Přispěvatel: Lienhard 29.04.2015, 04:45

Byla provedena výměna elektroměrovéh o pilíře pro řadu garáží na kraji obce.
Tento pilíř stojí u transformátoru .
Kabel z pilíře je AYKY větší řady vzhledem k velké vzdálenosti. Redukce je provedena v noze pilíře RSA svorkami.
U původního pilíře byla přední část opatřena odnímatelnými dvířky ke kontrole svorek.
Tento typ to neumožňuje.
Je kompaktní.
Možnost kontroly pouze po demontáži vrchní části.
Je to běžné řešení?


Název: Re: Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 29.04.2015, 14:26
Tipnu si, pilir od DCK Holoubkov? To kdo vymyslel, toho by patrilo postavit k praci a aspon deset tech rozvadecu osadit a zapojit...
V norme, z hlavy si nejsem uplne jiste, tak radeji neplacnu nesmysl, je psano ze spoje musi byt pristupne a kontrolovateln e. Tudiz by se me to moc nelibilo. A doporucoval bych osazeni jine skrine, napriklad se dela provedeni, kde je pod dvirky s elektromerem jeste jedna krabice s pojistkovymi spodky.


Název: Re: Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.04.2015, 19:02
Každý si myslí, že to co dělá, dělá nejlépe.
Ale tohle řešení se opravdu nepovedlo!

Možná by na to šlo aplikovat i ČSN 33 2000-1, ed.2, která požaduje, aby zařízení bylo přístupné kvůli servisu.,  kontrole,...


Název: Re: Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 29.04.2015, 19:11
Kabel z pilíře je AYKY větší řady vzhledem k velké vzdálenosti. Redukce je provedena v noze pilíře RSA svorkami.
U původního pilíře byla přední část opatřena odnímatelnými dvířky ke kontrole svorek.


A kde jsou pojistky? Změna průřezu = změna jištění.
Tato část patří distributorovi elektřiny, měl by to mít ošéfované.  ;)



Název: Re: Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 29.04.2015, 19:38
Z dotazu to chápu jako měřenou část a dochází ke změně průřezu nahoru kvůli úbytkům.
Řešení je to nevhodné, stejně jako cokoli cpát do nohy pilíře, která k tomu není určená. Čistější by bylo použití pilíře PER+PPS a tam spáchat přechod průřezu měřené části. Ovšem navýšení nákladů se většinou shledá s nepochopením u investora a pak to dopadá bastly ukrytými v noze pilíře.


Název: Re: Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
Přispěvatel: Lienhard 29.04.2015, 20:10
Ano, jedná se DCK Holoubkov.
Měl se původně měnit jen rozvaděč elektroměrový, ale nový neseděl s pilířem.
Žádné jiné práce se neprováděli.


Název: Re: Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 29.04.2015, 20:24
Z dotazu to chápu jako měřenou část a dochází ke změně průřezu nahoru kvůli úbytkům.
Řešení je to nevhodné, stejně jako cokoli cpát do nohy pilíře, která k tomu není určená. Čistější by bylo použití pilíře PER+PPS a tam spáchat přechod průřezu měřené části. Ovšem navýšení nákladů se většinou shledá s nepochopením u investora a pak to dopadá bastly ukrytými v noze pilíře.

Já bych neměl problém s těma svorkama v noze pilíře, kdyby se k nim dalo dostat.


Název: Re: Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.04.2015, 22:52
Já bych neměl problém s těma svorkama v noze pilíře, kdyby se k nim dalo dostat.
Nahoře vše demontovat, aby se celý spodek pilíře mohl povolit, přizvednout,...?
Kdo tu práci navíc zasponzoruje?


Název: Re: Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 29.04.2015, 23:14
Tím jsem chtěl říct, že ten pilíř je ku hovnu.


Název: Re: Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
Přispěvatel: Verenavský 30.05.2015, 11:58
Z dotazu to chápu jako měřenou část a dochází ke změně průřezu nahoru kvůli úbytkům.
Řešení je to nevhodné, stejně jako cokoli cpát do nohy pilíře, která k tomu není určená. Čistější by bylo použití pilíře PER+PPS a tam spáchat přechod průřezu měřené části. Ovšem navýšení nákladů se většinou shledá s nepochopením u investora a pak to dopadá bastly ukrytými v noze pilíře.
Je to tak jak popisujete.
Z ER na pilíři jdou vodiči 16mm do RSA svorek a pak už AYKY 4x50mm zemí dál.
Svorky jsou v noze pilíře. Nemožná kontrola ani měření.
Výrobce DCK Holoubkov. Která norma hovoří o nepřípustnosti takové montáže?


Název: Re: Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
Přispěvatel: Lienhard 05.06.2015, 06:27
Každý si myslí, že to co dělá, dělá nejlépe.
Ale tohle řešení se opravdu nepovedlo!

Možná by na to šlo aplikovat i ČSN 33 2000-1, ed.2, která požaduje, aby zařízení bylo přístupné kvůli servisu.,  kontrole,...
Stále mě kontaktuje jeden z majitelů společných garáží (bývalý elektrikář) s dotazem, zda tato výměna není provedena v rozporu s normou.
Původní pilíř byl opatřen ve spodní části odnímatelným krytem. Pod krytem jsou svorky, kde se pravidelně provádělo dotahování spojů a měření. Výměnou za jiný typ je přístup
zamezen. Výměnu pilíře s měřenou částí provedl večer jeden majitel garáže, když ho dcera bez ŘP při výuce pří couvání zničila.


Název: Re: Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.06.2015, 16:40
A že nehledal rozpory nebo oporu pro schovávání svorek v kabelovém prostoru.
A co to jednoduše naspojkovat, zasmrštit a zapomenout? Pořad lepší hermetický spoj v přechodovém spojovači, než odkrytá svorkovnice ve vlhku a s pavouky, případně i prorostlá plevelem, pro který je špatně usazený pilíř skoro jako skleník.