Název: K čemu je v soustavě IT 690V čtvrtá žíla v kabelu?
Přispěvatel: Vapenoza 01.09.2015, 11:19


Dotaz ke kabeláži motoru v soustavě IT 690V.
Mám vývod z vn rozvodny 6kV na trafo 6/0,69kV ze kterého je napájen přes FM asynchronní motor 400kW (zapojení delta).
 
Od trafa k motoru je soustava IT.
Existuje nějaký důvod proč by měl být od trafa k motoru veden 4 žilový kabel?
Je mi k něčemu čtvrtá žíla kabelu?

Všude v projektu je totiž uvedený 4žilový kabel a to jak od trafa k FM tak od FM k motoru.
Od trafa k FM je napájení řešeno jednožilovými kabely 1-YY 4x300 takže bych minimálně v této trase jednu žílu ubral.

Vidíte nějaký důvod proč by v soustavě kde nejsou fáze ani střed trafa uzemněny (ani přes impedanci) měl být použit 4žilový kabel?


Název: Re: K čemu je v soustavě IT 690V čtvrtá žíla v kabelu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.09.2015, 11:59
V síti IT se neživé části uzemňují samostatně, společně nebo po skupinách.
Budete pod motorem kopat uzemnění?
Já bych si dovolil předpokládat, že si tam tou "4. žílou" přivedete PE potenciál. A pokud by to bylo s nějakým frekvenčním měničem, předpokládám, že i pro splnění požadavků na EMC by tam ta "zem" měla vést.

Standardní provedení rozvodu je s PE vodičem, a vůbec není špatné se držet zásady, která platí i jinde - použít plný počet vodičů i v okruhu, kde to "dnes" nepotřebuji.


Název: Re: K čemu je v soustavě IT 690V čtvrtá žíla v kabelu?
Přispěvatel: Petr M 01.09.2015, 12:41
Spíš se divím, že od měniče k motoru není stíněný kabel a stínění využito jako PE  >:(  (norm)

Bude to vysílat jako rádio. A navíc u FM, kde je hodně harmonických, něco proleze skrz parazitní kapacity na kostru...

I v IT je zdroj (resp. jeho střed) spojený se zemí, ale skrz vysokou impedanci, resp. hlída izolačního stavu a spojení na zem je indikováno jako první porucha. Při druhé padají ochrany  (norm)


Název: Re: K čemu je v soustavě IT 690V čtvrtá žíla v kabelu?
Přispěvatel: Martin Kurka 01.09.2015, 13:18

Všude v projektu je totiž uvedený 4žilový kabel?a to jak od trafa k FM tak od FM k motoru.
Od trafa k FM(6kV)je napájení řešeno jednožilovými( kabely 1-YY 4x300(jen do 600V, ty 4x jsou paralelní vodiče, 4 vodiče, či jiný kabel?),  takže bych minimálně v této trase jednu žílu ubral.
Prosím vás, upravte Vaše zadání podle reality, tohle je technický nesmysl a blábol.


Název: Re: K čemu je v soustavě IT 690V čtvrtá žíla v kabelu?
Přispěvatel: Václav Novák 11 07.09.2015, 15:50
Děkuji za odpovědi, i když zcela jednoznačnou odpověď neznám, doplním svůj dotaz

Jiří Schwarz... uzemnění neživých částí je zde řešeno zvlášť zemnícím páskem (jde o rekonstrukci)

Petr M... od FM k motoru jde koncentrický kabel NYCWY 4x240/120

Martin Kurka... z rozvodny 6kV jdu na trafo 6/0,69kV a dále na FM a motor 690V.
mě to zajímá až od trafa kde je napěťová soustava IT 3~50Hz 690V
vedení od trafa k FM: 4x 1-YY 300 (4x jednožilový kabel) 
vedení od FM k motoru: 1x NYCWY 4x240/120 (vícežilový koncentrický kabel)