Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: ludek hrus 08.01.2016, 20:36



Název: Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
Přispěvatel: ludek hrus 08.01.2016, 20:36

Provádím rekonstrukci bytu, chtěl bych přejít z ohřevu TUV plynem a plynového sporáku na bojler a indukci. ČEZ mi schválil 3x20A z původní 1x15A ,  jenže se do rozvodnice na chodbě 3f elektroměr s HDO nevejde. Jediné řešení po mnoha řešeních mi vyšla nová větší rozvodnice, což ale nepřipadá v úvahu vzhledem k ceně a nutnosti souhlasu sousedů.

Existuje nějaké řešení, jak to vyřešit, abych mohl připojit minimálně 1x3f elektroměr s HDO a 2x 1f elktroměry (stavající sousedi bez HDO? Ideálně při zachování výše uvedených rozměrů rozvodnice.Pro ilustraci přikládám foto situace.
Rozvodnice slouží pro 3 byty na patře.

Jinak mi asi zbyde řešení 1x25A a ohřev TUV  bez HDO na vysoký tarif, což je silně neekonomické.
 




Název: Re: Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
Přispěvatel: Václav Třetí 09.01.2016, 08:39

  Jedna z možností je zůstat u plynu.

Jediná rozumná možnost, jak splnit požadavky distributora a příliš nezasahovat do společných prostor  domu je nechat udělat na zakázku od firmy na výrobu rozvaděčů nové "vnitřnosti" do stávajícího prostoru rozvaděče. Podle fotografie odhaduji, že by se  mělo vše potřebné do stávajícího prostoru vejít.  Nebude to levné, ale na tom by se asi dalo dohodnout s majitelem objektu i se sousedy. Nebudou tedy potřebné žádné stavební úpravy, po zavření dvířek bude vše vypadat jako dříve a sousedy lze obměkčovat např. i tím, že to bude nové a spolehlivější.



Název: Re: Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.01.2016, 09:50
Viz ČEZ připojovací podmínky:
9 /24
Pro montáž elektroměrů a spínacích prvků musí být v rozvaděči zabezpečeno místo minimálně dle rozměrů uvedených v tabulce č. 2:

Přístroj 1F elměr+hdo stejné rozměry v mm:
                           šířka          výška      hloubka
                           180              400          160
           3F elměr:
                           200              400          160

Tyto rozměry nesmí být omezeny konstrukcí rozvaděče. V případě, že bude v elektroměrovém rozvaděči osazen pouze jeden přístroj, je nutné výšku a šířku dle této tabulky zvětšit o 50 mm.

Takže předpokládám, dle fotografie, že se to do dané skříně nevejde.

EON i PRE mají totožné rozměrové požadavky.


Název: Re: Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
Přispěvatel: Vladimír Štemberg 09.01.2016, 11:47
I při jednofázovém odběru můžete využít levnější tarif pro ohřev TUV, dvoutarifní jednofázový elektroměr s vestavěným přijímačem HDO se do stávajícího prostoru vejde. Po zvýšení proudu hlavního jističe z 1x15A na 1x25A bude možné připojit elektrický bojler, ale možnost připojení indukce by bylo nutné ověřit výpočtem s ohledem na příkon všech spotřebičů v bytě, které mohou být současně v provozu. Při zapojení přednostního relé by to mohlo, ale také nemuselo vyjít.
V každém případě bude nutné jednorázově zaplatit za zvýšení proudu hlavního jističe 2000,- Kč, vyměnit hlavní jistič za nový 25 A s barevnou páčkou, doplnit ovládací kabel mezi elektroměrovým a bytovým rozvaděčem a předložit novou revizní zprávu. Zda bude nutné vyměnit i stávající silový kabel mezi oběma rozvaděči nevím, záleží na jeho průřezu. Pokud se ale jedná o starý hliníkový kabel, doporučoval bych jeho výměnu v každém případě a dal bych tam rovnou CYKY 5x10mm2 pro případ, že by se v budoucnu přecházelo na trojfáz.


Název: Re: Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.01.2016, 12:06
a dal bych tam rovnou CYKY 5x10mm2 pro případ, že by se v budoucnu přecházelo na trojfáz.
Jezisi kriste, na co 5x10? (fool)
To by me zajimalo ktery distriburor osazuje elektromery s inegrovanym HDO?

Pro tazatele: nebylo by resenim osadit vedle stavajiciho rozvadece novy elektromerak jen pro vas? Asi by to bylo nejjednodussi a nejlevnejsi reseni. Otazkou je jestli tam je na to prostror.

Co se tyce reseni navrhovane Vaclavem 3, tak to by bylo nejlepsi. Ale je tady otazka, jestli by se na financni spiluucasti podileli i ostatni najemnici.


Název: Re: Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 09.01.2016, 12:11
To by me zajimalo ktery distriburor osazuje elektromery s inegrovanym HDO?
Třeba na území Pře docela běžné. U CEZ ho lze taky někdy vydobyt....


Název: Re: Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 09.01.2016, 12:12
To by me zajimalo ktery distriburor osazuje elektromery s inegrovanym HDO?

Vychoslovenska energetika uplne bezne, stare externe HDO prijimace sa demontovali spolu s mechanickym elektromerom a namiesto toho je digitalny s integrovanym HDO.


Název: Re: Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.01.2016, 12:26
Aha, tak díky za rozšíření obzorů. Já se s tím zatím setkal jen u instalací kde byla FVE a čtyřkvadrantov ý elektroměr. Ale tam je stejně ještě jakási krabička, snad nějaký optoodělovač či co.


Název: Re: Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
Přispěvatel: ludek hrus 09.01.2016, 12:52
 děkuji všem za reakce. Dodám, že jsem poptal výrobce rozvodnic a jak montáž 3x 3f elektroměrů, tak montáž 3x1f+ HDO pro mě opravdu znamená větší rozvodnici. Následné oslovení elektroinstala čních firem vedlo k nabídce cca 30 - 40 tis Kč, nutnonst omezit na 14 dní sousedy (připojení pomocí stavebního rozvaděče atd.). Na pobočce ČEZu v Ml. Boleslavi, mi sdělili, že eletroměr s integrovaným HDO nenabízejí. 

Zůstat u plynu nejde protože v domě nejsou odpovídající komíny pro instalaci nových karem a už mám i jinak vyřešené dispozice místností.

Zaplacení navýšení na 1x25 je to nejmenší, resp. já už zaplatil 3x20, takže mi to ČEZ bude vracet nejspíše.

Spíč mám dotaz, zda máte nějakou zkušenost s tím, že by ČEZ poskytl 1f elektroměr s integrovaným HDO,aby se to vešlo do stávajícího řešení. Indukční desku na 1f s vlastním regulátorem prý dělá MORA, to by snad jít mělo.


Název: Re: Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
Přispěvatel: ludek hrus 09.01.2016, 12:58

Pro tazatele: nebylo by resenim osadit vedle stavajiciho rozvadece novy elektromerak jen pro vas? Asi by to bylo nejjednodussi a nejlevnejsi reseni. Otazkou je jestli tam je na to prostror.


To jsem taky diskutoval, prý by s tím měli problém hasiči - kvůli únikovému prostoru, a hlavně  ta chodba je tak malá, že při prvním stěhování by ho někdo urazil ( za předokladu, že ho budu mít ve výšce podle připojovacích podmínek)  :-\


Název: Re: Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.01.2016, 13:03
U ČEZ nelze vyfňukat elektroměr s integrovaným HDO. ČEZ tyto elektroměry nemá k dispozici a jejich používání neplánují ani v příštích deseti letech. To vše jsou info z hodně důvěrných zdrojů.


Název: Re: Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
Přispěvatel: David Hruda 09.01.2016, 13:11
nutnonst omezit na 14 dní sousedy (připojení pomocí stavebního rozvaděče atd.).
jeden den 9:00-15:00 naprosto běžně (včetně oběda a v poklidu)

...nabídce cca 30 - 40  tis Kč
Zkuste se zeptat ještě někde jinde...


Název: Re: Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.01.2016, 13:35
To jsem taky diskutoval, prý by s tím měli problém hasiči - kvůli únikovému prostoru, a hlavně  ta chodba je tak malá, že při prvním stěhování by ho někdo urazil ( za předokladu, že ho budu mít ve výšce podle připojovacích podmínek)  :-\

rozvaděč nelze zapustit do zdiva?


Název: Re: Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
Přispěvatel: ludek hrus 09.01.2016, 17:04
zasekat to nejde, protože je to ve stoupačce. Mimo stoupačku je jen 150 mm zeď :(