Přispěvatel: Jancik 13.08.2015, 23:29
Ako spravne uzemnit nastenny komin?
Na hrebeni bude vo zvdialenosti ako "s".

Na spodku sa musi doviest k HOP CY10, alebo vytiahnut priamo zemnic zo zakladoveho pasu?





Název: Re: Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 14.08.2015, 08:59
S tím uvedením spodní části komína na stejný potenciál uvažujete správně, má to ovšem jednu podmínku, samotný komín musí být ochráněn oddáleným jímačem. Pochybuji, že by byl komín z tak silného materiálu, aby mohl plnit funkci náhodného jímače on sám.
A já ať koukám, jak koukám, tak žádný vnější LPS nevidím  :o
Až tam bude, potom je čas se zaobírat nějakou dostatečnou "s",  jak píšete.


Název: Re: Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.08.2015, 09:46
Nemyslím si, že by CY10 zvládl bleskový proud. Plech komína bývá maximálně 1 mm, to také nestačí pro přenos bleskoproudu, při úderu z boku dojde k jeho propálení.

Chcete-li ochranu před bleskem, musíte ji řešit komplexně pro celý dům a ne jenom pro komín.


Název: Re: Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 14.08.2015, 13:11
Nemyslím si, že by CY10 zvládl bleskový proud. Plech komína bývá maximálně 1 mm, to také nestačí pro přenos bleskoproudu, při úderu z boku dojde k jeho propálení.

Chcete-li ochranu před bleskem, musíte ji řešit komplexně pro celý dům a ne jenom pro komín.

Úder z boku by neměl, zdůrazňuji neměl nastat, pokud bude komín v ochranném úhlu jímače.
Potom se s přímým úderem nepočítá a spodní část se připojuje řekněme na HOP ,  to tazatel pochopil dobře.


Název: Re: Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.08.2015, 13:19
V tomto okamžiku je jímačem pouze tento komín. Svedením bleskového proudu desítkou mědí na MET by si nejspíš vykoledovali zajímavé pyroefekty. Zničení komína je už jenom vedlejší důsledek.


Název: Re: Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 14.08.2015, 13:50
Celou dobu předpokládám, že tazatel nehodlá jen u toho komínu skončit, už jen kvůli tomu, že se zmiňuje o jakési dostatečné "s".
Chápal jsem dotaz tak, co vlastně se spodní části komínu samozřejmě po instalaci vnějšího LPS.


Název: Re: Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
Přispěvatel: Martin Bauer 14.08.2015, 15:05
Osobně bych se vyvaroval jakémukoli "nadzemnímu" propojení s HOP. Pokud je to možné, tak přímo do země a připojit k obvodovému zemniči. Samosebou, pokud je ta možnost. Pokud by se komín připojil přímo na HOP, souhlasím s kolegou Svejkovským, mohlo by dojít v domě k hezkým "světelným" efektům.
Předpokládám že kompletní ochrana před bleskem je nebo bude samozřejmostí. ....


Název: Re: Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 14.08.2015, 17:17
Hlavně bych ten komín honem rychle sundal. Včera bylo pozdě. Po vedrech přijdou bouřky.


Název: Re: Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
Přispěvatel: Jan Jancik 16.08.2015, 22:32
Ano bude to riesene komplexne, komin bude v uhle jimaca a vo vzdialenosti 0,7m (s=46cm).


Takze by priamy uder nemal nastat, spodok je spravne priviest na HOP alebo napojit na zemnic?

nedaleko je zvod k zmenicu, slo by sa na neho napojit v zemi a pridat jednu tyc, medzi komin a medzi zvod.

Dakujem


Název: Re: Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 16.08.2015, 23:04
Myslím, že ano. Vršek komínu v ochranném prostoru jímače, svod z toho jímače v dostatečné vzdálenosti. A dolní konec komínu uzemnit na stejné uzemnění jako je je hromosvod.
Ještě drobnost. Pokud je komín jen ponasazovaný do sebe -> tedy bez kloudného spoje, tak bych jednotlívé díly nějak spojil. Zeptat se dodavatele jestli je možné jednotlivé díly třeba na 3-4 místech snýtovat, případně pomocí objímek a kousku drátu, zajistit dostatečně vodivý spoj.


Název: Re: Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 16.08.2015, 23:21
Jakou "s" bude mít okap?


Název: Re: Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
Přispěvatel: Jan Jancik 17.08.2015, 10:03
Od okapu bude ďaleko, bude ma čelnej stene domu nie z boku kde sa strecha zvažuje a sú okapu.


Název: Re: Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.08.2015, 10:34
Od okapu bude ďaleko, ...
Tak to bych se bál tvrdit bez znalosti dalších podrobností z "místa činu"...
A právě přeskok mezi okapem a komínem bych vzhledem k výskytu dřevěné konstrukce střechy považoval za velké riziko požáru!


Název: Re: Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 17.08.2015, 12:05
Okap bude daleko. A oplechování střechy?
Je třeba pohlídat jakoukoli vodivou cestu jak po povrchu, tak po skrytých konstrukcích pod pláštěm budovy.


Název: Re: Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 17.08.2015, 12:41
Přesně tam jsem směřoval. Od okapu bude daleko... Ale mě se třeba až tak daleko nezdá.. Proto se ptám. Ale píšete že bude na čelní straně domu.... To ten obrázek máme brát jen jako ilustrační, aby jsme věděli o čem mluvíte?


Název: Re: Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
Přispěvatel: Jan Jancik 17.08.2015, 14:39
Pardon obrázok je ilustračný s katalógu komínu.
Dom je pred výstavbou. Projekty sú len pre SP. Prechádzam si s majiteľom podrobnosti k nacenenie prác.

Ďakujem