Název: Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS? Přispěvatel: leinhard1 11.04.2015, 06:28 V panelovém domě na půdě byla přidána rozvodnice pro 1 zásuvku. Přívod ze stoupačky 4x4mm. Provedeno rozdělení PEN na N a PE a přes jistič, podružný jednofázový elektroměr na chránič a zásuvku. V místě rozdělení by mělo být připojeno. Kam v tomto případě. Název: Re: Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 12.04.2015, 10:14 Ač jsem si dotaz přečetl 5x, nepochopil jsem na co se ptáte, asi mám dlouhé vedení. :(
Název: Re: Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS? Přispěvatel: Pavel Horský 12.04.2015, 11:12 Přívod ze stopupačky 4x4mm2: špatně
Rozdělení průřezu 4mm2 PEN na PE a N: špatně Dotaz hodně zmatečný: špatně Pokud se ptáte na přizemnění bodu rozdělení..... ......neřešte to. Píšete, že se jedná o zásuvku. Přívod měl být natažen z rozvaděče společných prostorů kabelem CYKY-J3x2,5mm2. Vložení chrániče a elektroměru pak není pro zkušenného elektrikáře žádný problém. Název: Re: Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS? Přispěvatel: Petr Fiedler 13.04.2015, 11:03 Je důvodem, proč je "všechno špatně" požadavek, že PEN má být minimálně 10mm2 Cu, nebo mi nedochází ještě něco dalšího ?
Název: Re: Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 13.04.2015, 11:28 Je důvodem, proč je "všechno špatně" požadavek, že PEN má být minimálně 10mm2 Cu, nebo mi nedochází ještě něco dalšího ? Stoupačka, neboli hlavní domovní vedení je neměřená část vedení. V neměřené části se kromě přípravy na měření distributora (ne nějaký podružný elektroměr) nemá (NESMÍ) kromě firmy s oprávněním pro práce na vyhrazeném elektrickém zařízení vydané SOD, kdo co vrtat, natož laik, který není ani schopný položit srozumitelnou otázku.Název: Re: Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS? Přispěvatel: Petr Fiedler 13.04.2015, 12:29 Děkuji. Že je stoupačkou myšlena neměřená část vedení mě nenapadlo.
V panelácích bývá někam připojeno například schodišťové osvětlení a napájení společných střešních ventilátorů a čekal bych, že to půjde stoupačkou a že to bude někde "dole" měřeno, tedy principiálně by mohlo být možné najít ve stoupačce společný meřený rozvod a k němu se nějak kulturně připojit. (S ostatním samozřejmě souhlasím). Název: Re: Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS? Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.04.2015, 12:38 ...tedy principiálně by mohlo být možné najít ve stoupačce společný meřený rozvod a k němu se nějak kulturně připojit. Ano toto by bylo možné. Ale jak psali kolegové jde o VTZ a pokud o tom nic moc nevím, tak se do toho nepouštím... |