Přispěvatel: Vojtěch Čechal 07.06.2015, 13:12
V rekreačním objektu bude probíhat částečná rekonstrukce. V místě, kde je momentálně stará jističová skříñ by měl být kredenc. Rád bych jističe přesunul jinam. mohu umístit novou jističovou skříň na jiné místo a s původní elektroinstala cí ji spojit v nějaké acidur (či podobné) krabici? Jedná se i o přívod. Tato krabice by byla volně přístupná.


Název: Re: Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
Přispěvatel: František Janeček 07.06.2015, 15:13
Těch krabic byste tam měl mít poněkud víc. Což takhle radši přehodit kredenc.:) :D


Název: Re: Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.06.2015, 17:35
Když rekonstrukce tak co tam pozvat nějakého "odborníka",  aby to viděl na místě a posoudil jestli to není i na rekonstrukci rozvodů?
U elektriky se bohužel často stává, že sice funguje, ale buď není úplně bezpečná, nebo hrozí nějaká desrukce.
Nejsem fandou nějakého napojování "velmi" starých rozvodů... A vůbec už ne TN-C v hliníku!


Název: Re: Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
Přispěvatel: Petr M 07.06.2015, 21:07
Spoj znamená
- místo, který často vyžaduje údržbu
- místo, který snižuje spolehlivost instalace
- místo, kde je větší přechodový odpor a tím i ztráty
- místo, kde začíná většina úrazů (PEN v TN-C),  poškození spotřebičů a požárů.

V rekonstruované části je to rozhodně na novou instalaci, ve zbytku kabel minimálně do první krabice (zásuvky, vypínače,...). Přívod je specifický - nejvyšší proudy, nejvyšší ztráty a nejvyšší rizika, takže tam, pokud je to rozumný (tzn. pokud to není 50m kabelu) je jeho výměna dobrý nápad. Nebo to vymyslet tak, aby jističe byly někde, kam původní kabel dosáhne...


Název: Re: Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
Přispěvatel: Vojtěch Čechal 08.06.2015, 21:14
Pokud bychom se rozhodli pro výměnu celého přívodního kabelu, jak na to? Kdo a za jakých podmínek může "vstoupit" do zaplombované části skříně s elektroměrem?


Název: Re: Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
Přispěvatel: PetrBaned 08.06.2015, 22:58
Pokud bychom se rozhodli pro výměnu celého přívodního kabelu, jak na to? Kdo a za jakých podmínek může "vstoupit" do zaplombované části skříně s elektroměrem?


do zaplombované části skříně může vstoupit každý elektrikář, poté je většinou dodavatelem el. energie požadována RZ a následně si to přijdou sami zaplombovat.


Název: Re: Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.06.2015, 23:02
Jistě máte v okolí nějaké firmy, které se zabývají elektroinstala cí, jistě by se našel nějaký RT...
Zpravidla tihle lidé nejen že vědí co je v tzv. Připojovacích podmínkách a umějí to v praxi použít, ale mají i zkušenosti "jak to v konkrétním regionu chodí".
Pokud byste byl někde z okolí, nebyl by problém, kdybyste si ten kabel připravil, až byste to potřeboval přepojit, oznámil bych dodavateli požadavek na sejmutí plomb z důvodu výměny kabelu (třeba byl poškozený...),  přepojili bychom to, nahlásili, že to mohou přijet zaplombovat, pokud by na to chtěli revizi, ani to by nebyl problém.  
Podobně by to dokázali i jiný kolegové.