Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tomasio P. 23.11.2015, 21:10



Název: Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
Přispěvatel: Tomasio P. 23.11.2015, 21:10


Chci do 200W spínaného zdroje pro LEDky přidat vypínač a chtěl bych vědět jestli je dle norem potřeba aby byl 2-pólový nebo stačí jednopólový?
Čili jestli stačí jen přerušovat fázi nebo je potřeba přerušit oba vodiče.

Ještě dodám, že přívodní kabel je 3 vodičový a krabice je hliníková (zemněná).


Název: Re: Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.11.2015, 06:58
Chcete spínat na straně mn nebo nn?
Co znamená "přidat do zdroje"? Budete do něj zasahovat?

Pokud chcete vypínat zdroj ze strany napájení (230V TN),  pak můžete vypínat pouze fázi.

Předpokládám, že se osvětlení nachází v normálním prostředí.


Název: Re: Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 24.11.2015, 07:26
Předpokládám, že se osvětlení nachází v normálním prostředí.

Dotaz: V jakém prostředí by se musel zdroj nacházet aby bylo nutné spínat všechny pracovní vodiče napájení?


Název: Re: Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.11.2015, 07:31
BE2 nebo BE3. Napsal jsem to pro jistotu.


Název: Re: Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 24.11.2015, 08:40
Tady bych nebyl tak striktní, v těchto prostředích je sice požadavek na odpojení všech pracovních vodičů, ale je možné ho realizovat i jinak, a to i skupinově.

Ale neznáme situaci na místě, a neprojektujeme .


Název: Re: Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
Přispěvatel: Tomasio P. 24.11.2015, 12:31
Ano, jedná se o normální prostředí a odpojení ze strany napájení 230V.

Do zdroje se zasahovat nebude. Bude to přídavek - malá plastová krabička s konektorem, vypínačem a pojistkou přišroubovaná ke zdroji.