Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tomáš Kurel 22.05.2015, 15:26



Název: Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
Přispěvatel: Tomáš Kurel 22.05.2015, 15:26
Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A  - takto je označen proud na plovákovém spínači.
Podobná situace je u elektroměrů třeba 100 (5)A.


Název: Re: Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 24.05.2015, 16:22
Technický přesun.
Kdyby byl příspěvek zadán dle pravidel, byl by přesunut již dříve.


Název: Re: Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
Přispěvatel: Jiří Kubík 25.05.2015, 09:30
Jedná se o povolené max. spínané proudy střídavé (vyšší) a stejnosměrné (nižší).
U elektroměru se zřejmě bude jednat o proudový transformátor s převodem 100/5A.


Název: Re: Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 25.05.2015, 09:37
To ne. Byva to napsane na primych elektromerech. Myslim ze to tu na foru uz nekdo psal. Mel by to byt udaj, jaky maximalni proud elektromer vydrzi. A to mensi cislo je (pokud si to dobre pamatuji) udaj od ktereho ma elektromer deklarovanou presnost mereni. Tedy pri mensim protekajicim proudu nez je cislo v zavorce, neni mereni v te tride presnosti jaka je na elektromeru uvedena.

U spinacich prvku by to taky mohlo znamenat trvale zatizeni a kratkodobe pretizeni kontaktu.


Název: Re: Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 25.05.2015, 10:08
Nebo taky různý spínací proud podle kategorie spínání....


Název: Re: Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
Přispěvatel: Tomáš Kurel 25.05.2015, 10:45
to by potom znamenalo, že elektroměr měří převážnou část energie "nepřesně",  jelikož po převážnou část dne neteče přes elektroměr více naž 5A, když se teda zrovna nevaří, nebo nenahřívá bojler.


Název: Re: Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
Přispěvatel: Jiří Kubík 25.05.2015, 11:06
to by potom znamenalo, že elektroměr měří převážnou část energie "nepřesně",  jelikož po převážnou část dne neteče přes elektroměr více naž 5A, když se teda zrovna nevaří, nebo nenahřívá bojler.

Elektroměr s takto uvedeným  proudovým rozsahem (třeba 5 - 80A) lze použít pouze tam, kde měřený proud bude stále v těchto hodnotách.
Třeba různá průmyslová zařízení.
Stejně jako dvousystémové elektroměry na třífázových přívodech, u kterých se předpokládá rovnoměrné zatížení všech tří fází. (Primáry traf).


Název: Re: Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
Přispěvatel: Tomáš Kurel 25.05.2015, 11:45
nevim, ale ČEZ montuje tyto elektroměry normálně k RD, já ho mám osazený například taky (5)80A a ani snad nemůže někdo přepokládat, že by  DR byl trvale protékající proud přes elektroměr více ne 5A. Řekl bych, že to značení znamená něco jiného,...?


Název: Re: Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
Přispěvatel: Jiří Kubík 25.05.2015, 12:10
Asi to opravdu tak jednoduché nebude.

Narazil jsem na údaje o elektroměru ve kterém se praví:

Proud: 3×10/60A (3×10/100A)
Proud. rozsah 0,05 - 60A (100A)

U jiného zase:

Proudový rozsah 10 - 60A
Náběhový proud 0,05A

Třeba se ozve někdo ze zkušebny ...


Název: Re: Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
Přispěvatel: ACEOF ACES 25.05.2015, 12:44
Přímo připojený elektroměr, např. 0,15-5(40)A
minimální proud 0,15A,
referenční proud     5A,
maximální proud   40A.


Název: Re: Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
Přispěvatel: Jiří Kubík 25.05.2015, 13:26
Prodejci by se měli seznámit s Vyhl.338/2000 Sb. a sjednotit si terminologii.


Název: Re: Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
Přispěvatel: Jaroslav Molák 25.05.2015, 19:35
Není to nic proti předpisu, V takovém případě je potřeba jen vzít rozum do hrsti a podle toho na jakém prvku je hodnota uvedena podle toho hodnotit.
Mnohdy vás vyučí katalog, kde se dovíte, že jde např. o proudové zatížitelnosti prvku ve střídavém, případně stejnosměrném obvodu.


Název: Re: Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
Přispěvatel: IM 26.05.2015, 17:45
Stejně jako dvousystémové elektroměry na třífázových přívodech, u kterých se předpokládá rovnoměrné zatížení všech tří fází. (Primáry traf).
Nic se nepředpokládá, řeší to Blondelův teorém.