Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Pavel Uher 11.05.2015, 13:50



Název: V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
Přispěvatel: Pavel Uher 11.05.2015, 13:50
V rámci rekonstrukce 40 let starého dřevěného elektroměrovéh o rozvaděče (který zároveň sloužil i jako hlavní rozvaděč pro celý rodinný dům) dochází k vybudování dvou nových rozvaděčů - jeden samostatný plechový ER a jeden samostatný plastový HR. Jako stavebník řeším dilema, do kterého z těchto dvou rozvaděčů mám vysekat ve zdi trasu pro krk, ve kterém by vedl uzemňovací PE vodič (CY 10),  jež přichází ze základů, kde je zakopáno uzemnění.  Napadají mně dvě varianty, ale nevím která je správná:

Varianta 1) Uzemňovací PE vodič zakončím v ER na zelené svorkovnici, vznikne zde i bod rozdělení a z ER do HR už půjde TN-C-S pomocí CYKY 5x10.

Varianta 2) Uzemňovací vodič dotáhnu jenom do HR, kde vytvoří bude rozdělení. Z ER do HR bych tudíž nepotřeboval 5 vodičů, ale stačilo by zazdít CYKY 4x10. Nejde mi samozřejmě o cenový rozdíl mezi 4x10 a 5x10, jde mi o to to mít správně.

Vzdálenost mezi ER a HR je 2 metry.
V obou variantách bude vedení mezi ER a HR zakončeno v HR v proudovém chrániči. Kromě zmíněného vedení povede mezi ER a HR i kabel CYKY 3x1.5 pro HDO, ale to jenom pro úplnost.


Název: Re: V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
Přispěvatel: Petr M 11.05.2015, 14:41
Zem je v první řadě potřeba tam, kde budou přepěťovky  (norm) Z pohledu normálního provozu by to bylo jedno.

Vzhledem k tomu, že přepěťoky u elektroměru by vyžadovaly víc energie při jednání s provozovatelem distribuční soustavy, a že při přívodu TN-S k přepěťovkám je potřeba jeden pól navíc, tak to je, myslím, celkem jasný.

A pozor na souběhy...


Název: Re: V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
Přispěvatel: Petr M 11.05.2015, 22:36
Jinak ještě jeden argument pro vnitřek - HOP podle 33 2000-5-54


Název: Re: V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
Přispěvatel: Pavel Uher 12.05.2015, 01:52
Díky za nasměrování, to s tou přepěťovkou mne posunulo k té variantě, kdy bod rozdělení bude až v HR. Chtěl bych poprosit o posouzení následujícího návrhu, zda je v pořádku: z ER povede do HR kabel CYKY 4x10. Fázové vodiče L1, L2, L3 budou v HR zakončeny ve stupačkové svorkovnici, odkud se rozdvojí jednak na svodič přepětí (kombinovaný, třída I + II) a současně i do proudového chrániče. Na zelenou svorkovnici v HR bych pak připojil následující:
- zeleno/žlutý vodič PEN z CYKY kabelu přicházejícího z ER.
- zeleno/žlutý vodič PE přicházející ze zemniče.
- zeleno/žlutý vodič z výstupní svorky PEN na svodiči přepětí.
- modrý vodič vedoucí na vstupní svorku N na proudovém chrániči.
Tím zapojením bych mohl teoreticky vytvořit HOP (dle 33 2000-5-54) a současně i bod rozdělení. Bude takové "vše v jednom" řešení dle norem?


Název: Re: V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
Přispěvatel: Mařík Pavel 12.05.2015, 11:35
Jste z oboru? Pokud ano, nemám nic proti dotazům, nikdo neví vše, pokud ne, je škoda, že kolegové předávají informace a pak se podivují že nemají práci. Připomínám, že se jedná o VTZ a je k tomu třeba tak přistupovat.


Název: Re: V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
Přispěvatel: Petr M 12.05.2015, 12:20
Řekněme, že tohle řešení by nebylo nejšťastnější. .. Jsou tam věci, který bych řešil jinak a líp, i když proti normám nejsou.

Drážku vysekejte k HR. Vnitřní provedení, přepěťovky a svorky jsou věc výrobce rozvaděče. HOP bych doporučil mimo rozvaděč.