Název: Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
Přispěvatel: Leoš Koupý 30.12.2015, 09:02
Jak se měří izolační odpor svařovacích zařízení
    Izolační odpor svářečky se měří napětím DC 500V přiloženým mezi jednotlivé, normou předepsané části zkoušeného svařovacího zařízení. Pokud svařovací zařízení obsahuje elektronické obvody, je ověření stavu izolací měřením izolačního obvodu neprůkazné. V tom případě je nutné doplnit kontrolu měřením unikajícího proudu, popřípadě jím i měření izolačního odporu zcela nahradit. Jak vypadá zapojení pro měření izolačního odporu mezi jednotlivými částmi svářečky?
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/izolacni-opor-svarovacich-zarizeni)


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
   


Název: Re: Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
Přispěvatel: Jan Alin 30.12.2015, 12:07
Mohl bych poprosit o upřesnění měření na zařízení Fronius TPS 4000.


Název: Re: Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
Přispěvatel: Jiří Buben 30.12.2015, 12:19
Osobně na takových svářečkách Riso neměřím a použiji raději náhradní metodu unikajících proudů. Je to mnohem více vypovídající hodnota o stavu izolace. Měřením izolačního odporu člověk akorát zjistí stav k prvnímu aktivnímu prvku a dál se měřící napětí nedostane.

To je ostatně i uvedené v článku.


Název: Re: Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
Přispěvatel: Jan Alin 30.12.2015, 13:16
Osobně na takových svářečkách Riso neměřím a použiji raději náhradní metodu unikajících proudů.

A ten měříte koknrétně u tohoto zařízení jak? A jaké hodnoty unikajícího proudu běžně naměříte?


Název: Re: Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
Přispěvatel: Jiří Buben 10.01.2016, 21:56
Jelikož používám Revexprofi, tak dle návodu k tomuto přístroji. Přístroj je vybaven i režimem pro svářečky a měřící obvod odpovídá požadavkům normy pro kontrolu svářeček.
Například proud unikající ochranným vodičem měřený přímou metodou 0,42mA. A unikající proud svařovacího obvodu měřený jako dotykový proud 0,36mA.

Postup:
Svařovací invertor uložený izolovaně připojený do zásuvky měřáku a měřím přímou metodou unikající proud ochranným vodičem a to jak při standardním zapojení, tak při přehozeném fázovém a středním vodiči.
Pak Svářecí invertor připojím přímo do sítě a měřím dotykový proud na výstupu svářecího invertoru.