Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: laky00 05.08.2015, 09:57



Název: Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
Přispěvatel: laky00 05.08.2015, 09:57

Potřeboval jsem posunout krabice několika vypínačů na světla, tudíž jsem stávající kabely 1,5mm2 Cu nakrimpoval kabelovými spojkami, přetáhl jednotlivé žíly smršťovačkou a celý kabel rovněž zatáhl smršťovačkou.
Vyvedl prodloužené kabely do nových krabic.
Teď mne napadlo, zda bužírka byla dostatečně silná, aby se neprorazila jejich izolace, protože je mnohonásobně tenčí, nežli izolace kabelů.
Zkoušel jsem jen multimetrem měřit odpor mezi žílamy a vycházel okolo 100Mohm.
Pokud zkusím změřit odpor mezi žílami kusu kabelu, pak naměřím nekonečný odpor.
Mám to tak nechat nebo to vytrhat a dát nějaké silnostenně smršťovačky a překrimpovat?


Název: Re: Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
Přispěvatel: Petr M 05.08.2015, 15:10
Tak to měření izolačního odporu multimetrem je stejná blbost, jako měření napětí na kabelu digitálním multimetrem  (norm) To jste mohl rovnou položit ukazováček pravé ruky na izolaci kabelu a ukazováček levé ruky na čelo a pokud při zamručení uvidíte zjevení panenky Marie, je kabel proražený   :D

Normální multimetr jede na 9V baterku. Aby rozeznal průraz izolace, tak by tam musel kopnout minimálně 0,5kV. Takhle směšně malým napětím průraz prostě neodhalíte... Na to je speciální měřák.  (norm)

Zase jsme u toho. Někdo měří, naměří číslo a neví ani co změřil, ani jak to naměřil, ani co by měl naměřit, ani co to číslo znamená  (zle)


Název: Re: Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.08.2015, 19:10
Izolace se měří v takových rozvodech standardně napětím DC 500V.
Samozřejmě se na to používá MP, kde je nějak omezen proud na hodnoty řádově v desetinách mA až jednotkách mA.
Pokud byly použity spojky určené pro tuto napěťovou hladinu, neměl bych z toho strach.
Normálně se měří izolační stav celého okruhu a až když je nějaký problém, hledá se ve které části to vzniká.


Název: Re: Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.08.2015, 19:25
Dovolím si upřesnit.

Dnešní přístroje se pokouší měřit proudem přesně 1 mA. U odporu do 500 kOhm tak měření skončí při napětí nižším, než 500 V (a dá se tak krásně zjistit miliampérový bod).


Název: Re: Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.08.2015, 20:38
Zapomeňte na multimetr. Je vidět že nevíte co, čím a jak měřit. Pokud chcete mít jistotu, pozvěte si RT, který k tomuto má patřičné vybavení a umí naměřené hodnoty i správně vyhodnotit.