Název: Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé? Přispěvatel: Ján Belko 07.12.2015, 11:01 V r. 2007 bylo zhotoveno EZ a k.i. instalovaný kabel 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé-tř.2?, PEN zžl. -tř.5, izolace vodičů a pláště PVC.
Typ? Název: Re: Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.12.2015, 18:05 Je to opravdu kabel?
Z té fotky to vypadá jako 4x vodič (CYY nebo něco podobného) v nějaké chráničce. A ten PEN - asi bych si představoval právě pro PEN trochu pečlivější provedení, hledal bych nějakou připojovací svorku... Název: Re: Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé? Přispěvatel: MrPeter 07.12.2015, 18:29 Není to třeba Olflex clasic od Lappkabelu? Ten má taky šedou barvu vrchní izolace a dělají i velké průřezy slaněných vodičů. Nedávno jsem něco připojoval 35kou...a kabel vypadal stejně, nebo dosti podobně.
Jinak, zajímavý jištění druhou pojistkou. Kolik to je průřez? Prostřední fáze asi bere míň :D Název: Re: Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé? Přispěvatel: Jan Franěk 07.12.2015, 19:11 Vypadá to na kabel z přílohy. Ale jistě to nevím.
Jen jsem přesvědčen o tom, že na ty konce jemně laněných vodičů patří dutinka (norm) Název: Re: Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé? Přispěvatel: Jan Bocek 07.12.2015, 20:15 V r. 2007 bylo zhotoveno EZ a k.i. instalovaný kabel 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé-tř.2?, PEN zžl. -tř.5, izolace vodičů a pláště PVC. Typ? Přikláněl bych se také k názoru, že to není kabel, ale lana. Všimněte si slanění černých vodičů a slanění zž vodiče. Pokud je to kvadrát 50, tak černé vodiče budou mít průměr drátku 1,83 mm a v počtu 19. Zž vodič má mnohem více drátku. Pokud je fí 0,69 bude 133 drátků a pokud 0,4 mm tak je 400 drátků. Kabely jsou většinou se stejným počtem slaněných vodičů. VDE stanovuje lankové jádra z vícece drátků, z mnoha drátků, z jemných drátků a velmi jemných drátků a stanovuje pouze max. průměr jednotlivých drátků. Jištění kabelu 4x50 pojistkou 160A je v pořádku, ale vodiče 6 mm2 jistit pojistkou 100A je trochu přehnané. Řemeslné zpracování skříně je hrozné.....ale na to jste se neptal. Název: Re: Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 08.12.2015, 08:29 Dole jsou vidět průchodky, ten kabel přeci neleze přímo ue zdi do průchodky, není tam něco vidět na plášti? a co druhý konec? Vypadá to jako kabel pro připojování motorů (nemám po ruce katalog), ale ten se zase dělá jen do 4x25.
Název: Re: Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé? Přispěvatel: Jan Franěk 08.12.2015, 08:33 Přikláněl bych se také k názoru, že to není kabel, ale lana. Viz můj druhý vložený obrázek a položka konstrukce vodiče. ;) Název: Re: Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé? Přispěvatel: Ján Belko 08.12.2015, 14:42 Je to kabel. Podle p. Musila - nkt cables " možná se mýlím, ale zdá se mi, že na celkové fotografii rozvaděče je patrný reliéfní potisk na žíle v místě ohybu kabelu v pravé části obrázku .
Zkuste se ještě jednou podívat na ty černé žíly. Bez informace o tom dle jakého standardu je kabel vyroben se těžko odhaduje výrobce. Kombinace jader třídy 2 a třídy 5 v jednom kabelu by ukazovala na ruský nebo bulharský výrobek.Barevn á kombinace by ukazovala na rakouské motorové přípojky typu SLM , nebo SLCM - ty mají šedý plášť a tři černé číslované žíly třídy 5, ale pouze do 10 mm2. SLCM v dimezích 50, 70 a 95 mm2 je již barevné značení v barvách dle HD 308 tj. šedá, černá, hnědá žlutozelená." Až se vrátím na "místo činu", kouknu na ten potisk, snad budeme moudřejší ... Název: Re: Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé? Přispěvatel: IM 09.12.2015, 11:49 Jištění kabelu 4x50 pojistkou 160A je v pořádku, ... Jak se dá určit jištění kabelu, bez znalosti jeho uložení? :oNázev: Re: Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé? Přispěvatel: Jan Bocek 09.12.2015, 12:14 Jak se dá určit jištění kabelu, bez znalosti jeho uložení? :o Milane, máš pravdu, měl jsem napsat, že je "jakž takž " v poměru k pojistce 100 A a slabému kabelu. (norm) Název: Re: Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé? Přispěvatel: Ján Belko 10.12.2015, 09:13 Posouzení jištění, použitých materiálů,... bude následovat.
Zhotovitel "minul" slušně vypracovanou PD a tvořil bez respektování všech platných ČSN v BE2N1. Výchozí i pravidelná revize posoudila EZ s jedinou výtkou a to na dokumentaci. A teď, po letech, přichází "ošklivý RT" a téměř vše je špatně!! |