Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Vlasta 123 11.06.2015, 09:25



Název: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Vlasta 123 11.06.2015, 09:25

Ve sklepě mám vyveden kabel s nočním proudem nízkým tarifem pro bojler.
Zatím jen tak visí z lišty a původní plán je přimontovat vypínač a z něj napojit kabel k bojleru.
Bojler který mi vodáci vodoinstalatéř i namontovali má ale šňůru se zástrčkou pohyblivý přívod.
Mohu místo vypínače použít zásuvku?


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Petr M 11.06.2015, 09:55
Pokud je bojler jednofázový do 3,5kW a zásuvka bude mít odpovídající provedení a bude zapojená osobou s odpovídající kvalifikací, tak není problém.


Název: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 11.06.2015, 10:03
Tady vidím jiný problém a to ten, že tazatel sice píše, že bojler dodala instaletérská firma a i s pohyblivým přívodem, ale kde je napsáno, že tak byl i vyroben? Neinstaloval tam ten pohyblivý přívod instalatér?
Takže opět to nepopulární  "Co na to návod?"


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Pavel Horský 11.06.2015, 10:05
Nevidím v tom problém.
Když bude bojler připojen tak jak má být odborníkem a ne instalatérem, pak bude vše v nejlepším pořádku.


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: František Šohajda 11.06.2015, 10:22
Nevidím v tom problém.
Když bude bojler připojen tak jak má být odborníkem a ne instalatérem, pak bude vše v nejlepším pořádku.

Může být instalován pouze "instalo-elektrikářem" jak je u nových oborů  kumulován. ;D


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Petr M 11.06.2015, 10:27
Instalo-elektrikář? To je ten, co nedá do šroubení těsnění a hodí pod to něco s krytím IP20?  (zle)


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: František Šohajda 11.06.2015, 11:06
Instalo-elektrikář? To je ten, co nedá do šroubení těsnění a hodí pod to něco s krytím IP20?  (zle)

To je nový (?) kumulovaný učební obor...
Ale ve skutečnosti neumí nic moc z instalatéra a ani z elektrikáře. :'(
Každý obor chce své.
Je to požadavek stavebních firem, aby zbytečně nezaměstnávali dva lidi (instalatér,elektrikář). Prý se musí šetřit. (zle)


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Jan Franěk 11.06.2015, 13:07
Znalosti a zkušenosti, ve škole nikdo nezíská. To až praxí a soustavným sebevzdělávání m. Tedy je putna, jak se obor jmenuje. Důležité je hlavně chtít a něco pro to udělat.


Ale zpět k dotazu. Taky nevidím problém v připojení bojleru přes zásuvku, pokud to není zakázáno v návodu, nebo pokud tam není vysloveně uveden jiný způsob zapojení k síti. Navíc u spotřebičů do 2kW, může vidlice nahrazovat i vypínač.
Navíc je nutno dodržet i další nařízení z návodu, jako je třeba zapojení odbornou firmou a podobně  (norm)
Třeba už jen proto, že ne každá vidlice je k tomuto vhodná a mohlo by se stát, že by vám ta nevhodná, brzo v zásuvce shořela, i s tou zásuvkou.  ;)


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.06.2015, 13:23
Pokud není bojler vybaven solo zemnícím vodičem, bál bych se obecně radit ve smyslu jeho připojení vidlicí.


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 11.06.2015, 13:50
Některé typy boilerů jsou už od výrobce vybaveny vidlicí 230V.

Na některých boilerech nenajdete ani svorku pro připojení ochranného pospojování.


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: František Šohajda 11.06.2015, 13:54
Některé typy boilerů jsou už od výrobce vybaveny vidlicí 230V.

Na některých boilerech nenajdete ani svorku pro připojení ochranného pospojování.


Vildice je tím pádem hlavní vypínač.
Svorku jsem hledal asi před 8 roky na novém boileru (zvyklý z dob mládí pospojit ;))
Hledal jsem marně....nějak mě to nesedělo.
Ale dnes už má svorku málokterý boiler.Spíše je to výjimka. (norm)


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 11.06.2015, 20:40
Pokud nemá boiler ochranou svorku svorku, (Dražice ji mají třeba na uchytech) má se pospojovat na přírube stejně jako expanze ,  plynové hodiny a pod.


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Miroslav Trapp 12.06.2015, 06:12
ČSN 33 21 30
7.7.9 Spotřebiče sloužící jako základní zdroj vytápění nebo ohřev TUV se doporučuje připojit na samostatné obvody.
Průřez vodičů pro jednotlivé spotřebiče a jejich jištění se volí aspoň podle tabulky 6. Je-li na jeden obvod připojeno více spotřebičů, musí se volit průřez vodičů podle celkového připojeného příkonu.
Tyto spotřebiče musí být připojeny pevně, k jejich připojení se nesmí používat zásuvek.
Při užití elektřiny jako základního způsobu vytápění nesmí být použito jističe s podpěťovou spouští.
Jak si vysvětlujete tento odstavec.



Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.06.2015, 06:42
Představuji s tzo tak, že by měl být připojen pevně, ale pokud to umožní návod výrobce, tak i přes zásuvku.

Odpovědi z předešlé diskuse. Upozorňuji především na kolegu Beláně.  (norm)

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18053.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18053.0.html)


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.06.2015, 07:14
Pak tedy výrobce svým výrobkem a doporučením nabádá k porušení ČSN.
Ještě jsem se nesetkal s bojlerem, kde by nešel originál flexi přívod odpojit a bojler poté připojit napevno.

S pospojením je to dnes horší.
Pokud tedy nejde provést tato doplňková ochrana, zvolíme druhou, ochranu proudovým chráničem.


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Martin_Vašíček 12.06.2015, 07:45
Pak tedy výrobce svým výrobkem a doporučením nabádá k porušení ČSN.
;)

Já myslím, že tento konkrétní případ je v ČSN popsán dost jasně a žádné obvyklé mlžení, které si lze vysvětlit různě.


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.06.2015, 11:17
;)

Já myslím, že tento konkrétní případ je v ČSN popsán dost jasně a žádné obvyklé mlžení, které si lze vysvětlit různě.

Přesně tak.
Budeme tedy vycházet z toho, že přes zásuvku NELZE, neboť je to jasné porušení výše uvedeného článku v normě ČSN 33 2130 ed.2


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Petr látal 12.06.2015, 11:54
V citované normě je napsáno: spotřebiče jako základní zdroj vytápění, nebo ohřev TUV. Co je základní zdroj a co nezákladní zdroj. Když bude tedy bojler jako nezákladní zdroj ohřevu TUV, může mít vidlici.  :D


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 13.06.2015, 11:01
Pokud má boiler samostatný přívod a je jisten do 16A, nevidím důvod, proč by nemohl být připojen přes zásuvku. Omezení na pevné připojeni platí pro přívod s více spotřebiči. Samozřejmě přez jednozasuvku s jasným označením k čemu je určena


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Hynek Bureš 13.06.2015, 12:09
Přesně tak.
Budeme tedy vycházet z toho, že přes zásuvku NELZE, neboť je to jasné porušení výše uvedeného článku v normě ČSN 33 2130 ed.2

Normu ČSN 33 2130 ed.2 i ed.3 porušují projektanti i elektrikáři  téměř denně, aniž si to uvědomí; většinu lze provést lépe, elegantněji, bezpečněji, spolehlivěji - zdaleka ne všichni žijí v králíkárně. Co to je "základní zdroj tepla nebo teplé vody"? Co když právě tento zde diskutovaný bojler je druhý a nikoliv základní zdroj? Pak je zásuvkové připojení OK i podle ČSN 33 2130.


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Žvak Petr 13.06.2015, 12:48
Pokud je to RD tak co jiného by boiler byl, než zákl. zdroj teplé vody?



Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Vladimír Štemberg 13.06.2015, 13:49
Pokud je nový boiler od výrobce vybaven flexošňůrou s vidlicí a v návodu má napsáno, že se připojuje přes zásuvku, tak ho přes zásuvku připojím. Pokud bych flexošňůru nahradil pevným připojením, hrozí ztráta záruky.
Kdysi před mnoha lety na školení (tenkrát ještě podle vyhlášky 95) školitel, revizák a starý praktik, dával boiler připojený přes zásuvku jako příklad závady neohrožující bezpečnost. Přímo řekl: "Je to porušení normy, do závad to při revizi napsat musím. Ale protože to nikoho nemůže ohrozit, neurčím lhůtu pro odstranění závady a pustím to do provozu."
A ještě k ochrannému pospojování boileru: zapojoval jsem v koupelně italský boiler. Evropskou certifikaci měl, ale přívodní svorkovnice byla tak malá, že jsem do ní s bídou nacpal CYKY 3x1,5, uzemňovací svorka nikde, trubky byly tak krátké, že se na ně AB svorky nevešly a dál byla celá vodovodní instalace z plastu. Zavlečení nebezpečného dotykového napětí tedy nikam nehrozilo. Tak jsem pospojovací vodič zapojil přes vějířovou podložku pod šroub, upevňující boiler ke zdi. Byl jsem si vědom, že takovéto pospojení je přesně na dvě věci, ale jinak to opravdu nešlo. A revizí to prošlo.


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 13.06.2015, 15:37
To Vladimír Štemberg:
Hezky napsané.  ;D
Pokud bude bojler nad vanou, uděláte pro něho teda novou extra zásuvku, aby se neztratila záruka?  (zle)
Doufám, že ta zásuvka bude instalovaná ve správné zóně, přes chránič a bojler ve správném krytí IP. Pokud bojler nemá vnější ochrannou svorku na pospojení není důvod tuto svorku vyrábět a postupovat vždy v souladu s návodem výrobce. ;)

Nakonec tato informace je pro majitele naprosto nepodstatná, protože si koupil nějaký bojler a o těchto věcech absolutně nic neví....


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.06.2015, 16:58
Pokud je nový boiler od výrobce vybaven flexošňůrou s vidlicí a v návodu má napsáno, že se připojuje přes zásuvku, tak ho přes zásuvku připojím. Pokud bych flexošňůru nahradil pevným připojením, hrozí ztráta záruky.


To je přece nesmysl.
Což takhle upozornit výrobce, že je jeho požadavek připojení v rozporu s platnou ČSN? Ti by asi koukali.
A buďte si jistý, že odpojením jejich krátkého "cancouru",  který k bojleru připojují ve fabrice z důvodů lepší služby zákazníkovi (a naprosto zbytečně) a připojením bojleru na pevno, o žádnou záruku nepřijdete.
U bojleru není nikdy problém s elektrovýbavou, ale vždy výhradně u jeho konstrukce.


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.06.2015, 16:59
Pokud má boiler samostatný přívod a je jisten do 16A, nevidím důvod, proč by nemohl být připojen přes zásuvku. Omezení na pevné připojeni platí pro přívod s více spotřebiči. Samozřejmě přez jednozasuvku s jasným označením k čemu je určena

Hloupost!
Přečtěte si prosím řádně předešlé příspěvky a pak přijdete na to, že nemáte pravdu.


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 13.06.2015, 18:45
Teď jsem si pořádně přečetl patřičnou část normy, a musím uznat, že nemám pravdu, zmátl mě ten zavádějící obr. 1 umístění ohřívače vody v umývací zóně, který soudruzi nakreslili se zásuvkou. Vím že jsem se na to ptal kdysi na TIČRu a bylo mi řečeno, že pokud to bude uděláno tak, aby se do příslušné zásuvky nedalo připojit nic dalšího, tak se to dá tolerovat.
Přiznám se, že to tak doma mám, ale předělávat to rozhodně nehodlám. No holt kovářova kobila chodí bosa.


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Pavel Horský 14.06.2015, 07:32
Reakce na poslední příspěvek kolegy Kaliny........ .............. ..

A zde se dostáváme k možnému rozporování ČSN.

Bojler je brán v 90% jako základní zdroj ohřevu TUV a měl by být tedy připojen pevně, jak nám doporučuje výše uvedená ČSN.
Pokud jde ale o průtokový ohřívač a nebo 10L zásobník, pak jde již o doplňkový zdroj tepla a zapojení přes zásuvku je možné, dá se říci, že dokonce normální.

No jo, ale co když jde o komplex kanceláří, kde mají jednu kuchyňku a průtokáč nebo 10L zásobník je tam jediný a tudíž je brán jako základní (jiný v objektu nenajdeme).

Na to zřejmě tvůrce ČSN nemyslel.
A budeme tu mít edici 4 :-D


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.06.2015, 11:29
U toho základního nanejvýš hrozí jeho odpojení ze zásuvky omylem a studená sprcha, tohle riziko vidím coby přijatelné (dance)


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 14.06.2015, 15:10
Spíš se dostávám k dilematu, jestli slepě trvat na normě, a nebo používat hlavu. Osobně se v takovém případě pod revizi podepíšu. Nenapadá mě žadný rozumný důvod, proč by to mělo být v případě kvalitní zásuvky nebezpečné. Riziko, že dojde k nějaké nebezpečné situaci, je v tomto nepoměrně menší, než to, že něco jiného přehlédnu. Samozřejmě se bavím o technické místnosti, né boileru v koupelně nad vanou  :)


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Pavel Mužík_ 14.06.2015, 22:04
Pánové, myslím, že jste všichni přehlédli jednu okolnost, a to, že bojler se obvykle připojuje na sníženou sazbu (tedy tzv. nízký tarif). A to je ten pravý důvod, proč se historicky (a zřejmě doposud) trvalo na tom, aby byl připojený napevno. Distributorům el. energie šlo o to, aby si zákazník nemohl do zásuvky, která je pod napětím pouze při snížené sazbě, zapínat další spotřebiče, které by se mu zapnuly automaticky.
Samozřejmě na českého koumáka je to krátkozraké - vyčíhá si, kdy se přepne na sníženou sazbu a pak zapíná všechny spotřebiče s velkým příkonem.
Průtokáče na nízký tarif nikdy nebyly, proto tam to nemělo a  nemá smysl.


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.06.2015, 07:30
Pánové, myslím, že jste všichni přehlédli jednu okolnost, a to, že bojler se obvykle připojuje na sníženou sazbu (tedy tzv. nízký tarif). A to je ten pravý důvod, proč se historicky (a zřejmě doposud) trvalo na tom, aby byl připojený napevno. Distributorům el. energie šlo o to, aby si zákazník nemohl do zásuvky, která je pod napětím pouze při snížené sazbě, zapínat další spotřebiče, které by se mu zapnuly automaticky.
Samozřejmě na českého koumáka je to krátkozraké - vyčíhá si, kdy se přepne na sníženou sazbu a pak zapíná všechny spotřebiče s velkým příkonem.
Průtokáče na nízký tarif nikdy nebyly, proto tam to nemělo a  nemá smysl.

 (jednicka) (drinks) a je to.
Osobně se v takovém případě pod revizi podepíšu.

Nechápu tuto větu.
Vy se pod revize s nevyhovujícím stavem nepodepisujete?


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Petr M 15.06.2015, 07:52
Pokud je to RD tak co jiného by boiler byl, než zákl. zdroj teplé vody?

V tom případě... Mám plynový kotel se zásobníkem TUV na jedné straně domu. Na druhé jsme přidělávali sprchu pro případ, že jdeme ze zahrady - ono by nebylo praktický sekat hotovým domem 30m trubky. Takže lokální 40l bojler... A fčíl, normo raď  ;)


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 15.06.2015, 08:21
    
Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?

Poslal: Hynek Bureš    Posláno: 13.06.2015, 12:09
Citace: Pavel Horský  12.06.2015, 11:17
Přesně tak.
Budeme tedy vycházet z toho, že přes zásuvku NELZE, neboť je to jasné porušení výše uvedeného článku v normě ČSN 33 2130 ed.2

Normu ČSN 33 2130 ed.2 i ed.3 porušují projektanti i elektrikáři  téměř denně, aniž si to uvědomí; většinu lze provést lépe, elegantněji, bezpečněji, spolehlivěji - zdaleka ne všichni žijí v králíkárně. Co to je "základní zdroj tepla nebo teplé vody"? Co když právě tento zde diskutovaný bojler je druhý a nikoliv základní zdroj? Pak je zásuvkové připojení OK i podle ČSN 33 2130.

Tato odpověď je snad dotačující...


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Petr M 15.06.2015, 09:00
Pánové, myslím, že jste všichni přehlédli jednu okolnost, a to, že bojler se obvykle připojuje na sníženou sazbu (tedy tzv. nízký tarif). A to je ten pravý důvod, proč se historicky (a zřejmě doposud) trvalo na tom, aby byl připojený napevno. Distributorům el. energie šlo o to, aby si zákazník nemohl do zásuvky, která je pod napětím pouze při snížené sazbě, zapínat další spotřebiče, které by se mu zapnuly automaticky.

Pokud vím, tak nižší tarif je určený na "spálení přebytků" z výroby. Když ho aktivují, tak se potřebují zbavit nějaké energie a jestli to "sežere" bojler, který se po 20 minutách vypne, nebo mu s tím pomůže pračka s hodinovým programem, by nemělo být až tak podstatný.

A připojovací podmínky říkají jasně - blokovat bojler, přímotop atd. Nebrání v blokování čehokoliv dalšího. Takže třeba proti zásuvce s hodinovým zpožďovacím relé za HDO a dalšímu stykači  tam není námitek...  o:-)


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.06.2015, 09:36
CO přestat vymejšlet jak to obejít a použít rozumu.

Když pominu uváděný článek normy, který je trochu nejednoznačný až zavádějící, popište mi, jaká rizika plynou z připojení bojleru přes zásuvku. Plně souhlasím s názorem, že pevné připojení bojleru, spíše důvod k němu, se už trochu přežil a dnes se využívá mnoho prostředků, k využití NT. Například odložené starty praček a mnoho dalších. Kolik z vás nikdy nemontovalo zásuvku pro pračku, myčku a podobně blokovanou zároveň s bojlerem? Minimálně se využívala různá světélka, která znamenala povel pro pečení, žehlení a podobně. Lidé si vždycky nějakou cestu našli.

Nepíšu o bojlerech přímo v koupelnách, především nad vanou, kde je pevné připojení zcela jasné, ale o těch bojlerech, umístěných ve sklepích, kumbálech a podobně.
Sice bojler sám vždy připojuji napevno, ale pokud bych měl revidovat u bojleru zásuvku, asi bych s tím neměl problém, pokud by vše ostatní bylo v pořádku.
Na jinou stranu, považuji bojlery bez PE svorky, za atrapy, především pokud jsou z jižních států a snažím se jim pokud možno vyhýbat. Ovšem ne vždy musí být jeho absence závadou.


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.06.2015, 10:24
Distributorům el. energie šlo o to, aby si zákazník nemohl do zásuvky, která je pod napětím pouze při snížené sazbě, zapínat další spotřebiče, které by se mu zapnuly automaticky.
 
Dovolím si s tebou nesouhlasit, distributorům jde o to, aby určený spotřebič neodebíral proud při tarifu vysokém.


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Jan Franěk 20.08.2015, 17:57
Důvod, proč nemám moc rád tento způsob  připojení bojleru. Nebude to dlouho trvat a vyhřátí se projeví i na zásuvce. Problém se bude stupňovat.

Zde byl využíván jen o nárazově a cca 2 roky. Jedná se o chalupu a její velmi málo využívanou část, určenou hostům.


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Václav Komárek 20.08.2015, 18:38
A zase to samé poškození.... Proč je vždy opálený PE ? 


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Jan Franěk 20.08.2015, 18:53
A zase to samé poškození.... Proč je vždy opálený PE ?  

 ??  Já vidím opálený N  :-\


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: František Šohajda 20.08.2015, 19:28
Důvod, proč nemám moc rád tento způsob  připojení bojleru. Nebude to dlouho trvat a vyhřátí se projeví i na zásuvce. Problém se bude stupňovat.

Zde byl využíván jen o nárazově a cca 2 roky. Jedná se o chalupu a její velmi málo využívanou část, určenou hostům.

Takové vyhřátí vodiče ať už N nebo L je zcela běžné u auto-praček starší výroby..
Několik jsem jich preparoval /těch vidlic/a byl vždy špatně zalisován vodič do dutinky! Není to v žádném případě spojením vidlice -zásuvka!! :o


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Václav Třetí 22.08.2015, 07:02
Mohu potvrdit slova kol. Šohajdy, také jsem pátral po příčinách těchto vypálených spojů a vždy byla na vině vidlice flexošňůry - buď je špatně zalisováno nebo je zalisována jen část lankového vodiče, protože byl poškozen při odstraňování izolace nebo při lisování do kolíku nevhodným lisovacím nástrojem.


Název: Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Přispěvatel: Václav Komárek 29.08.2015, 14:27
Za triviální chybu PE vs. N se omlouvám, :'(  za vysvětlení, resp. upřesnění jsem vděčen. ;)