Přispěvatel: Kateřina Brožíková 25.10.2015, 19:50

Jednoho dne nám pracovník elektráren přišel vyměnit elektroměr a od toho dne nám přestal ohřívat bojler.
Tedy dva bojlery v našem rodinném domě.
Po kontrole jiným elektrikářem se zjistilo, že jsou oba stykače nefunkční.
(1 starší přímo v hodinách a 2. novější v "pojistkové skříni v patře).
Stejný pán pracoval i v hodinách o 2 domy dál a tam jsou také bez teplé vody (tepelné čerpadlo na "nízký tarif nízký tarif" jim normálně spíná, a zatím nevíme proč bojler nehřeje).
Je možné že pan elektrikář něco zvrtal?
A co by asi tak musel udělat aby "omylem" odpálil oba stykače?
Nechci ho z ničeho obviňovat, vím že tuhle práci dělá už dlouho a nikdy jsem neměla důvod si na něj stěžovat.
Jen mi to prostě přijde jako moc náhod najednou :/
Stalo se někdy někomu něco podobného?
Jsou to jen "stroje" a vše se jednou rozbije ...
ale, jaká je pravděpodobnos t náhody, když přestanou ohřívat 3 bojlery v 1 den po zásahu 1 pána? ...


Název: Re: Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 25.10.2015, 20:48
Tipnul bych si, že blokování bylo zapojeno "po staru"-> ovládání přes kontakt HDO. A technik co vyměnil elektroměr, měnil i spínač HDO(?),  to zapojil podle nových PP -> tedy jen ovládací vodič N z HDO.

Tedy nechal bych ověřit funkčnost stykače, jestli je opravdu KO, nebo je jen chyba v zapojení, tak už jsem si takhle naběhnul a pak se sklopeným ocasem na vlastní náklady (naštěstí jen čas) opravoval zapojení.


Název: Re: Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
Přispěvatel: Rozvodak 04.02.2016, 00:31
Tady je prostor pro spoustu variant:
- monter prepojil ovladani fazi na ovladani nulou pouze v RE
- z jistice HDO byla zapojena civka stykace, dnes je to nepripustne aby do objektu mimo mereni sel jakykoliv nemereny odber
- byl nainstalovan vadny prijimac HDO, neprepina nebo neprevadi
- nebo proste je nekde v RE uvolneny vodic po vymene a tudiz vam nefunguje ovladani

V takovych pripadech doporucuji volat na prislusnou zakaznickou ci poruchovou linku distributora. Pri kontrole se lokalizuje zavada, pripadne si maximalne na opravu sve instalace objednate elektrikare.


Název: Re: Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
Přispěvatel: František Šohajda 04.02.2016, 05:59
Nahlaste poruchu distributorovi .


Název: Re: Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 04.02.2016, 08:19
Tipnul bych si, že blokování bylo zapojeno "po staru"-> ovládání přes kontakt HDO. A technik co vyměnil elektroměr, měnil i spínač HDO(?),  to zapojil podle nových PP -> tedy jen ovládací vodič N z HDO.
Velmi častý případ. Vymění elektroměr, upraví zapojení a odejdou. Mnohdy se závada projeví padajícím proudovým chráničem...
Budete asi nucena pozvat elektrikáře na opravu zapojení elektroměrovéh o rozvaděče dle nových připojovacích podmínek.