Název: Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0? Přispěvatel: Erik Lelak 23.06.2015, 20:44 Je mozne pomocou 4 samostatnych prepatovych ochran napr. B+C ETITEC B 275/12.5 F 1+0 vytvorit zapojenie B+C 3+1? Teda ci je vhodna aj medzi neutralny a ochranny vodic? Alebo pre tieto dva vodice sa pouziva nejaka typovo ina ochrana? Název: Re: Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 24.06.2015, 11:01 Toto si myslím, že úplně není typ dotazu na tento server. Zeptejte se raději produkťáka u dodavatele.
Název: Re: Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0? Přispěvatel: Petr Fiedler 24.06.2015, 17:07 Ze 4 stejných varistorových ochran vytvoříte 4+0. Pokud mě paměť neklame, u 3+1 mezi PE a N bývá jiskřiště, ne varistor.
Název: Re: Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0? Přispěvatel: Erik Lelak 24.06.2015, 20:20 Ze 4 stejných varistorových ochran vytvoříte 4+0. Pokud mě paměť neklame, u 3+1 mezi PE a N bývá jiskřiště, ne varistor. dakujem. tiez som si myslel ze tam musi byt nieco ine.....takze musim vratit 1+0 a radsej zriesit hotovu 3+1 Název: Re: Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0? Přispěvatel: Fuk Tomáš 25.06.2015, 01:08 dakujem. tiez som si myslel ze tam musi byt nieco ine.. Hlavně se mezi N a PE dává silnější SPD, musí utáhnout součet proudů L a N.Název: Re: Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.06.2015, 08:49 Ono je to ještě trochu složitější a měl by to vždycky navrhovat někdo, kdo o tom něco ví, a hlavně podle konkrétního provedení přívodu, rozvaděče,...
Můžeme se bavit o tom, jak moc 3+1 je "dobře", ale když to najdu v rozvaděči, kde je bod rozdělení, přemýšlím PROČ tam někdo dal modul mezi N a PE, když ho má "vyzkratovaný" několika desítkami cm vodiče... |