebezpečné řešení!
- pokud si z koupelny dotáhnu L a N, budu se na to dívat jako na TT a ten druhý chránič použiji pro zvýšení ochrany u TT, pořád mi tam chybí nějaká "zem". A když mám řešit přivedení PE potenciálu, tak už tak stejným způsobem mohu dotáhnout seriozní třívodičový TN přívod!