Název: Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou? Přispěvatel: Phate007 08.10.2015, 20:47 Lze uložit kabely CYKY Lo 3x2,5mm tak, že jsou ve stěně z Ytongu a protože rozvodnice je ve zdi a vedení bude křižovat komín, svedou se kabely v počtu 3-4ks k zemi, kde se dají do chráničky zalité betonem a poté se za komínem opět uloží to zdi.
Délka vedení do 10m, souběh 4 kabelů. Jištění 16A. Nebo je nutné použít kabely CYKY? Název: Re: Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.10.2015, 20:44 I kdyby to byly kabely CYKY, bylo by vhodné ošetřit nějakou chráničkou přechod mezi zdí a betonem podlahy. A pokud se ten přechod ošetří a v betonu to bude v chráničce, neměl bych s CYKY lo problém.
Název: Re: Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou? Přispěvatel: Milan Hudec 09.10.2015, 23:43 Cykylo nepoužívám vůbec, jeho plášť je naprosto směšný lepšího dosáhnu omotáním vodičů izolačkou (zle)
Název: Re: Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou? Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.10.2015, 08:48 Taky jej nepoužíváme, jediná vyjímka, je když je potřeba zařezat drážku do betonu, např pro svítidlo, tak je to dobré použít.
Název: Re: Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou? Přispěvatel: IM 10.10.2015, 11:13 Nemám rád pojem chránička, neboť nevyjadřuje konkrétní věc. :-[
|