Je bezpečné zaizolovat poškozený kabel CYKY 5x2,5mm2 elektrikářskou izolační páskou?

Kabel je vedený ze sklepa (v liště),  prochází podlahou, kde je v husím krku zalit betonem, napájí varnou desku (2 fáze) + troubu.

Poškozená izolace je od hlodavce, fázové vodiče nejsou vidět, kouká jen PE  a N vodič, kdy PE vodič je bez poškození, a N vodič je cca 2 cm odhalený (kouká měď).


Název: Re: Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.04.2015, 15:43
Obyčejná igelitová izolačka není na tuto opravu nic moc. Kupte vulkanizační pásku a mělo by být po problému. Osobně bych se toho nebál.


Název: Re: Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 17.04.2015, 15:49
Nooo. Rozholit, omotat N vodič normální izolačkou. A potom celý kabel zamotat vulkanizačkou.