Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Markéta Andrsová 10.11.2015, 19:39



Název: Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
Přispěvatel: Markéta Andrsová 10.11.2015, 19:39
Uznáte při revizi prodlužku 2m 10A, která vykazuje hodnoty odporu v rozmezí 0,05 - 0,30 Ohmů při hýbání kabelem u vidlice? Je toto rozmezí ještě dobré, nebo už ne?


Název: Re: Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 13.11.2015, 21:40
Uznáte při revizi prodlužku 2m 10A, která vykazuje hodnoty odporu v rozmezí 0,05 - 0,30 Ohmů při hýbání kabelem u vidlice? Je toto rozmezí ještě dobré, nebo už ne?
opožděný technický přesun vinou špatného zadání


Název: Re: Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
Přispěvatel: David Hruda 13.11.2015, 21:56
Pokud myslíte odpor PE vodiče, tak ne. Do 3 metrů max 0,2 Ohmu.
A pokud se mění takhle výrazně, je něco v nepořádku.


Název: Re: Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.11.2015, 16:05
Sice se to při té délce nějak "vejde" do limitu, ale když se to tak mění, snažil bych se to "natáhnout",  aby se to přerušilo úlplně a mohl jsem to "ustříhnout"...


Název: Re: Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
Přispěvatel: Jan Bocek 14.11.2015, 18:50
Sice se to při té délce nějak "vejde" do limitu, ale když se to tak mění, snažil bych se to "natáhnout",  aby se to přerušilo úlplně a mohl jsem to "ustříhnout"...

Přikláním se k tomuto postupu.
Někdy jsou lepší štípačky, než něco vysvětlovat, zdá je to na hraně. Vidlice jsou typu Flexo a do toho nevlezeme. Jednou jsem takovou vidlici rozpáral a nebyl jsem si jist, zdá jsou vodiče k vývodům vidlice přivařeny, anebo nějak přilepeny.....

Když takový PP zničím, tak je jistota, že se nebude používat.....n apíši jen vyřazovací protokol.


Název: Re: Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
Přispěvatel: Markéta Andrsová 14.11.2015, 19:18
Všem velice děkuji za odpovědi, nebyla jsem si jistá, jestli nepřeháním, když takovou prodlužku vyřadím.


Název: Re: Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 14.11.2015, 20:24
Jen jestli problém nebyl v kontaktu na měřicích přívodech.


Název: Re: Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
Přispěvatel: Radek Červený 15.11.2015, 13:08
Bez ohledu na hodnoty, zda jsou v limitu či nikoliv, je zcela evidentní, že tato prodlužka je již načatá. Je tedy pouze otázkou času, kdy se bude přechodový odpor zvyšovat až do doby, kdy se zcela vodič přeruší, to v tom lepším případě, v tom horším dojde jeho vlivem k tepelnému ohřívání.
Zrovna u prodlužky bych to asi neřešil, letěla by jedna dvě  ;)


Název: Re: Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.11.2015, 13:51
Ono je nejlepší vycházet z vodivosti Cu, pro dvoumetrovku tudíž trochu zjednodušeně 0,02+přechoďáčky kontaktů= max.0,05, vše více signalizuje nebezpečný stav.
Rozhodně bych se nespoléhal na normovou hodnotu 0,2/3m, to je strašně moc.