Jsem lajk takže se předem omlouvám za zmatečné informace.
Rekonstruuji byt a s tím i částečně rozvody elektřiny. Staré rozvody které mají pouze PEN a L, jsem zachoval a přidal jsem nové kabely do kuchyně, obýváku a koupelny, které jsou i se středním vodičem N.

Když mi přišel domů elektrikář to zapojit, řekl mi, že musím mít všechny (dostupné) zásuvky přes proudový chránič. Nové rozvody pro zásuvky se tedy zapojilyi přes proudový chránič, ale staré rozvody pro zásuvky kde chybýí nulový vodič nejsou (bo to prej nejde). Mam i nový přívod do bytu bo starej byl ještě v hliníku a taky neměl nulový vodič. Všechny rozvody i ty staré jsou v mědi. Moje otázka zní dostanu na takto zapojený byt revizi?

- Přes proudových chránič je komplet koupelna, kuchyně, a v obýváku, stěna pro multimédia (TV, DVD HTPC, Projektor, atd)
- Přes proudový chránič NENI -> Pracovna, 2 zásuvky v obýváku, 2 zásuvky v ložnici, jedna v kuchyni (klidně mohu zrušit),  a jedna na chodbě.


Název: Re: Je možné získat revizi elektro v bytě s dvěma soustavami?
Přispěvatel: Soukupp 12.01.2016, 12:54
Proč by vám neměli udělat revizi? Stará část elektroinstala ce se reviduje podle staré normy a nová část podle nové normy. V tom nevidím problém, ale horší to bude asi s projektovou dokumentací, kterou pravděpodobně nemáte, jinak by jste se neptal.


Název: Re: Je možné získat revizi elektro v bytě s dvěma soustavami?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 12.01.2016, 13:02
Revize lze provest na vsem, ze. A revize neznamena ze je to v poradku.

Pan Soukup na pravdu. Provede se revize na nove instalaci a stara zustane tak jak je. Tudiz nebude duvod, kdyz budou dolozeny patricne dokumenty, k tomu aby to revizi neproslo.

Jediny v cem je trosku problem je privodni vedeni, kde budete mit krome fazi vodice PE a N, ale v byte bude stale jeste par oruhu, kde je PEN. Ale na toto tema uz tu bylo popsano hromada stranek.


Název: Re: Je možné získat revizi elektro v bytě s dvěma soustavami?
Přispěvatel: František Šohajda 12.01.2016, 13:37
Citace
Jsem lajk takže se předem omlouvám za zmatečné informace.
Rekonstruuji byt a s tím i částečně rozvody elektřiny.

A proč při rekonstrukci neděláte el. instalaci celkově?
Každá věc, i elektroinstala ce má svou životnost! TN-C soustava se nepoužívá v bytě už několik desítek let. Tak ta instalace nebude nejmladší. :-\
 (norm)


Název: Re: Je možné získat revizi elektro v bytě s dvěma soustavami?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 12.01.2016, 15:13
Taky mám doma cca 1/2 instalace v TN-C a rozhodně ji nehodlám předělávat. Impedanci to splňuje, dělal jsem ji sám, tak nevidím důvod, proč podruhé rozkopávat dům. Nové věci ponuvu a pokud staré slouží, tak proč si přidělávat bordel.


Název: Re: Je možné získat revizi elektro v bytě s dvěma soustavami?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 12.01.2016, 16:22
Taky mám doma cca 1/2 instalace v TN-C a rozhodně ji nehodlám předělávat. Impedanci to splňuje, dělal jsem ji sám, tak nevidím důvod, proč podruhé rozkopávat dům. Nové věci ponuvu a pokud staré slouží, tak proč si přidělávat bordel.

Třeba ke zvýšení bezpečnosti vaši  i vašich blízkých  ;)


Název: Re: Je možné získat revizi elektro v bytě s dvěma soustavami?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 12.01.2016, 16:32
Pokud bych se doma pokusil rozkopat obývák, abych zvýšil bezpečnost své manželky, nejspíš bych ohrozil bezpečnost svou. Myslím že bohatě bude stačit, když občas zkontroluj stav rozvodu. ;D


Název: Re: Je možné získat revizi elektro v bytě s dvěma soustavami?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 12.01.2016, 16:43
Pokud bych se doma pokusil rozkopat obývák, abych zvýšil bezpečnost své manželky, nejspíš bych ohrozil bezpečnost svou. Myslím že bohatě bude stačit, když občas zkontroluj stav rozvodu. ;D

Není nad el. instalaci pod dohledem  ;)


Název: Re: Je možné získat revizi elektro v bytě s dvěma soustavami?
Přispěvatel: Jan Alin 12.01.2016, 21:46
Třeba ke zvýšení bezpečnosti vaši  i vašich blízkých  ;)

Zkuste mojí manželce navrhnout že uděláte v bytě díry do zdi, bordel všude a vše se bude muset přestěhovat sem a tam, jednu funkční zásuvku nahradíte jinou stejnou funkční zásuvkou a utratíte za to peníze na letošní dovolenou, uvidíme jestli to zvedne vaši bezpečnost. Pak mě přiďte informovat jak to dopadlo, čekám vás na pivu a jedno pro vás za odvahu je na mě.  ;)


Název: Re: Je možné získat revizi elektro v bytě s dvěma soustavami?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 12.01.2016, 23:50
Pak nezbývá nic jiného než manželku postavit před volbu:
víš, že naše děti jsou poněkud aktivní a provádějí alotria. Pokud je napadne strkat dráty, či jiné kovové vodiče do zásuky, můžeš si být jistá, že o ně přijdeš!
Pokud se udělá tak, aby se jim nic dramatického nestalo, nezbývá nic jiného než to předělat.
Jaká bude její volba?  o:-)


Název: Re: Je možné získat revizi elektro v bytě s dvěma soustavami?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.01.2016, 09:51
Sebere děti a odstěhuje se k chlapovy co má instalaci v pořádku.


Název: Re: Je možné získat revizi elektro v bytě s dvěma soustavami?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 13.01.2016, 09:58
Sebere děti a odstěhuje se k chlapovy co má instalaci v pořádku.

A nejen tu  ;)


Název: Re: Je možné získat revizi elektro v bytě s dvěma soustavami?
Přispěvatel: Jan Alin 13.01.2016, 20:16
Pak nezbývá nic jiného než manželku postavit před volbu:
víš, že naše děti jsou poněkud aktivní a provádějí alotria. Pokud je napadne strkat dráty, či jiné kovové vodiče do zásuky, můžeš si být jistá, že o ně přijdeš!
Pokud se udělá tak, aby se jim nic dramatického nestalo, nezbývá nic jiného než to předělat.
Jaká bude její volba?  o:-)

Jak jsme mohli všichni přežít :-). Naši to řešili tím, že nás naučili do zásuvky nic nestrkat, ještě že jim to vyšlo.

Je jasné, že nová instalace je lepší, ale určitě není nutné předělávat všechno za každou cenu.


Název: Re: Je možné získat revizi elektro v bytě s dvěma soustavami?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 13.01.2016, 20:49
Jak jsme mohli všichni přežít :-).
Jako mladí velice jednoduše:
1/ měli jsme dost práce, třeba na zahradě
2/ žádné vysedávání u PC... nebylo
3/ televize jen večer
4/ blbnutí venku na plácku s kamarády
U těchto činností nebyla elektrika potřeba a doma si to ohlídali rodiče.
Dnes rodiče je vyženou do pokojíku a dělej si něco, nevím co, ale zabav se nějak.
A zde, jak známo je zásuvka v dosahu a....
Mladý taky zkoušel pižlat nožem kabel k lampičce, dopadlo to dobře, vypadl jistič a v noži díra.
Pravda mžoural očima, že nic to samo... o:-)
Měl kliku, ale chrániče v té době byly ještě téměř nedosažitelné.


Název: Re: Je možné získat revizi elektro v bytě s dvěma soustavami?
Přispěvatel: Jan Alin 13.01.2016, 21:02
U nás doma byly zásuvky dost vysoko dokud jsem byl malý a pak mě táta ukázal co to dělá (megmetem, ne ostrou fází  :)) a jak to funguje. Věděl jsem už od malička jaký oheň dokáže zkrat udělat a dával jsem si pozor. V dílně jsem jich pak pár dostal, ale na podlaze bylo suché dřevo, takže to vždy dobře dopadlo. Největší nebezpečí pro naše děti je jejich neznalost a přílišná ochrana před nebezpečím. Vždyť někteří neudělají ani kotrmelec a tělocvikář se bojí je nechat cvičit. Praktické pokusy v odborných předmětech jsou většinou tragické, protože se kantor bojí postihu, kdyby se něco stalo. Prostě všeho moc škodí.


Název: Re: Je možné získat revizi elektro v bytě s dvěma soustavami?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 13.01.2016, 22:10
Taky si nepojedete koupit nové auto protože má víc hvězdiček v crash testu, když to staré je funkční a spolehlivé.  Mimochodem první ránu co jsem dostal a co si pamatuji byla od pletací jehlice co jsem narval do zasuvky a to mi byly tak 4 roky. Od ty doby jich pak bylo nepocitane. Představa že vám doma v suchu vybaví chránič když si hrabnete je dost najivni. Těch 16mA to jen tak neda, pokud se Teda nebudete druhou rukou držet topení, ale garantuji ,  že to si sednete na zadek i s chráničem.