Název: Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)? Přispěvatel: M.Pokorný 25.05.2015, 17:13 Potřeboval bych do krabice, do které mám přiveden kabel CYKY 5x2,5 přivést 230V (fáze, nula, zem) a zbývající dvě žíly použít pro stejnosměrných 5V. Je to možné? Název: Re: Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.05.2015, 21:22 Technicky je možné všechno, ale co s bezpečností?
Já bych si to uměl představit tak, že celý (CELÝ!!) rozvod DC 5V bude posuzován jako soustava (síť) FELV, tedy celý rozvod včetně zdroje i dalších komponentů bude mít kryty a izolaci jako rozvod TN 230V. Je to proveditelné? Název: Re: Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)? Přispěvatel: Petr M 25.05.2015, 21:31 Je to možné? Ne. I když pominu normy (požadavky na zkušební napětí mezi obvody, prostorový oddělení apod.), mezi žílama je kapacitní vazba a do těch 5V DC by se (podle provedení zdroje a délky kabelu) prodralo skrz tento kondík cca 30-120V AC. Mám takový pocit, že komponentům v DC obvodu se to moc líbit nebude. A při přepěťovým impulsu při bouřce je vymalováno... (zle) Možná by to jakoPELV tak moc neplavalo, ale je potřeba s tím počítat při konstrukci (eliminovat proudy z kapacitní vazby, dvojitá nebo zesílená izolace,... Vyjde to dráž,než samostatný kabel a je tam nižší spolehlivost, tak proč ty obludnosti? (zle) Název: Re: Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)? Přispěvatel: Martin H. 26.05.2015, 09:30 Potřeboval bych do krabice, do které mám přiveden kabel CYKY 5x2,5 přivést 230V (fáze, nula, zem) a zbývající dvě žíly použít pro stejnosměrných 5V. Je to možné? Budem hádať. Elko SOU-3? Súmrakový spínač s jedinou priechodkou, teda na jeden kábel súčasne pre napájanie 230V aj pre signalizačný kontakt.... Název: Re: Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)? Přispěvatel: Jaroslav Molák 03.06.2015, 22:15 Pane Pokorný,
takové hlouposti nedělejte. Řemeslo se hned pozná. |