Název: Lze použít ochranné opatření zábranou v místě kam mají přístup neodborníci? Přispěvatel: Honza8965 03.11.2015, 21:01 Lze požít ochranné opatření zábranou tam, kam mají přístup osoby bez elektrotechnic ké kvalifikace ?
Název: Re: Lze použít ochranné opatření zábranou v místě kam mají přístup neodborníci? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.11.2015, 21:25 Stačí takto?
Název: Re: Lze použít ochranné opatření zábranou v místě kam mají přístup neodborníci? Přispěvatel: David Hruda 03.11.2015, 21:30 Ne, viz ČSN 33 2000-4-41ed.2 čl.410.3.5.
Edit: pan Jiří je rychlejší (jednicka) Název: Re: Lze použít ochranné opatření zábranou v místě kam mají přístup neodborníci? Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.11.2015, 22:29 A když se jako zábrana použije provaz, jakou musí mít pevnost, jakou sílu musí vydržet?
Název: Re: Lze použít ochranné opatření zábranou v místě kam mají přístup neodborníci? Přispěvatel: Patrik Mlynar 03.11.2015, 23:40 V rekreacnom stredisku v Sl. raji je zjazdovka, kde je vn stlp 22 kV a pod nim na zemi na betonovej platni trafo 22 kV / 400V. Vstupne svorky trafa ani vodice nie su izolovane. Cele to je ohradene zhrdzavenym plotom vysokym max 2 metre.
Název: Re: Lze použít ochranné opatření zábranou v místě kam mají přístup neodborníci? Přispěvatel: Maroš Klein 04.11.2015, 07:34 A? Čo je pred trafom skokanský mostík? :)
Skúste zavolať niekoho z VSE, a v jeho prítomnosti začnite zvonku natierať plot. Ak vás nechá, má to chránené, maximálne vás zažaluje za poškodzovanie majetku. A možno si pri tom skontroluje aj vplyv AG, keď niekomu na jeho plote praskne prilba. :D |