Přispěvatel: Francis 16.08.2015, 00:15

Napojuji svou garáž na sousední, kde má soused elektřinu; 3f a jistič 16A před elektroměrem.

Chci v garáži 3 zásuvky 220V, jednu 380V a světlo . . .  Do garáže si od něj přivedu pětižilový kabel na svou rozvodnou desku. Chci el. v garáži vypínat a tedy první, do čeho povede, je "TAHEM ZAPNI/STISKEM VYPNI" a poté má být v řadě 3f elektroměr a po něm můj 3f 16A jistič, nebo po tlačítku "TAHEM/STISKEM" má být elměr a až po něm 3f 16A jistič?

Ve zkratce:
Nejdříve můj podružný elměr, nebo jistič? Co by jste doporučili a hlavně co je bezpečnější? ....


Název: Re: Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
Přispěvatel: František Šohajda 16.08.2015, 09:22
Jistič jistí... (dance)
Vždy je dobré dávat hlavní vypínač pro jakékoliv použití...Jist ič zárověň jako hlavní vypínač.


Jistič a pak elektroměr.... Jak to mají i měřené elektroměry v RD ,bytech apod... ;)
Jistič bude chránit i elektroměr. :D


Název: Re: Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 16.08.2015, 12:40
Jistič jistí... (dance)
Vždy je dobré dávat hlavní vypínač pro jakékoliv použití...Jist ič zárověň jako hlavní vypínač.


Ta k s tímto tvrzením úplně nesouhlasím, byť to není nic proti ničemu.
Nikdy bych pro funkci spínače nepoužil  a nenaprojektova l jistič a důvod?
Vím, že to mnohdy i elektrikářům dělá těžkou hlavu, mají snahu různě rozavděče předělávat  a upravovat s tím, že je např. hodnota jističe příliš vysoká apod. Né každý zaregistruje, že i přehnaně vysoká hodnota není na škodu, pokud plní funkci hl. spínače.
Vím, že z vás spousta řekne, že to ničemu nevadí, ale je to jen můj postřeh z praxe, proto vždy na místo hl. spínače, vždy spínač, né jistič.


Název: Re: Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
Přispěvatel: František Šohajda 16.08.2015, 13:31
Ta k s tímto tvrzením úplně nesouhlasím, byť to není nic proti ničemu.
Nikdy bych pro funkci spínače nepoužil  a nenaprojektova l jistič a důvod?
Vím, že to mnohdy i elektrikářům dělá těžkou hlavu, mají snahu různě rozavděče předělávat  a upravovat s tím, že je např. hodnota jističe příliš vysoká apod. Né každý zaregistruje, že i přehnaně vysoká hodnota není na škodu, pokud plní funkci hl. spínače.
Vím, že z vás spousta řekne, že to ničemu nevadí, ale je to jen můj postřeh z praxe, proto vždy na místo hl. spínače, vždy spínač, né jistič.




Jestli se to líbí nebo ne, je to zakotveno u všech měřených míst v celém státě u všech distributorů!!
Hlavní jistič slouží i jako hlavní vypínač pro různé věci /třeba hasiče apod../
Jsou to miliony kumulovaných jističů-hlavních vypínačů ;D

U průmyslových rozvaděčů, nebo podružných domovních -to je jiná kapitola.


Název: Re: Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 16.08.2015, 19:32


Jestli se to líbí nebo ne, je to zakotveno u všech měřených míst v celém státě u všech distributorů!!
Hlavní jistič slouží i jako hlavní vypínač pro různé věci /třeba hasiče apod../
Jsou to miliony kumulovaných jističů-hlavních vypínačů ;D

U průmyslových rozvaděčů, nebo podružných domovních -to je jiná kapitola.

Ale já nehovořil o elektroměrovém rozvaděči, pozor!!  :o
Ten má svoji náplň včetně terminologie přesně danou.
Mluvil jsem o tom, kdy se běžně jistič používá jako spínač v rozvaděčích. A argument, že je o něco dražší jako jistič, prostě neberu.