Název: Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací? Přispěvatel: Rkosa 21.07.2015, 12:27 Poradil by někdo prosím jaký elektroměr na DIN lištu by byl vhodný na podružné měření odběru celkem tří invertorových klimatizací, z nichž každá je zapojená na jiné fázi? Klimatizace (model Coolexpert ACH-12CI) mají dle specifikace výrobce příkon v rozmezí 0,2-1,7kW a jmenovitý proud 7A. Měření bude jen pro můj přehled, nikoliv pro fakturaci. Na webu jsem našel například model DTS 353 4M, myslíte že bude dostačovat? Název: Re: Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.07.2015, 17:28 A to chcete měřit každou samostatně, nebo celkový odběr všech tří?
Název: Re: Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací? Přispěvatel: Pavel Horský 22.07.2015, 07:31 Pokud budete chtít měřit každou fázi (každou jednotku klima) samostatně, pak použijte jednofázový elektroměr viz. http://www.elektromery.com/index.php?action=kat&kat=83
Na společné měření pak vámi uvedený elektroměr vyhovuje. Název: Re: Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací? Přispěvatel: František Šohajda 22.07.2015, 11:25 Pokud chcete měřit jen informativně, pro sebe, můžete koupit jen elektroměr do zásuvky..
Pokud ji máte v zásuvce. Pokud ne, jsou 1fázové (1DIN) na lištu do rozvaděče nebo do krabice s DIN lištou. Klima do 3kW bývá 1fázová....Ele ktroměr "do zásuvky" je do 16A...Ten stačí. :) |