Přispěvatel: Žvak Petr 13.05.2015, 19:23
V připojovacích podmínkách ČEZu povolují odbočky do 3m bez jištění.
Kolik povoluje EON? Nebo je to dané ČSN 33 2130ed.2?


Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
Přispěvatel: František Šohajda 14.05.2015, 13:30
Ptejte se E ONu.
E ON vám stanoví co a jak, na konkrétní stavbu navrhne.
Nemusí to být u dvou stejných, stejné řešení. :(


Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
Přispěvatel: Žvak Petr 18.05.2015, 07:00
Ptám se proto, že nežiji v regionu kde E ON působí.
ČEZ má třeba podmínku, že odbočka z elektroměru musí být v neblombovateln ých
místech vedena v trubce, kabelovým kanále nebo ve stavební dutině.
Můžete mi někdo v lokalitě s působností E ONu napsat zda je to stejné?
Děkuji


Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
Přispěvatel: Štefan Beláň 18.05.2015, 07:40
Ptám se proto, že nežiji v regionu kde E ON působí.
Můžete mi někdo v lokalitě s působností E ONu napsat zda je to stejné?
TO Link

Jištění odboček a vše ostatní týkající se el. instalcí určuji normy a ne dodavatele elektřiny. V připojovacích podmínkách jsou pouze opakované články norem.

Takže 3m jsou uvedené v ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 - viz příloha.


Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
Přispěvatel: Žvak Petr 18.05.2015, 08:54
To: Štefan Beláň

Způsob uložení kabelu od HDV k elektroměru také určuje norma?




Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
Přispěvatel: Verenavský 18.05.2015, 09:05
Jeden technik, který montuje elektroměry mi řekl, že měli poradu, kde jim bylo sděleno,
že pokud připojí elektroměr, kde budou jen 3cm nezakrytého přívodního kabelu tak mají vyhazov.
V připojovacích podmínkách ČEZU je jasně popsaný způsob uložení. Ale jak píše pan Beláň bude to vyplývat taky z normy. Ale z které, nevím.


Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.05.2015, 09:25
Například ČSN 33 3320 ed. 2, čl. 4.2.4 - musí být provedena dostupná technická opatření k zamezení neoprávněného odběru elektřiny.

Uložení v zemi řeší ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 v článku 522.8.10.

Předpokládám, že správné uložení v zemi se považuje za zakrytí kabelu před neoprávněným odběrem. Chráničku bych dal ale i tak.

Poslední slovo má distributor. Jeho jste se ptal?


Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
Přispěvatel: Žvak Petr 18.05.2015, 10:01
 TO: Švejkovský
Distributora jsem se ptal. Odpověděl, že to musí být podle normy.

Kabel vede  ze svorek HDV v elektroměrovým rozvaděči do nástěnného RE
částí rozvaděče, která se neplombuje a je bez chráničky.


Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.05.2015, 13:20
Pokud tato část není uzamykatelná předepsaným zámkem (energoklíč),  pak se musí chránit.

Zřejmě jste se ptal "slečny na telefonu". Ta nic neví, je potřeba se spojit s techniky. Nevím jak u e.onu, u ČEZu to není problém.


Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
Přispěvatel: Žvak Petr 18.05.2015, 14:45
Byl to "technik na telefonu" z poruchovky.
A řekl jen, že podle norem.

Je to vrchní část rozvaděče.
3) svorkovnice do bytů, DT atd
2)elektroměry
1) svorkovnice HDV a jističe

Klasika v paneláku.


Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
Přispěvatel: Štefan Beláň 18.05.2015, 20:18
To: Štefan Beláň
Způsob uložení kabelu od HDV k elektroměru také určuje norma?

Nejvíce informací o HDV, odbočkách, jištění atd. najdete v ČSN 33 2130 ed. 2. (norm)