Název: Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
Přispěvatel: JosPI 17.10.2015, 11:26

Mám 3F motor Siemens-1LA7106-2AA10-Z a chci k němu softstart.
Mohu použít typ Siemens Sirius 3rw3014 1cb04?


Název: Re: Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
Přispěvatel: Zdenek Gec 20.10.2015, 07:50
Možná ano, možná ne. Hodně záleží na charakteristic e zátěže, kterou motor pohání, způsobu provozu a několika dalších vlivech. Řešení, že k motoru o výkonu 3kW jednoduše přiřadím sofstarter o 3kW, nemusí vést k požadovaným výsledkům. 


Název: Re: Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.10.2015, 11:22
Jak máte jištěný motor proti přetížení? Některým spouštěčům se nelíbí nesymetrický rozběh na dvě fáze.


Název: Re: Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
Přispěvatel: PepaP 03.12.2015, 22:29
Jak máte jištěný motor proti přetížení? Některým spouštěčům se nelíbí nesymetrický rozběh na dvě fáze.
omlouvám se za zpožděnou reakci... ještě jsem se do zapojení nepustil ale mám připravený motorový spouštěč EATON Z-MS-10/3 .Výběr softstartu by měl být podle proudu a ne výkonu což tento splňuje, časté spouštění nebude běžné. Může být v něčem problém?
U jiného softstarteru Moeller je upozornění : "Za jakýchkoliv provozních podmínek je nutné před přerušením napájení nejdříve zastavit softstartér. Jinak vznikají napěťové špičky,které mohou zničit tyristory ve výkonové části" ---- z toho jsem tedy mimo   :-\
Jde o pohon cirkulárky.
Předem díky za rady


Název: Re: Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
Přispěvatel: Martin Kurka 04.12.2015, 13:03
Cirkulárku, jako při rozběhu takřka odlehčený pohon, vám rozeběhne sebejednodušší softstartér.
Jste-li na pochybách, stáhněte si ze stránek siemens.com/softstarter program pro simulaci a výběr softstartérů - Sirius Simulation Tool for Soft Starters (STS).
http://w3.siemens.com/mcms/industrial-controls/en/controls/soft/Pages/default.aspx?tabcardname=software
https://support.industry.siemens.com/cs/document/101494917/simulation-tool-for-soft-starters-%28sts%29-v1-1-hotfix-2?dti=0&lc=en-WW

Z nabádání Mellera nebuďte mimo, elektromotor je při vypínání ještě nabuzený, v okamžiku vypnutí je  generátorickém režimu vyrábí napětí, vypínač nevypíná dokonale při vypínání se mpže sejít síťové napětí s protinapětím z motoru a na tyristoru máte místo 565V až 1 131V. A to se mu líbit nebude.
Pokud uděláte alespoň lehké korektní odrušení softstartu, jeho kapacity významně toto přepětí stáhnou.
Výpadek napájení v síti není tak zlý, protože přepětí pohltí ostatní repelné spotřebiče v síti.
Rozhodně nevypínejte běžící cirkuli vytažením ze zásuvky (i když to dělají jen šílenci).
Prostě vypnout softstartér povelem (tlačítkem) a pak teprve vypnout vypínač.




Název: Re: Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
Přispěvatel: PepaP 07.12.2015, 21:52
Pokud uděláte alespoň lehké korektní odrušení softstartu, jeho kapacity významně toto přepětí stáhnou.
Výpadek napájení v síti není tak zlý, protože přepětí pohltí ostatní repelné spotřebiče v síti.
Rozhodně nevypínejte běžící cirkuli vytažením ze zásuvky (i když to dělají jen šílenci).
Prostě vypnout softstartér povelem (tlačítkem) a pak teprve vypnout vypínač.


odruš.filtr doporučený výrobcem? B84143-G8-R110 nebo je nějaká alternativa? nedaří se mi ho najít  :-\