Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Eldest 03.10.2015, 17:08



Název: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: Eldest 03.10.2015, 17:08
Lze umístit ventilátor (odsavač par) do prostoru sprchového koutu? Použil bych ventilátor na 12 V a trafo bych umístil mimo prostor sprchového koutu. Nicméně výrobci takovýchto ventilátoru uvádějí většinou krytí IP 24 nebo IP 34, což se mi zdá málo. Jaký ventilátor tedy použít? Děkuji

(Ventilátor instalovat mimo prostor sprchového koutu NElze. Z důvodu rozdílné výšky stropu.)


Název: Re: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 03.10.2015, 17:51
Předpokládám, že v takto nebezpečném prostoru vám to bude instalovat elektrikář s příslušným oprávněním pro práci na VTZ dle vyhl. 73/2010Sb.,  který bude ovládat ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.


Název: Re: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.10.2015, 17:55
Tak trochu se mění situace podle toho, jak je sprchový kout velký, resp. jak je vysoký.
Podle toho se vejdeme nebo nevejdeme do konkrétní zóny a dá se rozhodnout jaké zařízení s jakým napájením tam může být. (viz v předchozím příspěvku uvedená 701-čka)

A důležitým předpokladem také je, aby byl použit přístroj, který je výrobcem určen do takového prostředí.


Název: Re: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: Eldest 03.10.2015, 18:03
Tak trochu se mění situace podle toho, jak je sprchový kout velký, resp. jak je vysoký.
Podle toho se vejdeme nebo nevejdeme do konkrétní zóny a dá se rozhodnout jaké zařízení s jakým napájením tam může být. (viz v předchozím příspěvku uvedená 701-čka)

A důležitým předpokladem také je, aby byl použit přístroj, který je výrobcem určen do takového prostředí.

Výška v prostoru sprchového koutu je 2,35 m.


Název: Re: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: J Lhava 03.10.2015, 21:05
Předpokládám, že v takto nebezpečném prostoru vám to bude instalovat elektrikář s příslušným oprávněním pro práci na VTZ dle vyhl. 73/2010Sb.,  který bude ovládat ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.
Jo, to je správný předpoklad, nicméně nezaručující v podstatě nic.
Na podzim jsem popisoval divné chování elektroinstala ce (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,31112.0.html) v podnájmu po rekonstrukci. Borci tehdá zmastili připojení PEN na přívodu bytu a pseudo-revizní technik to vesele zrevidoval.

No a krom toho všichni zmiňovaní taky osadili a zprovoznili ventilátor na 230 V přímo ve sprchovém koutu v zóně 1. Mám ho asi 30 cm nad hlavou, asi 10 cm nad sprchovou hlavicí. Krytí má odhadem IP20. Ale v revizní zprávě stojí,  že "zařízení je schopno bezpečného provozu".
Oprávnění měli borci asi taky. Tak nevím.  :o


Název: Re: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 03.10.2015, 21:38
Jak to vlastně dopadlo tehdy s tím sporem ohledně vzniklých škod.


Název: Re: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.10.2015, 22:53
...
Výška v prostoru sprchového koutu je 2,35 m.
Tak to by byl "boj" aby se to vešlo nad zónu 1, ve které to nemá co dělat.
A v zóně 2 by mělo být napájení SELV nebo PELV, takže žádné "nějaké trafo",  ale zdroj s potřebnými certifikáty.


Název: Re: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 04.10.2015, 10:32
Kym sa tu riesi ventilator, kdesi na Kube a v Brazilii si tisice ludi spievaju pod sprchou s priamym ohrevom elekrinou rovno nad hlavou - vid nedavne fotky. Ventilatora na 12V na kvalitnom zdroji by som sa nebal v ziadnej zone.


Název: Re: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 04.10.2015, 11:23
Kym sa tu riesi ventilator, kdesi na Kube a v Brazilii si tisice ludi spievaju pod sprchou s priamym ohrevom elekrinou rovno nad hlavou - vid nedavne fotky. Ventilatora na 12V na kvalitnom zdroji by som sa nebal v ziadnej zone.

aj by ste sa pod do podpisali?
a co je podla vas kvalitny zdroj?


Název: Re: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 04.10.2015, 13:50
Da sa to vyriesit aj tak, aby bol odtah vzduchu aj normy dodrzane. Co tak nad sprchou len mriezka, potom plastove potrubie a ventilator vnutri, v dostatocnej vzdialenosti ? Ventilator do potrubia d = 100 mm je bezne dostupny.

Ci som ochotny podpisat ventilator na 12V priamo v sprche ? Nie som projektant, tak takuto vec neriesim. Sam by som to v pohode doma bez obav prevadzkoval.


Název: Re: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: Eldest 04.10.2015, 13:54
Da sa to vyriesit aj tak, aby bol odtah vzduchu aj normy dodrzane. Co tak nad sprchou len mriezka, potom plastove potrubie a ventilator vnutri, v dostatocnej vzdialenosti ? Ventilator do potrubia d = 100 mm je bezne dostupny.

Ci som ochotny podpisat ventilator na 12V priamo v sprche ? Nie som projektant, tak takuto vec neriesim. Sam by som to v pohode doma bez obav prevadzkoval.

Děkuji za radu. Bohužel dispozičně takové řešení není možné.


Název: Re: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: Eldest 04.10.2015, 14:00
...
Výška v prostoru sprchového koutu je 2,35 m.
Tak to by byl "boj" aby se to vešlo nad zónu 1, ve které to nemá co dělat.
A v zóně 2 by mělo být napájení SELV nebo PELV, takže žádné "nějaké trafo",  ale zdroj s potřebnými certifikáty.

Zdroj napájení ventilátoru by samozřejmě byl umístěn mimo prostor sprchového koutu. Nicméně stále nevím, zda mohu použít koupelnový ventilátor s krytím IP 34 (zda je toto krytí dostatečné??),  12 V DC. Můžete prosím upřesnit, co myslíte zdrojem s potřebnými certifikáty? Je mi jasné, že nepoužiji jako zdroj napájení ventilátoru starou nabíječku  :)


Název: Re: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 04.10.2015, 14:01
Da sa to vyriesit aj tak, aby bol odtah vzduchu aj normy dodrzane. Co tak nad sprchou len mriezka, potom plastove potrubie a ventilator vnutri, v dostatocnej vzdialenosti ? Ventilator do potrubia d = 100 mm je bezne dostupny.

Ci som ochotny podpisat ventilator na 12V priamo v sprche ? Nie som projektant, tak takuto vec neriesim. Sam by som to v pohode doma bez obav prevadzkoval.
Co je podla vas dobry zdroj ma este zaujima


Název: Re: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: Eldest 04.10.2015, 14:03
Jak to vlastně dopadlo tehdy s tím sporem ohledně vzniklých škod.

Co máte přesně na mysli? Špatně provedenou elektroinstala ci a jímací soustavu na našem domě? Samozřejmě firmy daly "ruce pryč". Jediná možná cesta byla firmu zažalovat, což by finančně vyšlo stejně, jako provést opravy na vlastní náklady. Proto jsme pouze podali oznámení na patřičné úřady a opravy nechali provést jiné firmy. Dál bych se k tomu asi nechtěl ani vyjadřovat  :)


Název: Re: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 04.10.2015, 14:29
To bylo na Honzu Hlavatého, který to tady cca rok zpět řešil. Bylo to úplně mimo téma...Sorry


Název: Re: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 04.10.2015, 14:31
Dobry zdroj budi doveru, ak sa da rozobrat, tak vidim dnu plosny spoj s dodrzanim izolacnej vzdialenosti, medzi primarnou a sekundarnou stranou je napr vyfrezovana drazka.

Ci to ma nejake CE a skusobne napatie, to tazko overim, co tam Cinan uviedol, aby to predal.

K urazu takym ventilatorom sa musi stretnut prilis vela okolnosti : pristupne vodive casti (nie su) plus porucha trafa. Chranic povazujem za samozrejmost. Ani striekanie vody priamo do ventilatora vzhladom na jej malu vodivost a rozbitost do kvapiek neznamena automaticky uraz.


Název: Re: Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 04.10.2015, 14:49
Dobry zdroj budi doveru, ak sa da rozobrat, tak vidim dnu plosny spoj s dodrzanim izolacnej vzdialenosti, medzi primarnou a sekundarnou stranou je napr vyfrezovana drazka.

Ci to ma nejake CE a skusobne napatie, to tazko overim, co tam Cinan uviedol, aby to predal.

K urazu takym ventilatorom sa musi stretnut prilis vela okolnosti : pristupne vodive casti (nie su) plus porucha trafa. Chranic povazujem za samozrejmost. Ani striekanie vody priamo do ventilatora vzhladom na jej malu vodivost a rozbitost do kvapiek neznamena automaticky uraz.
(dance)