Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Aleš Dudek 06.12.2015, 08:19



Název: Jak pracuje elektrikář s kardiostimulátorem?
Přispěvatel: Aleš Dudek 06.12.2015, 08:19
Může osoba s kardiostimulát orem pracovat jako elektrikář?


Název: Re: Jak pracuje elektrikář s kardiostimulátorem?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 06.12.2015, 10:37
Pokud vystačí s pracemi bez napětí a v bezpečné vzdálenosti pak ano. Dokonce i obyčejná vadaska může mít vliv. Nesměl by do prostor s generátory, transformátory, svařovat jedině plamenem a mnoho dalších omezení. Zkusím ještě v druhém PC dohledat PDF s výpisem omezení pro osoby s KS.


Název: Re: Jak pracuje elektrikář s kardiostimulátorem?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 06.12.2015, 10:37
Otázka je, čemu říkáte elektrikář, resp. jeho zařazení v pracovním procesu.
Pokud v terenu, kde hrozí i práce pod napětím, či je zvýšená míra rizika úrazu el. proudem, tak určitě NE.
Dovedu si ale představit, že drátuje někde na dílně rozvaděče, ovšem i zde s jistými omezeními.


Název: Re: Jak pracuje elektrikář s kardiostimulátorem?
Přispěvatel: František Janeček 06.12.2015, 10:48
Není lépe si to zjitit tam, kde ten KS implantují? :)
Když se jedná o nějaké pochybnosti ve funkci a nebo v bezpečnosti el. instalace odkazujeme na odborníka elektrotechnik a, tak tady bych odkázal na odborného lékaře.Konec konců, ten by měl také vystavovat doklad o zdravotní způsobilosti, takže nějaká omezení by mohl eventuelně uvést v něm. (norm)


Název: Re: Jak pracuje elektrikář s kardiostimulátorem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.12.2015, 13:57
Je to hodně omezující problém. Takový člověk by neměl být vystaven střídavému elektromagneti ckému poli, takže práce s transformátoro vou páječkou je přímo zakázána, podobné rozptylové pole má ale i obyčejný stykač,...
Takže "montovat" jak co, s oživováním je to horší a hledání nějakých závad ? Těžko se přitom vyhnout některým rizikům.


Název: Re: Jak pracuje elektrikář s kardiostimulátorem?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 06.12.2015, 14:27
No neviem, neviem, rozptylove pole trafospajkovac ky nebude mat nejake desive hodnoty. Mobil daleko od zakladnej stanice, ktory tlaci vf vykon 1W - 2W je radovo horsi, vid rozne efekty pocutelne z radia a TV, ked mobil zvoni alebo sa pravidelne registruje k zakladnej stanici. Nehovoriac o mobile priamo pri uchu pocas hovoru.


Název: Re: Jak pracuje elektrikář s kardiostimulátorem?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.12.2015, 15:23
Našel jsem diplomku pana Jindřicha Kulíka (předpokládám, že dnes už ing.). Zabýval se měřením magnetických polí okolo spotřebičů a vyhodnocením jejich vlivu na PM (kardiostimulát or) popřípadě ICD (implantabilní kardioverter-defibrilátor).

Z jeho práce vyplývá, že už 5 mm od trafopájky je pole 2,24 mT, což je hodně pod úrovní zjištěné meze rušení (8,5 mT).

Práci najdete zde (https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=8067)


Název: Jak pracuje elektrikář s kardiostimulátorem?
Přispěvatel: kokeš jiří 06.12.2015, 16:23
Jak pracuje? Obvykle oběma rukama. Dnes už to není jako na konci padesátých let, kdy se něco, co se nazývalo pacemakerem nosilo divžene na zádech v ruksaku. Dnes jsme trochu dál, s pacemakerem můžete i na magnetickou rezonanci,když to stav vyžaduje. Moderní přístroje se v krajním případě přepnou do režimu fixní frekvence a jakmile vnější rušení zmizí, začnou stimulovat opět podle svého nastavení. Takže nebezpečí je jinde. Když by se uklepala elektroda. Jenže elektrikář se srdeční stimulací obvykle nepracuje trvale s Kangem a ani se moc nebude prát jako boxer či ninja..
Prostě a jednoduše, projít kolem trafostanice by mohl, svářet by také mohl a hrozí mu stejný úraz el. proudem jako všem ostatním...
kdo si chce pročíst trochu teorie, koukne sem: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=18423   (norm)


Název: Re: Jak pracuje elektrikář s kardiostimulátorem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.12.2015, 20:53
Pokud jde o trafopáječku, byl tu jeden "skoro soused",  velká radioamatér a když dostal kardiostimulát or, právě ta tu trafopáječku ho upozorňovali lékaři.
Pravděpodobně nejde o rozptylové pole vlastního trafa, ale rozptylové pole v prostoru smyčky.
Možná by lo zajímavé "za dlouhých zimních večerů" si připomenout fyziku a spočítat velikost pole v prostoru smyčky. Jaký tam asi teče proud? Páječka 75VA nejde klešťákem s rozsahem do 100A změřit, mimo rozsah...


Název: Re: Jak pracuje elektrikář s kardiostimulátorem?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.12.2015, 07:01
By mne zajímalo proč si ti nejschopnější říkají....amat éři (poklona)