Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: miltoc 24.05.2015, 20:14



Název: Lze kabel 5x1,5 použít pro místně a centrálně ovládané žaluzie?
Přispěvatel: miltoc 24.05.2015, 20:14


Mohu použít pro napájení venkovních žaluzií kabel CYKY 5x1,5, který povede od čtyř žaluziových
spínačů + od jednoho centrálního do rozvaděče?


Název: Re: Lze kabel 5x1,5 použít pro místně a centrálně ovládané žaluzie?
Přispěvatel: Jan Franěk 24.05.2015, 20:31
Tento kabel použít můžete. Také ho k tomu používám.


Název: Re: Lze kabel 5x1,5 použít pro místně a centrálně ovládané žaluzie?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 24.05.2015, 20:33
Zřejmě ano. Co předepisuje výrobce?

Edit: Honza byl rychlejší. Viděl jsem jen jednu výjimku, kdy se tahal silový kabel 3x1,5 a druhý ovládací kabel 24V.


Název: Re: Lze kabel 5x1,5 použít pro místně a centrálně ovládané žaluzie?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 24.05.2015, 20:37
Záleží jak to chcete ovládat. Ale to předpokládám máte vymyšlený...

Takže ANO CYKY 5x1,5 pro napájení a ovládání žaluzií jde použít. V příloze jsou dva příklady zapojení z návodu od jednoho výrobce.

Podotýkám, že u jiného výrobce to může být jinak.


Název: Re: Lze kabel 5x1,5 použít pro místně a centrálně ovládané žaluzie?
Přispěvatel: miltoc 24.05.2015, 20:46
Jde mi spíš  o slova v návodu že vedení k motoru a ovládací vodiče
neukládejte do jednoho kabelu-pokud možno je veďte odděleně


Název: Re: Lze kabel 5x1,5 použít pro místně a centrálně ovládané žaluzie?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 24.05.2015, 20:50
Tak proč se vlastně ptáte, když to v návodu máte napsané?  (norm)


Název: Re: Lze kabel 5x1,5 použít pro místně a centrálně ovládané žaluzie?
Přispěvatel: miltoc 24.05.2015, 20:56
Zajímalo by mě k čemu by došlo nebo jaké hrozí nebezpečí


Název: Re: Lze kabel 5x1,5 použít pro místně a centrálně ovládané žaluzie?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 24.05.2015, 20:58
Od toho že to nebude fungovat až po úraz... ale těžko říct, když nevíme o čem se vlastně mluví....


Název: Re: Lze kabel 5x1,5 použít pro místně a centrálně ovládané žaluzie?
Přispěvatel: Radek Kroutil 24.05.2015, 21:06
Pokud budete mít i centrální ovládání, tak u některých výrobců platí: Co žaluzie, to jeden kabel 5x1,5


Název: Re: Lze kabel 5x1,5 použít pro místně a centrálně ovládané žaluzie?
Přispěvatel: miltoc 24.05.2015, 21:15
Ano s tím počítám ale co udělá ten souběh


Název: Re: Lze kabel 5x1,5 použít pro místně a centrálně ovládané žaluzie?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 24.05.2015, 21:25
Prolítl jsem to jen tak z rychlíku..Kter ou část návodu máte teď na mysli?


Název: Re: Lze kabel 5x1,5 použít pro místně a centrálně ovládané žaluzie?
Přispěvatel: miltoc 24.05.2015, 21:30
7.3. Místo poružného ovladani


Název: Re: Lze kabel 5x1,5 použít pro místně a centrálně ovládané žaluzie?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 24.05.2015, 21:39
To tam taky ale píšou.. Noc méně mě to připadá jen jako lehce zkorigovaný strojový překlad.
V tomto případě to bude mít nejspíše důvod jen ve spolehlivosti ovládání.

Citace
Aby se zabránilo poruchám při spínání žaluziových motorů, nelze
klást vodiče od motoru a přípojné vodiče od podružného ovládání
do bezprostřední vzájemné blízkosti (jejich vzájemná vzdálenost
by měla být alespoň 5 cm).