Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Kolařík_Petr 20.10.2015, 15:03



Název: Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
Přispěvatel: Kolařík_Petr 20.10.2015, 15:03


Můžete mi prosím doporučit typ bistabilního relé (stykače) pro 3 fáze a zátěž min 40A?
Relé by mělo být na din lištu pro odpojování zásuvek.
Jedná se o funkci centrálního vypínání na chatě.


Název: Re: Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 20.10.2015, 16:28


Můžete mi prosím doporučit typ bistabilního relé (stykače) pro 3 fáze a zátěž min 40A?
Relé by mělo být na din lištu pro odpojování zásuvek.
Jedná se o funkci centrálního vypínání na chatě.
To už se zde několikrát řešilo v jiných tématech.
Dohledáte to v souvisejících ...

Kromě toho toto s tím možná také souvisí ...
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?new=1&topic=22311.msg161997#msg161997


Název: Re: Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
Přispěvatel: Kolařík_Petr 21.10.2015, 10:01
Děkuji, bohužel nemám verifikaci, takže se k tématu nedostanu.
Mě šlo hlavně o to, že stykač, který jsem doposud používal, mi po cca půl roce odešel. Asi cívka. Po celou dobu byl při sepnutém stavu mírně nahřátý. Zatím zkusím reklamaci a do budoucna se musím poohlédnout po něčem spolehlivějším . Současný stykač mám od Elko-Ep typ VS-440.
http://www.elkoep.cz/produkty/elektronicke-pristroje/instalacni-stykace/stykac-instalacni-vs440-733/


Název: Re: Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
Přispěvatel: Radek Červený 21.10.2015, 15:45
Mírně zahřátý stykač při provozu je běžný a normální jev. Jednak stykač obsahuje cívku, která se zahřívá, jednak i na kontaktech je nějaký přechodový odpor, který se mění v odpadní teplo.

CO se týká výběru stykače, pokud máte požadavek na kvalitu stykače, vybírejte z nabídky výrobců Schneider Electric nebo Schrack, tyto stykače se v praxi osvědčili do spolehlivosti i výdrže a Elko berte jako školu života  ;)

No a jestli máte stykač seplý půl roku v kuse, čili cívku trvale pod napětím, asi bych popřemýšlel o vypínači či jističi s motorovým pohonem.


Název: Re: Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
Přispěvatel: Petr Bohusik 21.10.2015, 16:34
Pořízení stykače bude levnější, ale:
- bude vždycky topit
- přídržný příkon, za který platíte, je u 3P 40A stykače 6,5 VA (24/7/365)
- spínání bude závislé na síti, resp. ovládacím obvodu.
Pro tuhle aplikaci je asi vhodnější bistabilní řešení. Například:


Název: Re: Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
Přispěvatel: Kolařík_Petr 22.10.2015, 10:51
Děkuji za super tip.
Sice dražší ale určitě spolehlivější.
Od Elka už něco mám ale kvalita je opravdu horší.
Ještě jednou díky.


Název: Re: Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
Přispěvatel: Juraj Rojko 22.10.2015, 11:08
iC60 Reflex mám také pro podobný účel použitý. Ale pozor, je sice bistabilní, ale elektronika je trvale napájená, takže klidovou spotřebu má také. Při přepínání vydává značné rány, což u vypínání při odchodu nevadí, pokud by s tím ale někdo chtěl něco vypínat na noc, tak by to nebyl vhodný kandidát.


Název: Re: Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
Přispěvatel: Kolařík_Petr 22.10.2015, 12:32
Hlučnost v mém případě ani moc nehraje roli. V domě mám rozvaděč v technické místnosti. Po většinu času v rodinném domě bude ve stavu sepnutém, co se týče chaty, tak tady je stav přesně opačný. Proto jsem se také před časem rozhodl pro "obyčejný" stykač. Bohužel padla volba na Elko. No uvidíme, na chatu zkusím vyreklamovat a použít opět stejný. Pokud se bude situace opakovat tak zvolím Shrack.
Ještě jednou vám všem děkuji.


Název: Re: Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 22.10.2015, 13:19
Nebude nakoniec cena stykaca a spotrebovana energia na ohrev cievky vacsia ako uspora energie stand-by rezimu odpojenych spotrebicov ?
Kolko zasuvkovych okruhov tam mate, ked chcete stykac ? Ten stykac predpokladam spinate nejakym vypinacom manualne. Co tak zoskupit si vedla seba zasuvkove istice a pri odchode ich rucne vypnut ?


Název: Re: Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 22.10.2015, 14:17
Nebude nakoniec cena stykaca a spotrebovana energia na ohrev cievky vacsia ako uspora energie stand-by rezimu odpojenych spotrebicov ?
Kolko zasuvkovych okruhov tam mate, ked chcete stykac ? Ten stykac predpokladam spinate nejakym vypinacom manualne. Co tak zoskupit si vedla seba zasuvkove istice a pri odchode ich rucne vypnut ?
Myslim ze tady nejde prioritne o usporu, ale o bezpecnost. Kdyz do okruhu nepujde napeti, tak je temer nulova pravdepodobnos t, ze dojde napr k pozaru. A ze to chce clovek ovladat nejak externe? To je zase otazka komfortu. Zastrezim objekt a pomoci PGM vystupu vypnu cast instalace, aniz bych musel lozit do nejakeho rozvadece a cvakal jistici. Pri navratu do objektu objekt jednim kliknutimm zase zapnu.
Tomu se rika komfort. Drive jsme kafe taky nejdriv museli umlit, pak uvarit vodu, zalit. Ted zmackneme na kavovaru cudlik a mame kaficko.


Název: Re: Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
Přispěvatel: Kolařík_Petr 22.10.2015, 14:50
Omlouvám se že jsem nevysvětlil problém komplexně.
Jedná se o instalaci v systému Loxone, tedy i ovládání je pomocí miniseveru.
V případě chaty se jedná o to, že když na chatě nikdo není, je v provozu pouze jeden zásuvkový okruh, který přes stykač zapojený není. Všechny ostatní zásuvky jsou přes stykač. Technologie jako elektomagnetic ký uzávěr vody, bojler, pomocný přímotop, indukční deska, sauna atd... jsou ovládané podobným způsobem, pomocný výkonných relé.
U těch technologií až takový problém není, protože jsou sepnuty vždy jen po určitou relativně krátkou dobu.
Vše jsem dělal hlavně pro možnost vzdáleného ovládání.


Název: Re: Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 22.10.2015, 16:00
Ted zmackneme na kavovaru cudlik a mame kaficko.

Chapem, ved aj podla posledneho prispevku je tam inteligentna instalacia.
Sam riadim cez SMS elektrokotol na chate, ale zlozitejsi system by som s navonok pristupnym rozhranim kvoli hackerom a roznym zadnym dvierkam a chybam vyrobcov nechcel.


Název: Re: Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.10.2015, 06:52
Vyberte především stykač s "odolnějšími" kontakty.  Vybrat obyčejný stykač ke spínání třeba PC, nebo dalších spínaných zdrojů, může znamenat i jeho blízkou smrt. Výběr pouze podle ceny, je tím nejhorším možným způsobem, který se velmi často nevyplácí.
Zrovna jsem řešil odejitá spínací relé po té, co se vyměnily světelné zdroje v zahradním osvětlení z halogenek za LED žárovky. Výdrž relé (ELKO, ETI) byla najednou cca 7-10dní.  Jsem přesvědčen o tom, že to není přímo tím, že jde o sračkoidní výrobce, ale špatným výběrem spínacího prvku, dle druhu zátěže.
Pak bych se také podíval do katalogového listu, jaký příkon má který stykač, případně jaké má tepelné ztráty, kvůli oteplení rozvaděče. Celá problematika je trochu složitější, než na první pohled vypadá.
Osobně mám dobré zkušenosti se SCHRACK a HAGER.


Velmi dobře a přehledně, navíc na jednom místě s ostatními základními pravidly, to má zpracované OEZ v příručce elektrikáře.

Doporučuji stáhnout.www.bqz.sk/download/_info/oez_prirucka_elektrikare_web.pdf (http://www.bqz.sk/download/_info/oez_prirucka_elektrikare_web.pdf)