Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jan#Novák 12.11.2015, 08:15



Název: Lze přidat nové pole ke stávajícímu rozvaděči ještě podle ČSN EN 60 439?
Přispěvatel: Jan#Novák 12.11.2015, 08:15
Kdysi v 90. letech byl vyroben rozvaděč, který je umístěn v rozvodně teplárny. Má 3 pole a je potřeba přidat pole další. Stávající rozvaděč byl zřejmě vyroben a zkoušen podle ČSN EN 60 439. Není mně úplně jasné, jak v tomto případě  aktualizovat výrobní štítek stávajícího rozvaděče. Nebo mám považovat nově přidané pole za nový rozvaděč, který musím řešit podle nové ČSN EN 61 439 a dát mu výrobní štítek nový, včetně ověření návrhu, CE prohlášení o shodě a protokolu kusové zkoušky? (Musím však vycházet z velikosti a umístění přípojnic ve stávajících polích, včetně jmenovitého a zkratového proudu stávajícího rozvaděče). Anebo informovat původního výrobce o výše uvedených změnách? Co když však už výrobce neexistuje?


Název: Re: Lze přidat nové pole ke stávajícímu rozvaděči ještě podle ČSN EN 60 439?
Přispěvatel: Maroš Klein 12.11.2015, 11:53
Považovať za nový rozvádzač.
Budete výrobcom v zmysle platných požiadaviek noriem vrátane kompletnej dokumentácie. Pôvodný výrobca sa nezmení (v rozsahu pôvodnej skrine). Toho stačí uviesť v dokumentácii.
V prípade že pridáte aj ďalšiu skriňu (4. pole),  stanete sa aj pôvodným výrobcom, budú potrebné ďalšie skúšky, napríklad na IP, skratovú odolnosť...