Název: Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
Přispěvatel: Vlastimil ag 18.06.2015, 18:40
Při měření impedence smyčky mi přístroj PU 195 zobrazuje na vyšších průřezech (150mm2) vyšší hodnoty Zs než na průřezech nižších (2,5mm2).

Mám měřák překalibrovat, když měří vyšší hodnoty Zs na kabelech 50+mm2, než na vodičích 1,5 a 2,5+mm2?


Název: Re: Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.06.2015, 21:59
Z toho dotazu je těžké poznat co přesně máte za problém.
 
Impedance smyčky není závislá jen na průřezu vedení, ale i na dalších parametrech rozvodu a zdroje.

Co konkrétně naměříte a kde?


Název: Re: Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
Přispěvatel: Vlastimil ag 19.06.2015, 06:54
Při měření impedance smyčky nožových pojistek v RIS měřím přez 2 Ohmy. Na vestavěné zásuvce v RMO 0,5 Ohm.  

Příklad z praxe.
V síti TT, která je připojena z přívodu TN-C mám výpočet zkratové smyčky mezi vodiči N (v rozvaděči) spojeným s PEN vodičem (distribučního rozvodu) a L1,2,3 cca 83A na jističi přívodu 80A v RMO, štítek  r.v.1971.

NA TENTO PŘÍKLAD JSEM POLOŽIL OTÁZKU V JINÉM PŘÍSPĚVKU, NEROZEBÍREJTE TO TADY. ...

Porovnání měření proudem  200mA u 195, 61557 vs měření 5A s PU 130 mám.