Název: Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo? Přispěvatel: František Háček 02.10.2006, 05:02 Při rekonstrukci koupelny vznikl problém.
El bojler musí být umístěn v prostoru 1. Jedná se o výklenek ve zdi, který bude uzavíratelný. Přívod je samostatný, potrubí v plastu. Bojler s tímto atestem nelze sehnat. Poradíte? Název: Re: Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 02.10.2006, 05:54 Nejsem si zcela jistý, jaké atesty máte na mysli. Podle ČSN 33 2000-7-701, která řeší elektroinstala ci v koupelnách, může být boiler v prostoru 1 umístěn, je zde pouze požadavek na krytí min. IP X4.
Název: Re: Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo? Přispěvatel: Martin Ištok 02.10.2006, 16:35 A v prívode nezabudnúť na prúdový chránič s Idn max 30mA !
|