Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Radim Blaťák 23.12.2015, 13:23



Název: Jak se při tvorbě výkazu výměr vypořádat s rozčlenění konečného součtu položky?
Přispěvatel: Radim Blaťák 23.12.2015, 13:23
Nestává se mi to často, ale občas některý investor chce rozporcovat konečnou položku na jednotlivé součty.

Příklad:
kabel CYKY-J..............650m
(35+65+55......atd)

Přijde mi to sice trošku uhozené, protože se v tom nakonec stejně nikdo (kromě toho, kdo to vypracoval) nevyzná, ale požadavek je takový tak co nadělám.

Jak to při tvorbě rozpočtu děláte? Po místnostech, po patrech, po jednotlivých obvodech?

Na mě je teď kladen požadavek, že to mám rozčlenit po místnostech, ale jednotlivé přívody, které patří k té jedné místnosti, prochází i jinými částmi stavby. Chápu to u stavařů, kteří dokážou rozdělit omítky atd. po jednotlivých místnostech, ale jak to mám udělat já?

Snad jsem se vyjádřil pochopitelně o co mi jde.


Název: Re: Jak se při tvorbě výkazu výměr vypořádat s rozčlenění konečného součtu položky?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.12.2015, 20:49
Stavaři oceňují po kubíkách a nikdo to nerozporuje. Poslal bych je do ..... Není možné ocenit kabeláž po místnostech, pokud ano, objednejte si trasování kabelů, pak to možné bude. Chcete zaslat cenovou nabídku?


Název: Re: Jak se při tvorbě výkazu výměr vypořádat s rozčlenění konečného součtu položky?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 23.12.2015, 21:05
Mluví se o projektu a správné struktuře rozpočtu podle pravidel (tuším) RTS. Zatím jsem s tím každého úpěšně poslal do... Jen jsem do výkazu musel úvést, kterých se to týká výkresů z mé dokumentace.



Název: Re: Jak se při tvorbě výkazu výměr vypořádat s rozčlenění konečného součtu položky?
Přispěvatel: Michael Tejčka 24.12.2015, 01:36
Nestává se mi to často, ale občas některý investor chce rozporcovat konečnou položku na jednotlivé součty.

Příklad:
kabel CYKY-J..............650m
(35+65+55......atd)

Přijde mi to sice trošku uhozené, protože se v tom nakonec stejně nikdo (kromě toho, kdo to vypracoval) nevyzná, ale požadavek je takový tak co nadělám.

Jak to při tvorbě rozpočtu děláte? Po místnostech, po patrech, po jednotlivých obvodech?

Na mě je teď kladen požadavek, že to mám rozčlenit po místnostech, ale jednotlivé přívody, které patří k té jedné místnosti, prochází i jinými částmi stavby. Chápu to u stavařů, kteří dokážou rozdělit omítky atd. po jednotlivých místnostech, ale jak to mám udělat já?

Snad jsem se vyjádřil pochopitelně o co mi jde.

jedná se o výrobu projektové dokumentace, nebo výrobu nabídky k realizaci elektroinstala ce bez těchto podkladů?


Název: Re: Jak se při tvorbě výkazu výměr vypořádat s rozčlenění konečného součtu položky?
Přispěvatel: Martin H. 24.12.2015, 05:12
Nestává se mi to často, ale občas některý investor chce rozporcovat konečnou položku na jednotlivé součty.

Příklad:
kabel CYKY-J..............650m
(35+65+55......atd)

Pohľad z druhej strany: Stavebná firma pripraví presne podľa výkazu výmer rozpočet na 650 metrov kábla, ton železa, kubíkov betónu, to je jedno. Keď minie 600, vyfakturuje 650 podľa výkazu. Ušetrili vďaka svojmu know-how, preto zisk považujú za svoj a za oprávnený! Keď však minú 700, doúčtuje si 50 podľa skutočnosti. Ak si to investor chce ustrážiť, potrebuje vedieť, ako číslo 650 vzniklo. A ono nejako vzniknúť naozaj muselo.

V tomto zmysle považujem požiadavku za logickú. Rovnako však považujem za dostatočnú odpoveď, že číslo 650 spočítal program podľa projektu, v ktorom je uloženie kábla nakreslené tak, že sa dá v reále skontrolovať. Teda, že to nebol "výpočet" plný "bulharských konštánt".



Název: Re: Jak se při tvorbě výkazu výměr vypořádat s rozčlenění konečného součtu položky?
Přispěvatel: J Lhava 24.12.2015, 09:43
jedná se o výrobu projektové dokumentace
Co má společného "výroba projektové dokumentace" s rozpočtem?
Žádná povinnost aby byl rozpočet součástí projektové dokumentace nikde není.
Projektant projektuje. Rozpočty dělá rozpočtář ...

Jinak ta povinnost pitvání na jednotlivé součty platí pouze u veřejných zakázek, viz požadavky vyhlášky 230/2012 Sb. (ale tam má být součástí zadávacích podmínek dokumentace pro provádění stavby s takto rozpitvaným výkazem, nikoli rozpočtem; čili to nemá tvořit až realizace na stavbě)


Název: Re: Jak se při tvorbě výkazu výměr vypořádat s rozčlenění konečného součtu položky?
Přispěvatel: Michael Tejčka 24.12.2015, 10:28
Co má společného "výroba projektové dokumentace" s rozpočtem?

Třeba výkaz výměr, který je součástí PD.

Zjednodušeně - pokud jsem projektant a chce to po mě investor, sklapnu paty a udělám to, jelikož je jistě investor seznámen s tím, že to bude stát pár korun navíc.

Pokud jsem "pouhý" řemeslník a investor po mě chce nacenit jednotlivé místnosti běžného RD, není to problém, ale udělá mi akorát pakárnu navíc a nezaplatí to (je to přeci nabídka),
a samozřejmě (jak jinak) bez jakékoliv dokumentace, jen na základě konzultace ("tady chci tři zásuvky, tady pět") a bylo by vhodnější poslat ho za projektantem.
Případně ho poslat k šípku, jelikož už v této fázi vím, že bude chodit po stavbě s metrem a počítat každý centimetr kabelu, motat se mi pod nohy a ve výsledku dělat drahoty s placením.

Takového zákazníka buď  malinko umravním, nebo mu nabídnu zmíněné nacenění po místnostech za příplatek (projektanta by musel zaplatit za jeho čas tak proč bych to měl já dělat zadax),  případně ho pošlu ke konkurenci (a mám klid, práce je hafo tak proč se s tím zdržovat).
Jiná situace vzniká u pravidelného zákazníka, tam je to ale věcí dohody.


Název: Re: Jak se při tvorbě výkazu výměr vypořádat s rozčlenění konečného součtu položky?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 25.12.2015, 11:17
Kreslím většinou ve vlastním zájmu i přehledová schémata, protože současné složitější instalace, zakreslené pouze v klasickém půdorysu nejsou příliš přehledná. Těžko se tam vejde velké množství popisů, obzvláště když je vyšší koncentrace prvků v menší místnosti. Situačka tedy hlavně vypovídá o umístění předmětů a trasách kabelů, propojení se pak dobře vyčte ze schéma přehledového. Sem se snadno dopíše k jednotlivým kabelovým spojům i délka. Stejně se to musí nějak sečíst pro výkaz výměr a zde je to jednoznačné, přehledné a eliminuje to opomenutí některých spojů. Velmi se to hodí pak i při samotné instalaci. Investora odkážu v případě požadavku rozpisu na výkresy přehledových schémat. Pokud je součástí dokumentace kabelová kniha, investora je možné odkázat na zdejší údaje.
Rozepsání po místnostech bych s investorem konzultoval, zda jej opravu takto potřebuje a nebo zda jde pouze o jeho laickou představu způsobu výpočtu nákladů.  Pokud by na tom trval, musel by si připlatit.