Název: Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru? Přispěvatel: Kateřina Brožíková 25.10.2015, 19:50 Jednoho dne nám pracovník elektráren přišel vyměnit elektroměr a od toho dne nám přestal ohřívat bojler. Tedy dva bojlery v našem rodinném domě. Po kontrole jiným elektrikářem se zjistilo, že jsou oba stykače nefunkční. (1 starší přímo v hodinách a 2. novější v "pojistkové skříni v patře). Stejný pán pracoval i v hodinách o 2 domy dál a tam jsou také bez teplé vody (tepelné čerpadlo na " Je možné že pan elektrikář něco zvrtal? A co by asi tak musel udělat aby "omylem" odpálil oba stykače? Nechci ho z ničeho obviňovat, vím že tuhle práci dělá už dlouho a nikdy jsem neměla důvod si na něj stěžovat. Jen mi to prostě přijde jako moc náhod najednou :/ Stalo se někdy někomu něco podobného? Jsou to jen "stroje" a vše se jednou rozbije ... ale, jaká je pravděpodobnos t náhody, když přestanou ohřívat 3 bojlery v 1 den po zásahu 1 pána? ... Název: Re: Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru? Přispěvatel: Vít Rotrekl 25.10.2015, 20:48 Tipnul bych si, že blokování bylo zapojeno "po staru"-> ovládání přes kontakt HDO. A technik co vyměnil elektroměr, měnil i spínač HDO(?), to zapojil podle nových PP -> tedy jen ovládací vodič N z HDO.
Tedy nechal bych ověřit funkčnost stykače, jestli je opravdu KO, nebo je jen chyba v zapojení, tak už jsem si takhle naběhnul a pak se sklopeným ocasem na vlastní náklady (naštěstí jen čas) opravoval zapojení. Název: Re: Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru? Přispěvatel: Rozvodak 04.02.2016, 00:31 Tady je prostor pro spoustu variant:
- monter prepojil ovladani fazi na ovladani nulou pouze v RE - z jistice HDO byla zapojena civka stykace, dnes je to nepripustne aby do objektu mimo mereni sel jakykoliv nemereny odber - byl nainstalovan vadny prijimac HDO, neprepina nebo neprevadi - nebo proste je nekde v RE uvolneny vodic po vymene a tudiz vam nefunguje ovladani V takovych pripadech doporucuji volat na prislusnou zakaznickou ci poruchovou linku distributora. Pri kontrole se lokalizuje zavada, pripadne si maximalne na opravu sve instalace objednate elektrikare. Název: Re: Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru? Přispěvatel: František Šohajda 04.02.2016, 05:59 Nahlaste poruchu distributorovi .
Název: Re: Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 04.02.2016, 08:19 Tipnul bych si, že blokování bylo zapojeno "po staru"-> ovládání přes kontakt HDO. A technik co vyměnil elektroměr, měnil i spínač HDO(?), to zapojil podle nových PP -> tedy jen ovládací vodič N z HDO. Velmi častý případ. Vymění elektroměr, upraví zapojení a odejdou. Mnohdy se závada projeví padajícím proudovým chráničem...Budete asi nucena pozvat elektrikáře na opravu zapojení elektroměrovéh o rozvaděče dle nových připojovacích podmínek. |