Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Patrik Dedík 20.12.2015, 21:35



Název: Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
Přispěvatel: Patrik Dedík 20.12.2015, 21:35
Potrebujem poradit, nejaku skrinku pre elmer. Robim rekonstrukciu el. instalacie v 1 izbovom byte(panelak). Elektromer ma kazdy byt svoj, umiestneny v plechovej domacky urobenej skrine, na chodbe spolocne s poistkami. Kedze ja teraz davam nadomietkovy plastovy rozvadzac pre istice ostane mi uz len niekde popratat elmer. Neviete mi poradit nejaku skrinu nadomietkovu pre  tento elektromer, ktora by nebola velka a nespatila by chodbu bytu?


Název: Re: Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.12.2015, 11:37
Rozumím tomu tak, že rušíte jištění bytové instalace na chodbě a chcete ho přemístit do bytu? S tím nebude žádný problém.

Problém nastane v okamžiku, kdy do bytu přemístíte elektroměr. Distributor obvykle vyžaduje k elektroměru přístup a to v bytě nemá, takže musí zůstat na chodbě.

Postněte fotografii stávajícího stavu, ať víme, o čem se bavíme.


Název: Re: Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
Přispěvatel: Patrik Dedík 21.12.2015, 12:00
Rozumiete tomu spatne. Kazdy byt ma skrinu elmerovu v byte na chodbe. A chcem ju len premiestnit na druhu stenu, stale ale bude vnutri byte. Tak to ma lazdy byt. Len chcem aby ste mi poradili nejaku skrinu pre elmer. Lebo klasicky- ER by na tej chodbe v byte zavadzal. A bol by velky. Neviete nic o tom?


Název: Re: Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 21.12.2015, 14:02
Distribucna spolocnost s tym suhlasi, aby bol elektromer v byte ?

Ak to budete prerabat, pojdu plomby prec a moze nastat problem s opatovnym pripojenim. Na vasom mieste sa najprv informujem, co na to distributor.


Název: Re: Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.12.2015, 14:07
Pokud by to bylo v "česku",  asi bylo dobré začít u "dodavatele" do vám dovolí, na jakém kompromisu se dokážete dohodnout.
Protože podle principu retroaktivity práva to, co se udělalo dříve, to se provozuje a posuzuje podle "pravidel hry z té body",  ale co se dělá nově, to by mělo být podle stávajících "pravidel" (energetický zákon, připojovací podmínky, normy,...)
Problém by mohl být v několika věcech:
- jak je udělaný přívod? Bude se muset kabel nějak prodloužit, nastavit? To by asi u ČEZu moc nechtěli povolit.
- provedení rozvaděče by mělo být takové, aby byla vhodně oddělena měřená a neměřená část, neměřená část, elektroměr, příp. HDO musí být možné zaplombovat
- při takovém větším zákroku bych očekával, že bude třeba revize odběrného místa. Seriozní revizák by měl chtít podklady mj. od rozvaděče. Ověření návrhu a kusové ověření u 1 "originálního řešení" by asi tvořilo dost zásadní položku v celém rozpočtu na rekonstrukci rozvodů.
- a samozřejmě je otázkou jestli při úpravě a přemístění měření nebude dodavatel trvat na "vymístění" z bytu na přístupné místo.


Název: Re: Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
Přispěvatel: Patrik Dedík 21.12.2015, 22:22
Mate pravdu vo vsetkom co pisete, ale neodpovedali ste mi na moju otazku. Aku skrinku zvolit pre tento elmer. Samozrejme s distribucnym zavodom som to prekonzultoval a vsetko je v pohode. Privod ostane stavajuci a  kable dociahnu


Název: Re: Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.12.2015, 23:25
Jiný "skříň" bude na klasického "Křižíka",  jiná na jiný elektroměr, pokud tam nebude přijímač HDO, možná vám bude "prostorově" stačit 7 modulů na DIN liště, pokud vám takové řešení schválí dodavatel energie.
Není problém tady doporučit 10 výrobců, 10 velkoobchodů, ale pro doporučení konkrétního provedení neznáme některé detaily.
My občas používáme skříňku GEWISS, třířadou, s vyšším krytím, kde je možné plombovat samostatně jednotlivé řady, někde tam máme na DIN liště podružné měření... Ale osobně bych si to na chodbu domů asi nedal.


Název: Re: Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.12.2015, 23:32
Moelller (Eatonú) Profiline
Schrack M2000
Osobně bych zahodil i tu plastovku nad tím a udělal do jedné skříně...
Co píše distributor o velikosti prostoru pro elektroměr? Menší skříň by potom ohla být problém. Např. Schrack je na dolní hranici požadavků...