Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Vladimír Adámek 03.08.2015, 19:00



Název: Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
Přispěvatel: Vladimír Adámek 03.08.2015, 19:00
Je pevná instalace a část instalace k nějakému zařízení je po kabelu. Potřeboval bych, aby kabel šel jednoduše odpojit, jako když je tam zástrčka. Jak je ta červená čára. Je mi jasné, že tam nemohu dát normální zásuvku 230V. Je nějaká varianta, kdy by tam šla dát zásuvka a na kabel zástrčka. Nějaký atyp co by nešel zapojit jinam. Mám namalované dva případy, ten kabel je dlouhý asi 10m.


Název: Re: Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 03.08.2015, 21:14
Asi by šlo propojit pomocí něčeho z nabídky firmy Weidmuler.
http://www.weidmueller.cz/produkty/prumyslove-konektory-hdc/konektorove-vlozky

Myslím,že když použijete nějaký jejich konektor, tak ho bude těžko mít někdo jiný.

Ovšem neznám jejich nabídku skoro vůbec, tak jen vybrat správný typ dle provozního napětí a jmenovitého proudu.


Název: Re: Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.08.2015, 23:06
To bych viděl jako poslední možnost.
Před tím bych se snažil mít to ovládání na malé napětí nebo to zkusit vymyslet "bezdrátově".

Záleží na tom do jakého prostředí to je, jaký design si múžete dovolit.
Např. Harting má také spoustu konektorů, které je možné použít na 230V, ale vzhledově to "moc parády" nenadělá.


Název: Re: Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
Přispěvatel: PetrBaned 04.08.2015, 00:42
no nevím a nebylo by levnější a lepší použít toto ? V sortimentu je vidlice 2P+E, 16A, 6h/200-250 V, 50/60 Hz, krytí IP44,

Více zde: http://www.scame.cz/app/index.php?ID=286

http://elektrika.cz/obr/09scame_1v.jpg


Název: Re: Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
Přispěvatel: Petr M 04.08.2015, 07:18
no nevím a nebylo by levnější a lepší použít toto ? V sortimentu je vidlice 2P+E, 16A, 6h/200-250 V, 50/60 Hz, krytí IP44,

To by rozhodně nebylo, to jsou normální zásuvky na přívod L, N, PE. Hrozí tam záměna... Za takový řešení mám vždycky chuť trhat koule až u krku. Co by jste dal na kontakt pro PE tak, aby nemohl jít pracovní vodič na kostru náhodně připojenýho zařízení?

V prvním případě není problém dát tam relátko s přepínacím kontaktem, ve druhým ani nemusí být přepínací kontakt. Tam už je lepší jít (i kvůli bezpečnosti) do SELV a použít třeba "Mixed layout D-SUB" v třípinovým provedení, osazený kontakty na 20A  ;). Ty jsem za deset let vývoje viděl jenom 3x. A při tom jsou to suprový konektůrky... (dance)

Ale záleží i na krytí...


Název: Re: Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
Přispěvatel: Hynek Havliš 04.08.2015, 10:18
"Skládací" konektor (Ilme, Harting, Weidmuller, Multicontact) je možnost, ale bude se maloobchodně hůře shánět a pro jeho sestavení by bylo vhodné mít obvykle i speciální lisovací kleště. Kromě toho nebude nejlevnější. Takže pokud to máte "na doma",  jde i o poměr cena/výkon/dostupnost, můžete zkusit např. Napájecí průmyslový konektor WIELAND ELECTRIC RST205-96.051.4153.1 (pětipólový) a protikus k němu. Dá se koupit v GM Electronic (určitě i jinde),  tam pod objednacím číslem 806-219.
 


Název: Re: Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 04.08.2015, 10:31
Šestipólový Harting je v provedení šroubovacího spoje.
Konektory C146E, 6-48 kontaktů 16-22A


Název: Re: Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
Přispěvatel: PetrBaned 04.08.2015, 18:26
To by rozhodně nebylo, to jsou normální zásuvky na přívod L, N, PE. Hrozí tam záměna... Za takový řešení mám vždycky chuť trhat koule až u krku. Co by jste dal na kontakt pro PE tak, aby nemohl jít pracovní vodič na kostru náhodně připojenýho zařízení?

V prvním případě není problém dát tam relátko s přepínacím kontaktem, ve druhým ani nemusí být přepínací kontakt. Tam už je lepší jít (i kvůli bezpečnosti) do SELV a použít třeba "Mixed layout D-SUB" v třípinovým provedení, osazený kontakty na 20A  ;). Ty jsem za deset let vývoje viděl jenom 3x. A při tom jsou to suprový konektůrky... (dance)

Ale záleží i na krytí...

sakra se omlouvám, jsem to ráno shlídl jen zběžně ...máte pravdu, beru z5. Nedohlíd jsem na to že jsou to v podstatě 3 fázové vodiče ...