Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Pavel Rotrekl. 07.12.2015, 08:59



Název: Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 07.12.2015, 08:59
V kancelářské budově máme provedenu novou elektroinstala ci. Zásuvky jsou v parapetním kanálu na zdi. U stolů, které jsou více vzdáleny od zdi, instalovali elektrikáři kanály se zásuvkami pevně na stoly. Ty jsou k pevné instalaci připojeny ohebným kabelem zakončeným vidlicí.
Podle jakého předpisu a v jakých intervalech mají být tyto části rozvodů revidovány?  


Název: Re: Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.12.2015, 11:30
Tak tady jsem se setkal s několika názory na podobné instalace, od "prodlužovačky",  takže po 6 měsících (skupina C) nebo 12 měsících (skupina D nebo E),   až po nepřenosný spotřebič, takže 5 let.
To asi hodně záleží na "odvaze" odpovědného zástupce provozovatele.


Název: Re: Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.12.2015, 11:30
Asi bych na to revidoval jako "připevněnou prodlužovací šňůru",  podle ČSN 33 1600 Ed. 2.  


Název: Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 07.12.2015, 14:35
V tomto případě a na základě znalostí místních podmínek proberu s osobou odpovědnou za el. zařízení lhůty, upozorním na úskalí a nechám rozhodnout jeho.


Název: Re: Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
Přispěvatel: Jan Bocek 07.12.2015, 22:00
V tomto případě a na základě znalostí místních podmínek proberu s osobou odpovědnou za el. zařízení lhůty, upozorním na úskalí a nechám rozhodnout jeho.

Podobný případ jsem řešil nedávno s odpovědným zástupcem za provoz a stav elektrického zařízení v jedné firmě. A protože těch stolů bylo hodně, tak rozhodl. ( My poradíme, on rozhodne)
Stoly v administrativě zařadit mezi spotřebiče. Jsou připojený přes zástrčky.
Stoly ve výrobě připojit na pevnou instalaci do rozvaděčů s jištěním. Zařadit mezi revize strojního zařízení.  Jsou to těžké železné stoly a je tam i pospojování. Vše se ve firmě reviduje s 2. roční lhůtou.

Ve většině  firmách, kde je nová elektrika, tak  mají  stoly v adm. napojené na pevný rozvod. Pak se revidují ve lhůtě s ostatním pevným rozvodem. Mohou to ale také být pevně připojené spotřebiče.... .se svými lhůtami revizí.

Jsou dva mantinely. Jedni chtějí maximálně dlouhé lhůty podle zákona, jiní zase zkracují lhůty. Opravdu záleží na místních podmínkách, nakonec normy na to upozorňuji a zohledňuji.