Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Verenavský 25.11.2015, 18:03



Název: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Verenavský 25.11.2015, 18:03
Nové připojovací podmínky z 6/2015 zmiňují nutnost jištění se zkratovou odolností 10kA.
Při změně majitele bytu a odhlášení je pro opětovnou montáž zapotřebí RZ.
Pokud je vše v Cu 6mm a jistič Schneider B 20A ale 6kA mohu čekat potíže od distributora?
ČEZ.


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Ludvík Kubík 26.11.2015, 22:19
Pokud nedodržíte připojovací podmínky distributora na nové odběrné místo (a to je asi tento případ),  pak lze vždy předpokládat problém. Jasnou odpověď vám dá až technik, který přijede zapojit elektroměr.


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: IM 27.11.2015, 00:18
Nové připojovací podmínky z 6/2015 zmiňují nutnost jištění se zkratovou odolností 10kA.
Tak je to snad jasné?  ::)


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.11.2015, 07:11
Zatím platí pravidlo, že se nemusí striktně přecházet na nové PP, pokud není proveden zásah do neměřené části. Tím je třeba i výměna jističe před elektroměrem.
Zatím mi to vychází, i když už jsem zaznamenal požadavek na výměnu celého ER, z důvodu "havarijního" stavu (stará skříň na zdi RD).

Včera jsem vystavil revizi na panelákový ER, kde nebyl elektroměr (odhlášen) a je osazen jističem 6kA. Tak uvidíme.


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Pavel Horský 27.11.2015, 07:21
Zmiňované PP jsou závazné pro odběrná místa:

1./ Nově uvedená do provozu
2./ Po ukončení rezervace příkonu
3./ Rekonstruovaná
4./ Při změně sazby

Myslím, že přehlášení na jiného majitele se zachováním stejné proudové hodnoty jističe není důvod k panice.

http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20150601_web2.pdf


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.11.2015, 12:41
Pri zmene odberatele urcite netreba, Ale ja tedy pochopil, ze elektromer je uz demontovan a resi se to jako "nove" od erne misto. Tam to bez 10kA jistice spise neprojde.


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 27.11.2015, 13:04
Pri zmene odberatele urcite netreba, Ale ja tedy pochopil, ze elektromer je uz demontovan a resi se to jako "nove" od erne misto. Tam to bez 10kA jistice spise neprojde.

Projde, neprojde. Nebavme se o tom, jestli technik přimhouří očko, či nikoli.
Jednou jsou připojovací podmínky dány, tak konejme dle nich-bez vyjímek.
Potom toto celé spěje zase jen k jakémusi bratříčkování a kamarádčovstvu .
Já zákazníkovi např. vytknu špatný elektroměrový rozvaděč, on mě "obejde" s tím, že to takto 20let stačilo, domluví si "přizpůsobivějš ího" technika a já jsem za blbce.
Alespoň u té ditribuce bych čekal méně toho bordelu, co je všude kolem nás.


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: František Šohajda 27.11.2015, 13:27
Zmiňované PP jsou závazné pro odběrná místa:

1./ Nově uvedená do provozu
2./ Po ukončení rezervace příkonu
3./ Rekonstruovaná
4./ Při změně sazby

Myslím, že přehlášení na jiného majitele se zachováním stejné proudové hodnoty jističe není důvod k panice.

http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20150601_web2.pdf

Tak to si jenom myslíte.... :'(
Minulý týden jsem dělal revizi asi 20 bytovky a požádal zdvořile o odplombování
krytů svorkovnic pro měření a "očistu" plno pavučin!
Striktně jsem dodával že nehýbu s hl. jističi ani z elektroměry (ty se neodplombují!)
Technik při opětovném plombování mě sdělil, že se musí vše předrátovat na měď,
jističe nové ,  prý platí 25A a mají 15-20A (stará bytovka).....tudíž nesedí ani odvodní
vodiče do bytů ,  jsou dimenzovány na 20A !
A stupačky taky nebudou pro všechny 25A jističe OK! Všechny byty 1 fázové....
Nechce to po revizi a vyčistění zaplombovat ,  až bude udělaná celá tato popisovaná
oprava? Cirku 100 000.-Kč nevím kdo bude platit, když majitelé ani družstvo nic nepožaduje, vše nechává tak jak bylo před 30 lety provedeno, hodnoty v revizi jsou
pro provoz vyhovující?
Jak dál??
Také jsem si myslel dle připojovacích podmínek že žádná panika!!


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Radim Strycharski 27.11.2015, 14:05
...tudíž nesedí ani odvodní vodiče do bytů ,  jsou dimenzovány na 20A !
To je snad zlý sen, ne?  Jak to poznal, co všechno nevyhovuje, když jste revizi dělal Vy?  Prohlásit od pasu, že něco nevyhovuje na 25 A, ale jen na 20 A, to už chce odvahu.

...požádal zdvořile o odplombování.. .
Taky obvykle zdvořile žádám a oni mi to milostivě dovolí. Ale asi s tím už přestanu. Podle připojovacích podmínek (ČEZ)  se nemá žádat, ale oznamovat a může se i e-mailem, takže netřeba se s nimi vůbec bavit.


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.11.2015, 15:03
No nevím, už mi odplombování nedovolili. Důvodem byl předchozí neoprávněný odběr a do prošetření jsem měl smolíka.


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Verenavský 27.11.2015, 15:57
Pro odplombování nežádám. Po provedení činnosti posílám email s uvedením kde, co a proč jsem
místo odplomboval. Dále uvádím výr. číslo kteréhokoliv elektroměru, které se nachází v rozvaděči
pro ověření adresy.
V odpovědi dostanu přibližný datum přeplombování.


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Radim Strycharski 27.11.2015, 17:40
Pro odplombování nežádám. Po provedení činnosti posílám email s uvedením kde, co a proč jsem
místo odplomboval.
Což není správně, protože se má oznamovat předem.


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Verenavský 27.11.2015, 19:17
Což není správně, protože se má oznamovat předem.
Posílám oznámení tak 10 x měsíčně. Distributor s tím nemá taky problém.
Jak dlouho  Vy čekáte od podání žádosti na vyjádření?


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: František Šohajda 27.11.2015, 19:58
Citace
Taky obvykle zdvořile žádám a oni mi to milostivě dovolí. Ale asi s tím už přestanu. Podle připojovacích podmínek (ČEZ)  se nemá žádat, ale oznamovat a může se i e-mailem, takže netřeba se s nimi vůbec bavit.

Ona poenta je v tom, že děláte revizi, měříte a čistíte stupačky, oni pak chtějí všechno předělat a předrátovat na Cu....Přece v připojovacích podmínkách je, že pokud se nehrabe do elektroměru, hl. jističe a vše vyhovuje (RZ) se vše ponechá v původním stavu!! Jenže nikdo si takovou opravu neobjednal a nechce nikdo vyšší  jistič ,  nic!

Posílám oznámení tak 10 x měsíčně. Distributor s tím nemá taky problém.
Jak dlouho  Vy čekáte od podání žádosti na vyjádření?

Já to dělán jednou v roce, už asi nebudu!!
Na email to trvá cca 4-5 pracovních dní, než se ozvou!


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.11.2015, 21:49
Eonu to trvá jak kdy. Někdy je to otázka jednoho dnu, někdy i těch 3-4 dny.
Pokud je to něco plánovaného, tak také zdvořile požádám od povolení k rozplombování. Když je porucha a není čas na hrdinství, tak cvakám plomby a zažádám dodatečně. Zatím jsem nenarazil...

To co popisuje pan Šohajda, je tedy v skutku pecka...


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Verenavský 28.11.2015, 08:32
To : Fr. Šohajda

A jak to divadlo dopadlo ?
Mají to zaplombované - tak by se o to mohli i starat.
Jednoduše na web vyvěsí požadavky a je to. Stát ve státě.


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: František Šohajda 28.11.2015, 09:57
To : Fr. Šohajda

A jak to divadlo dopadlo ?
Mají to zaplombované - tak by se o to mohli i starat.
Jednoduše na web vyvěsí požadavky a je to. Stát ve státě.

Zatím čekám na oficiální vyjádření!!
Majitelé bytů nic nechtějí, tak nevím kdo to bude platit?
O tu práci až tak nejde..Pokud se držíte nějakých platných připojovacích podmínek.
Měli to pod plombou a pavučin, že přes ni nebylo vidět vodiče a ještě s
vymýšlení.. (zle)
Celkem mě to dostalo!


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Verenavský 28.11.2015, 13:02
To je brutální. To aby jste se bál, že při revizi něco odplombujete a budete dělat rekontrukci
stoupaček 8.p  domu.
Půjde to do stracena - takovou pitomost nemůžou chtít.


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.11.2015, 18:10

Technik při opětovném plombování mě sdělil, že se musí vše předrátovat na měď,
jističe nové ,  prý platí 25A a mají 15-20A (stará bytovka).....tudíž nesedí ani odvodní
vodiče do bytů ,  jsou dimenzovány na 20A !
A stupačky taky nebudou pro všechny 25A jističe OK! Všechny byty 1 fázové....
Nechce to po revizi a vyčistění zaplombovat ,  až bude udělaná celá tato popisovaná
oprava?

A na základě čeho toto technik požaduje?
Pokud je to jen jeho osobní pocit, tak to může zkoušet tak možná doma na manželku.


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.11.2015, 18:17
Pro odplombování nežádám. Po provedení činnosti posílám email s uvedením kde, co a proč jsem
místo odplomboval. Dále uvádím výr. číslo kteréhokoliv elektroměru, které se nachází v rozvaděči
pro ověření adresy.
V odpovědi dostanu přibližný datum přeplombování.

Tak to není správný postup.
U ČEZ stačí zavolat do nejbližší obchodní kanceláře, což je nejrychlejší. To jde samozřejmě jen v průběhu otevírací doby.
Jinak stačí zavolat na linku 840 840 840 a tam odpolombování nahlásit. Pravda, musíte si vyslechnout reklamu a pak zadat tuším dvě výběrová čísla, ale to nevidím jako problém. Nechápu, že někteří z vás píší něco o několika dnech. To je jak ze špatného filmu.


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Jan Bocek 28.11.2015, 18:53
Tak to není správný postup.
U ČEZ stačí zavolat do nejbližší obchodní kanceláře, což je nejrychlejší. To jde samozřejmě jen v průběhu otevírací doby.
Jinak stačí zavolat na linku 840 840 840 a tam odpolombování nahlásit. Pravda, musíte si vyslechnout reklamu a pak zadat tuším dvě výběrová čísla, ale to nevidím jako problém. Nechápu, že někteří z vás píší něco o několika dnech. To je jak ze špatného filmu.

Do zaplombované části lezu málokdy, ale občas to potřebuji.
Za poslední dva měsíce jen malinké zkušenosti:

1. U EONu telefonicky mi slečna povolila odplombování na týden, pak jsem poslal RZ a technik neměl přípomínky. Jistič na vstupu před eleměrem byl původní ITM 17A

2. U ČEZu telefonicky to samé, jen mi povolila 3 dny. Zase RZ a přišel technik a za 5 minut byl hotový bez přípominek

3. U PRE osobně na služebně převzaté plomby, předal jsem RZ a žádný problém. Při návštěvě musíte zvolit vhodný čas, kdy není fronta a není 15 minut před koncem pracovní doby.

Jednou se mi stalo, že byl starý jistič 3x17A ITM a vyměnil jsem jej za nový B25/3 a nevšiml jsem si co je ve smlouvě.  Průser byl, že jsem v RZ uvedl tento nový jistič. Zákazník ale nechtěl navýšení. Proto jsem zase vrátil starý jistič a vypsal novou revizní zprávu a vše proběhlo standardně, jen zaplombování se protáhlo touto korespondenci možná o tři dny. Ale nedali mne na žádnou černou listinu....i když u všech distributoru dávám bedlivý pozor, aby nedošlo k nějaké chybě. Přesto, že nejsem smluvním partnerem.


Název: Re: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
Přispěvatel: Pavel Horský 29.11.2015, 10:13
No vida, i kolega Boček potvrdil, že správný postup odplombování není žádnou vědou ani časovou sebevraždou.

Ještě jenou důrazně tvrdím........ ....nebát se techniků distributora a nerespektovat jejich přání, která zjevně pramení z jejich samotné neznalosti.
Už jste někdy viděli výsledky provedení elektroinstala cí od těchto borců? Většinou to opravdu stojí za to  (zle)
Jejich umění a znalosti jim mnohokrát nedovolují více, než manipulaci s nožovými pojistkami, výměnou hl. jističe pro kamarády a zaplombování neměřených částí (zde bych ovšem také pochyboval, neboť už jsem viděl kompletně zaplombované i měřené části......... zřejmě "sichr je sichr"  ;) :D  )

Tímto se omlouváím technikům, kteří nekorespondují s výše uvedenými řádky a v oboru jsou jako doma.