Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Milan Hudec 23.02.2016, 20:38



Název: Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.02.2016, 20:38
Dostal jsem se do polemiky, zda je pro takovou změnu mimo výměny EM potřeba revizní zpráva a zda může zůstat 3f jistič před EM i pro jednofázový odběr, a kde vlastně ukončit vodiče "nepotřebných fází"?
Konkrétně by se jednalo o změnu z 3x25 na 1x25A, instalace je stará cca.10let (normám vyhovuje),  EM umístěn před domkem v pilíři.


Název: Re: Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.02.2016, 21:49
Který distributor?


Název: Re: Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
Přispěvatel: Radim Strycharski 23.02.2016, 22:55
zda může zůstat 3f jistič před EM i pro jednofázový odběr, a kde vlastně ukončit vodiče "nepotřebných fází"?
Před elektroměr se musí osadit jistič se stejným počtem pólů, jako má elektroměr fází (čl. 7.6.10 ČSN 332130 ed. 3). Obecně má být každé bytové odběrné místo vybaveno třífázovými přívody a vývody bez ohledu na 1f nebo 3f tarif, takže řešení ukončení nepotřebných vodičů by měla být standardní záležitost, například ve svorkách RSA.


Název: Re: Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 23.02.2016, 23:09
pro Downsizing by nemusela byt potreba reviz. Nejsem si jistej jestli i kdyz se jde z 3f na 1f. Nezapojene fazebukoncit na radovkach. Ale pozor plastovych ER od Esty, DCK, Elplast, musi se pouzit nizsi radovky, aby neprekazeli krytu. Pochopitelne chybejici poly zaslepit. Nekterym technikum Eonu nestaci nacvaknuta zaslepka, ale je nutne ji mechanicky zabezpecit - lepidlo, nyt, plombovaci sroubek...