Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Davidos 05.11.2015, 23:06



Název: Jak dodatečně realizovat HOP?
Přispěvatel: Davidos 05.11.2015, 23:06
Pokud se nepletu, tak připojení k uzemnění tedy drát FeZn 10 by měl končit 50 cm od rozvaděče.
Můj problém je, že jsem koupil parcelu již s hotovými základy, kdy u hlavního rozvaděče (uprostřed základové desky) není uzemnění vyvedené. Vzhledem k tomu, že budu základovou desku rozšiřovat a přidám i zemnící pásek do základů (spojím se stávajícím uzemněním) vyvedl bych uzemnění do obvodové zdi. Tady umístil HOP a pokračoval Cu 16 k rozvaděči cca 12 m s ostrými lomy (zeď, podlaha, zeď).

Dá se to takto realizovat? Bylo by lepší řešení?


Název: Re: Jak dodatečně realizovat HOP?
Přispěvatel: Pavel Horský 06.11.2015, 07:21
Jak to máte uvedené v projektové dokumentaci?
Jistě pak budete nějak řešit hromosvod a ten bez řádné PD nebudete schopný udělat tak, aby plnil svoji funkci.


Název: Re: Jak dodatečně realizovat HOP?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 06.11.2015, 07:34
Pokud se nepletu, tak připojení k uzemnění tedy drát FeZn 10 by měl končit 50 cm od rozvaděče.
Můj problém je, že jsem koupil parcelu již s hotovými základy, kdy u hlavního rozvaděče (uprostřed základové desky) není uzemnění vyvedené. Vzhledem k tomu, že budu základovou desku rozšiřovat a přidám i zemnící pásek do základů (spojím se stávajícím uzemněním) vyvedl bych uzemnění do obvodové zdi. Tady umístil HOP a pokračoval Cu 16 k rozvaděči cca 12 m s ostrými lomy (zeď, podlaha, zeď).

Dá se to takto realizovat? Bylo by lepší řešení?

Už jen slovo uzemnění by ve vás mělo vyvolat pocit, že to má co společného se zemí a tudíž to tahat někde po vnitřním zdivu není vůbec šťastné, navíc vás to v jeho okolí bude velice omezovat (znalý problematiky bude vědět proč). Nemluvě o té práci, lámat tam to železo, to néééé.
Pokud jste ve fázi, kdy teprve betonujete a jste na základové desce bez izolace bude nejmenší zlo desku v nejšikovnějším místě proříznout, dostat se až na armovací železo, s tímto tu Vaši kulatinu FeZn 10mm propojit, dále se pokud možno ve více bodech napojit na kvalitní základový zemnič ten samozřejmě propojit s tím nově zbudovaným ať dosáhnete co nejmenšího zemního odporu a zemní soustava bude spojena v jeden vodivý celek.
A když už v tom budete, myslete rovnou na hromosvod a předchystejte si vývody v místech, kde se budou napojovat svody. Jistě víte, kde to bude  ;)


Název: Re: Jak dodatečně realizovat HOP?
Přispěvatel: Maroš Klein 06.11.2015, 08:10
Pouvažujte napríklad nad zriadením jednoduchého hlavného rozvádzača pri HOP, (stačí ak bude obsahovať aspoň zvodič prepätia, ochrannú svorku a hlavný vypínač).
Terajší hlavný môže ostať podružným.
Ohľadom rozťahania zž vodičov po stavbe si nechajte vysvetliť rozdiely v pojmoch:
- ochranný vodič
- vodič ochranného pospájania
- ochranný uzemňovací vodič
- uzemňovací vodič
Verte mi, že aj mnoho odborníkov sa v tomto úplne na 100% nezhodne. :)


Název: Re: Jak dodatečně realizovat HOP?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 06.11.2015, 09:42
Pouvažujte napríklad nad zriadením jednoduchého hlavného rozvádzača pri HOP, (stačí ak bude obsahovať aspoň zvodič prepätia, ochrannú svorku a hlavný vypínač).
Terajší hlavný môže ostať podružným.
Ohľadom rozťahania zž vodičov po stavbe si nechajte vysvetliť rozdiely v pojmoch:
- ochranný vodič
- vodič ochranného pospájania
- ochranný uzemňovací vodič
- uzemňovací vodič
Verte mi, že aj mnoho odborníkov sa v tomto úplne na 100% nezhodne. :)


Jsem zvědav, jak mezi sebou tyto rozvaděče dodrží selektivitu jištění, pokud nechcete mít hl. jistič před elektroměrem více než je zdrávo  ;)


Název: Re: Jak dodatečně realizovat HOP?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 06.11.2015, 10:05
Ten argument se selektivitou jištění lovíte někteří stále dokola jak kafemlejnek... . Jestli máte větší problém se selektivitou jištění, než se zavlečením bleskoproudu někam doprostřed objektu, tak snad...

Nikdo ale neříká, že v rozvaděči s SPD musí snižovat jištění, tam by podle mě stačil vypínač..


Název: Re: Jak dodatečně realizovat HOP?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 06.11.2015, 10:28
Ten argument se selektivitou jištění lovíte někteří stále dokola jak kafemlejnek... . Jestli máte větší problém se selektivitou jištění, než se zavlečením bleskoproudu někam doprostřed objektu, tak snad...

Nikdo ale neříká, že v rozvaděči s SPD musí snižovat jištění, tam by podle mě stačil vypínač..

Pane Rotrekl, když se použije smajlík, říká se tomu joke  :)
Neberme ten elektrikářský život až tak vážně.


Název: Re: Jak dodatečně realizovat HOP?
Přispěvatel: Maroš Klein 06.11.2015, 10:58
Jsem zvědav, jak mezi sebou tyto rozvaděče dodrží selektivitu jištění, pokud nechcete mít hl. jistič před elektroměrem více než je zdrávo  ;)
Nijako. Netreba.
Neberme ten elektrikářský život až tak vážně.
Presne tak. Elektrika je totižto posledná, čo berie vážne nás. :D