Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: kitja 22.09.2006, 14:11



Název: Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
Přispěvatel: kitja 22.09.2006, 14:11
Chápu to dobře tak, že je tam nějaké relé, které ovládá spínač stykače a pokud skrz relé protéká nějaký proud, spínač sepne, neprotéká-li - zapne?

Proč se ptám - mám GSM termostat PT 30 GSM http://www.dufakotle.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=ELBOPT30GSM a potřebuju s ním spínat přímotop. Chápu to dobře tak, že výstup z termostatu napohím na relé cívku stykače a stykačem pak přerušuji fázi obvodu do kterého je zapojen přímotop?


Název: Re: Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
Přispěvatel: Jiří Hampl 23.09.2006, 20:35
Prohlédl jsem si popis uvedeného termostatu - takže ano, pochopil jste dobře. Termostat má kontakt, kterým můžete přímo spínat běžný stykač spínající napětí pro přímotop. Kontakt v termostatu by dovolil přímo spínat tak max. 600 - 800 W, výkonnější topení je nutno spínat právě přes stykač.


Název: Re: Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
Přispěvatel: Jan Němec 25.09.2006, 07:47
Ono nejde ani tak o to, co to relé na termostatu snese. Je to o tom, že v případě problémů a zlokvidování spínacího porvku, vyměním  stykač v bedně za pár stovek a nezničím termostat ve Vašem případě za několik tisíc.


Název: Re: Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
Přispěvatel: Rudolf Macejka 30.11.2020, 18:44
 

mám podobný problém. Mám termostat MWD5-VS od V-Systemu.

Výstup z neho mám v relé na stykači, ale kam pošlem výstup z relé?

Ten termostat tam dáva 220V takže na zem to dať nemôžem.

Stykačom chcem ovládať podlahové kúrenie.

  za odpoveď.


Název: Re: Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
Přispěvatel: Lia 17.12.2020, 02:57
Ono nejde ani tak o to, co to relé na termostatu snese. Je to o tom, že v případě problémů a zlokvidování spínacího porvku, vyměním  stykač v bedně za pár stovek a nezničím termostat ve Vašem případě za několik tisíc.
Díky mnohokrát za dobré rady.


Název: Re: Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.12.2020, 08:54
 

mám podobný problém. Mám termostat MWD5-VS od V-Systemu.

Výstup z neho mám v relé na stykači, ale kam pošlem výstup z relé?

Ten termostat tam dáva 220V takže na zem to dať nemôžem.

Stykačom chcem ovládať podlahové kúrenie.

  za odpoveď.

No tak za 1./ jste si měl založit vlastní vlákno. Nové dotazy do stávajících diskusí se zde nepodporují. Bude doporučeni moderátorovi.

Za 2./ Termostat má bezpotenciálov ý kontakt, na který přivedete L z rozvaděče a z termostatu se vám L vrátí na cívku stykače, kde na druhé straně cívky je připojen N signál z HDO. Přes silové kontakty stykače je pak napojena napájecí fáze podlahového topení. Je na tom něco těžkého?
Jste vůbec elektrikář? Mě přijde, že se tu bavím s laikem, který se snaží vrtat do něčeho, čemu vůbec nerozumí.
Pokud jste laik, pak vás musím upozornit na to, že zamýšlíte osobní zásah do vyhrazeného el. zařízení, čímž porušíte poměrně dost vyhlášek a zákonů a jako bonus můžete někomu způsobit smrtelné zranění.