Název: Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
Přispěvatel: Jan Novak XVII 09.02.2016, 15:35
Obcas kratkodobe potrebuji v ostrovnim systemu vyssi vykon na 230 V AC, nez 2 kW, co da muj menic z 12V baterii. Jedna se o menic s modifikovanym sinusem (120 deg +315V, 60 deg 0V, 120 deg -315V, 60 deg 0V),  ktery ma oba konce zive (jsou-li uzemnene baterie, nelze uzemnit ani jeden vyvod).

Naivni reseni by bylo prepnout zatez na generator, ale to nechci, protoze se tim vsechno zresetuje, takze bych musel rozebirat ruzne pristroje a resit u nich zalohovani, pripadne pred ne predrazovat UPS.

Teoreticky by melo jit pripojit jednofazovy asynchronni motor a roztocit ho spalovacim mmotorem do nadsynchronich otacek (pripadne vykompenzovat jalovy proud vhodnymi kondenzatory). Nebo prifazovat jednofazovy synchronni generator (mam 2.5kW z centraly, ve skole jsem jsem fazoval 3f stroj, takze vim, co to obnasi). Ale tam se bojim, ze menic neudrzi frekvenci generatoru srovnatelne velikosti, jako je on sam.

Klicova otazka je, jestli polovodicovy menic prezije. Predpokladejme klasickou konstrukci menice - H-mustek a zpetne diody.

Nemate nekdo praktickou zkusenost?


Jet na generator porad je hloupe a neefektivni. Pouzit tocive soustroji pro veskerou konverzi 12V->230V znamena mit velke ztraty pri malych zatizenich (bezne 20-50W pul dne). A zahodit menic, koupit 2x vetsi a proud z centraly pustit pres transformator a usmernovac do baterek je pomerne drahe a neefektivni.


Název: Re: Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
Přispěvatel: raj 09.02.2016, 22:03
Nemate nekdo praktickou zkusenost?
Vzhledem k tomu že mám, doporučuji v tomto raném stádiu úvah na vše zapomenout.
Bez plného sinusu, digitální PLL smyčkou, PI regulací napětí a proudu nemáte šanci.
Nehledě na legislativu ohledně připojení do sítě ...


Název: Re: Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
Přispěvatel: Jan Novak XVII 10.02.2016, 02:13
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpoved.

Legislativa neni problem - jedna se o ostrovni system. Ostatne ani samotny menic neni mozne pripojit do site.

PLL a PI regulace se tyka synchronniho generatoru, nebo obou moznosti?

Ocekaval jsem, ze menic urci frekvenci site a asynchronni generator se prizpusobi (az do nejakeho pomeru vykonu mezi menicem a generatorem samozrejme).


Název: Re: Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.02.2016, 09:41
...
Ocekaval jsem, ze menic urci frekvenci site a asynchronni generator se prizpusobi (az do nejakeho pomeru vykonu mezi menicem a generatorem samozrejme).

Když se 2 přetlačují, kdo vyhraje?

Asynchronní motor se ve vámi popisované sestavě stává generátorem ve chvíli, když je mechanicky tlačen do větších než synchronních otáček. Ale pokud bude mít asynchronní generátor takový výkon, aby "předbíhal" moc, začne přetěžovat i ten měnič. Tam je na místě právě zmíněná PLL regulace, udržování motoru ve správném fázovém posuvu před frekvencí měniče, ale to by nebyla žádná maličkost tak nastavit řízení otáčení motoru. 


Název: Re: Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 10.02.2016, 10:31
Ocekaval jsem, ze menic urci frekvenci site a asynchronni generator se prizpusobi (az do nejakeho pomeru vykonu mezi menicem a generatorem samozrejme).
Očekával bych, že dotyčný asynchronní generátor bude trochu divý z těch schodů, co mu tam bude dělat měnič. A naopak měnič může být trochu divý z toho, co mu tam bude vyrábět generátor.
Věřte kol. Rajmontovi.