Přispěvatel: Martin sediiik 01.09.2015, 12:26


Lze někde najít údaje o tom, na jakou teplotu se zahřeje určitý Cu vodič při průchodu proudem?
Nebo jde o natolik proměnlivou veličinu, že je třeba to stanovit empiricky?
Mám vysavač, který si bere 1600W, je připojen na 4,5m dlouhé přívodní šňůře 2x0,75 - a pokud vysávám cca 15 minut, vodič je znatelně zahřátý (cca 35°C) a u vidlice dokonce ještě více - takže jsem na pochybách, zda je to normální, nebo zda výrobce použil příliš nízký průřez ...


Název: Re: Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.09.2015, 17:23
Podle průřezu má vodič nějaký odpor. Podle protékajícího proudu se mění úbytek napětí na tomto "odporu".
Napětí x proud je ztrátový výkon. Tento ztrátový výkon se musí rozptýlit do okolí. Kabel volně umístěný v prostoru se chladí poměrně dobře ptroti kabelu, který je např. zatažený do lišty. Nejhorší je, když je kabel navinutý na bubnu, kdy se navzájem ohřívají jednotlivé závity nebo dokonce vrstvy. Jinak se chladí bílý a jinak černý kabel...
Výrobce by to měl mít spočítané, aby to s nějakou rezervou vydrželo. Oteplení o 20 stupňů proti teplotě okolí bych u spotřebiče, který neběží trvale a je za provozu pod dozorem, považoval za "záměr výrobce",  aby kabel nebyl moc těžký, drahý,... Prostě takový kompromis.

Pokud se hřeje více u vidlice nebo vidlice jako taková, bývá to nějakým přechodovým odporem v lisovaném spoji nebo zeslabením vodičů (část drátků se už přelámala)

Něco zodpovědně spočítat je v amatérských podmínkách problém, protože neseženete seriozní podklady o "tepelném koeficientu kabelu" (jaký výkom o kolik stupňů zvedne teplotu),  navíc se to bude měnit podle toho jak a kam kabel položíte.


Název: Re: Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 01.09.2015, 22:09
Nejhorší je, když je kabel navinutý na bubnu, kdy se navzájem ohřívají jednotlivé závity nebo dokonce vrstvy.


Najma vysavac je v tomto jasny pripad, vacsina ma vnutri samonavijaci bubon a zatial som v ziadnom navode necital : ste povinny vytiahnut vzdy celu dlzku. Najvacsia teplota bude vnutri bubna ,  ktory je vo vysavaci a teda pouzivatela prilis neznervoznuje.

Bezny kabel s PVC izolaciou by znesie aj 50 stupnov, pocit mierneho oteplenia nepovazujem za kriticky.

Zahrievanie vidlice moze byt aj zlym kontaktom vnutri zasuvky a kolik zastrcky a vislica samotna su potom len vodice tepla. Hreje sa to rovnako v kazdej zasuvke ? Mate v byte rozvod TN-C / TN-S, hlink / med ? Kedy boli dotiahnute skrutky v zasuvke ,  ak tam su ?


Název: Re: Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
Přispěvatel: Petr M 02.09.2015, 08:03
Lze někde najít údaje o tom, na jakou teplotu se zahřeje určitý Cu vodič při průchodu proudem?

Nelze. Lze vypočítat nebo tabelovat ztrátový výkon na vodiči. Teplota pak závisí na teplotní vodivosti okolí a okolní teplotě.

Spočítat teplota se dá, běžně to dělám, ale musím znát parametry. Když mám třeba součástky, která má ztrátový výkon řekněme 10W, chladič 5K/W a teplotu proudícího vzduchu 25°C, tak se dostanu na 75°C.

Ale obávám se, že teplotní parametry izolace a vnitřní teploty ve vysavači jako spotřebitel nikde neseženete...


Název: Re: Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
Přispěvatel: Martin sediiik 02.09.2015, 08:35
TO: Patrik Mlynar

Ano, vždy vytahuji celý kabel z navíječe (ne kvůli teplotě, ale kvůli dosahu v celém patře). Nejvyšší teplota je vždy na vidlici. V domě mám jedno patro postaru (TN-C v hliníku, ovšem vše včetně zásuvek zkontrolováno a v pořádku) a jedno patro zcela zrekonstruovan é (TN-S v mědi, rok staré a zcela funkční) - děje se to tak v každé zásuvce, bez rozdílu.

Děkuji všem za vyádření, nebudu si s tím tedy lámat hlavu :-)


Název: Re: Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
Přispěvatel: František Šohajda 02.09.2015, 13:46
Výrobce to má asi spočítané...
Podobné jako u praček, varných konvic a pod....
U kabelů je to odlišné dle jeho obalu....u PVC (postaru) se udává teplota jádra  70 C
Při okolní teplotě 30C ve vzduchu a 20C v zemi na max proudové zetížení.