Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jozef987 30.06.2015, 06:54



Název: Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
Přispěvatel: Jozef987 30.06.2015, 06:54
Je povolené použiť 3-fázový stykač s nominálnym prúdom 32A, ako 1-fázový pri prepojení vstupných a výstupných svorkách stykača? Predradený istiaci prvok je 50B/3 istič.


Název: Re: Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 30.06.2015, 08:48
Nemyslím si, že je to dobrý nápad... Vždycky některý z kontaktů sepne o nějaký kousek rychleji a tedy bude muset přenést ten největší proud.


Název: Re: Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
Přispěvatel: Jozef987 30.06.2015, 08:55
Videl som takéto riešenie viackrát zrealizované a chcem hlavne vedieť, či môžem toto riešenie považovať za nesprávne a moje tvrdenie argumentovať podľa nejakej normy.


Název: Re: Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 30.06.2015, 09:01
Stykač je výrobek, napište na technickou podporu výrobce, ten vám řekne jestli jeho zařízení můžete a nebo nesmíte takto používat. Následně můžete argumentovat jeho stanoviskem. Nevím v jaké jste pozici, vůči zařízení, takže je otázka jestli potřebuje argumenty na to, aby to prošlo a nebo neprošlo. Každopádně po technické stránce to nějakou dobu fungovat určitě bude.  :)


Název: Re: Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
Přispěvatel: Jozef987 30.06.2015, 09:22
Výrobcovi napíšem, chcel som vedieť či je to v rozpore s nejakou normou. Som v pozícii, že som takéto riešenie videl a potrebujem vedieť, či to môžem urobiť aj ja alebo ma môže niekto napadnúť prečo to tak nesmie byť, resp. ja aby som vedel povedať, prečo to takto byť môže. Teda potrebujem argumenty aj aj  :-)


Název: Re: Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.06.2015, 09:59
Pokyny výrobce mají vyšší váhu než norma.
V normě můžete najít něco o tom, že je třeba okruh jistit podle "nejslabšího článku".
A pokud výrobce napíše, že kontakt relé je na 32A, tak je to maximální proud, který může spínat nebo rozpínat. Ještě tam může být podmínka pro jakou zátěž je možně jít na 100% proud, u kapacitní bývá nižší kvůli sepnutí, u induktivní kvůli oblouku při vypnutí.
A nevěřím, že by výrobce garantoval tak přesný chod stykače, aby kontakty spínaly a rozepínaly přesně.
Takže vždycky bude největší zatížení při spínání nebo vypínání na jednom z nich a to se výrazně podepíše na jeho životnosti!


Název: Re: Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
Přispěvatel: František Sichinger 30.06.2015, 10:30
Těžce pochybuju o tom, že se někdo pod tohle někdo podepíše. V případě požáru je viník jasnej a v base se také nějaké to místo najde.
Jestliže je někde na stykači kontakt paraelně, což může být a jedná se o zvýšení spolehlivosti kontaktů a ne o zvýšení proudové zatížitelnosti .
Není lepší než psát dotazy, jít si koupit nový stykač a za ten zbytek v té volné chvíli si dát jedno plnotučný pěkně orošený. (dance)


Název: Re: Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 30.06.2015, 11:01
Předřazený jistič ...

Co vlastně stykač spíná?
Není v obvodu zařazen další jisticí prvek?
Potřebujete ovladát "něco" jednofázového a jediný jisticí prvek je jistič B50/3?