Název: Je opravdu nutné použití motorového spouštěče? Přispěvatel: Lukas V 11.08.2015, 00:55 Jedná se o připojení 3f motoru protiproudu na 3f přívodu - je důležité zapojit motor přes motorový spouštěč? Jaké je riziko pokud ho nepoužiji? Pokud vím, motorový spouštěč chrání motor před spálením při výpadku jedné fáze a je nutné na spouštěči nastavit přesný proud. V puvodním zapojení byl zapojen přes spouštěč EP1-M6,3, ale ten byl zničen vodou. Název: Re: Je opravdu nutné použití motorového spouštěče? Přispěvatel: Martin Bauer 11.08.2015, 13:40 Motorový spouštěč nechrání motor jen při výpadku jedné fáze. Hlídá i přetížení motoru. Nebo pokud dojde k mezizávitovému zkratu motorový spouštěč, pokud je správně zapojen a nastaven, může předejít velkým škodám. myslím, že investice se vyplatí.
Název: Re: Je opravdu nutné použití motorového spouštěče? Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 11.08.2015, 14:28 Nic vás k použití motorvého spouštěče, jako takového nenutí.
Jsou i jiné možnosti, např. jistič+tepelná ochrana, pokud se tedy bavíme o motoru nad 0,5 kW. To v dotazu chybí. Název: Re: Je opravdu nutné použití motorového spouštěče? Přispěvatel: Jiří Buben 11.08.2015, 14:52 Tazatel uvádí rozsah zničeného spouštěče 6,3A. Pokud byl správně dimenzován a nastaven, doporučuji jej nahradit novým stejných parametrů a nastavit jej stejně jako ten zničený.
Myslím, že u protiproudu bazénu (pokud jsem si slovo protiproud v dotazu vyložil správně) si o motoru 0,5 kW můžeme nechat jen zdát. Tam bude pravděpodobně větší výkon. Ale to by musel potvrdit tazatel. Obecně lze konstatovat, že nadproudová ochrana se v určitých situacích může vyplatit i u motorů o výkonu menším než 0,5 kW i přes to, že tam není přímo nařízena. Ale to závisí už na konkrétní aplikaci a hodnocení dopadů výpadku daného pohonu. |