Přispěvatel: Václav Blažek 04.08.2015, 17:37

Po asi dvouleté rekonstrukci RD se chystám kolaudovat. S tím také souvisí revize elektroinstala ce. V současné situaci ( v rámci současného stavebního povolení ) mám vytvořeno garážové stání kryté ze třech stran - sekční garážová vrata vsazená do stěny, a dvě sousedící stěny - z důvodů průtahů stavebním úřadem není stále ještě jedna stěna dokončena - tedy je z jedné strany garáž otevřena do venkovního prostoru ( ale krytého střechou )

V garáži se nachází okruh zásuvek 230V (3ks),  1 vypínač na světlo, světlo a zásuvka 3F a samozřejmě rozvaděč s jističi. Vše instalováno jako vnitřní rozvody, to znamená klasické tango vypínače a zásuvky a klasická domovní rozvodnice pro 32modulů (zazdívací). Je možné tuto část instalace při splnění požadavků na fukčnost zrevidovat?


Název: Re: Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
Přispěvatel: Petr M 05.08.2015, 09:22
Revidovat jde cokoliv, ale ne vždy s kladným závěrem... Domluvte se s RT, v principu by neměl být problém.


Název: Re: Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
Přispěvatel: František Šohajda 05.08.2015, 10:50
Kolaudace se zkládá z několika "úkonů"...........
Jeden úkon je dokončena stavba, další několikátý úkon je kladná RZ !
Pokud nemáte jeden z nich dokončen (stavbu - zeď) tak je vám kladná RZ stejně zatím
k ničemu. ;)


Název: Re: Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.08.2015, 19:16
Pokud je v projektu nějaké provedení stavby, z toho plyne nějaké provedení elektroinstala ce, tak nedokončení stavby a z toho plynoucí úplně jiné vnější vlivy pro provoz elektrických rozvodů nebo zařízení je pro mě jasný signál napsat do revize, že z hlediska bezpečnosti není schopné provozu

Ale pokud by byla část elektroinstala ce pro připravovanou garáž odpojena, dokázal bych popsat rozsah revize tak, aby to ostatní "prošlo" (pokud bych tam nenašel nějaký jiný zásadní problém) 


Název: Re: Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 05.08.2015, 19:45
A co takto příště seskládat základní rozvody někde na zemi, vše popropojovat, uvést v bezpečný stav a až následně k tomu dostavět třeba onu zmińovanou garáž?  ;D ;D ;D
Některé dotazy mě vážně zarážejí  :o