Název: Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
Přispěvatel: Robin Moša 21.08.2015, 20:01


Je opravdu nutné zapojit elektrickou troubu na jistič 13A jak je uvedeno v jeho manuálu?
Nebo zda bude dostačující 10A?
Zapojena by byla 3x 2,5mm měďí na zásuvkouvou koncovku do zásuvky.

Výcuc z manuálu:
* Proudová pojistka: 13A
* Příkon elektrické energie: 2,15 - 2,55kW
http://www.manualslib.com/manual/213942/Baumatic-B155-1ss-A.html?page=23#manual


Název: Re: Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 21.08.2015, 22:06

Je opravdu nutné zapojit elektrickou troubu na jistič 13A jak je uvedeno v jeho manuálu?
Nebo zda bude dostačující 10A?
Zapojena by byla 3x 2,5mm měďí na zásuvkouvou koncovku do zásuvky.

Výcuc z manuálu:
* Proudová pojistka: 13A
* Příkon elektrické energie: 2,15 - 2,55kW
http://www.manualslib.com/manual/213942/Baumatic-B155-1ss-A.html?page=23#manual
Ano. Rozhodující je to, co píše výrobce. Ne to, co se zde myslíme.